12.03.2010, 18:51 | #1 | |
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара.
Инженер
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206
|
||
Просмотров: 11713
|
|
||||
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119
|
Такие площадки всегда крепятся к стенке резервуаров.
alex_bay все правильно написал. Единственное что, есть дополнительные требования по расстояниям от сварных швов стенки резервуара до приваремой конструкции + пластины должны быть со скругленными углами (острые углы накладных пластин не допускаются). |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206
|
Что ж, тогда брать с собой слесарей, вскрывать обшивку и искать сварные швы? Нужен конструктив, не выдумывать же снова велосипед. А может у кого-нибудь фото есть или ссылкой поделитесь…))
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
К сожалению чертежей нет. Остались на старой работе.
Если очень нужны попробуйте заказать здесь Типовой проект 402-11-0145.87 |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2009
Сообщений: 31
|
посмотри серии для резервуаров ТП 704... есть в dnl
http://dwg.ru/dnl/7368 http://dwg.ru/dnl/7367 но слесарей придется брать в любом случае, т.к. крепятся площадки к стенке почитай еще ПБ 03-605-03, там найдеш требования к расстояниям до сварных швов (100 мм до горизонт. и 200 мм до вертикальных) и к самим площадкам(высота ограждения и тд) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 206
|
Спасибо за содействие, просмотрел 1000-ник и 2000-ник. Площадки пеногенераторов ГПСС-600 оборудуются вертикальными лестницами и показаны только на общем виде. От оси пеногенератора старого образца до настила площадки указано 2000мм, после прорисовки я принял 1300мм. Площадки к стенке резервуара решил крепить через пластину с ребром (s=6) вдоль пера уголка 50х50х5, подкосы под углом 45*; 4шт. В общем, получается 4 площадки на парк мазутохранилища. Все бы ничего, но начальник ОГЭ просит наклонные лестницы с привязкой двух из 4-х к существующей галерее. Буду отстаивать свою правоту. Как вариант, можно было бы прямо с крыши спускаться на площадку (одну из двух на каждом резервуаре) по стремянке, но тогда дополнительно нужно смонтировать настилы из просечки ПВ510 и переделать ограждение крыши, которое ни в какие нормы не влезает.)))
И наконец, выношу на суд то, что получилось: |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Нормально получилось. Похоже на то, что мы делали (насколько помню). Мы типовой тоже не нашли тогда и пришлось самим рисовать. Жаль чертежей не осталось.
Насчет наклонных лестниц - не знаю, а они там нужны? Стремянок за глаза хватает. Эти площадки ведь только на случай пожара (тьфу-тьфу-тьфу). По ним может быть никто и не будет ползать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел крепления наружной стены к ж.б. каркасу | sattva | Железобетонные конструкции | 3 | 16.10.2009 17:09 |
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне | Willy | ANSYS | 45 | 14.10.2009 07:43 |
Узел крепления перегородки | Yoshka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.08.2008 16:33 |