Гидроизоляция сборного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2011, 16:57 #1
Гидроизоляция сборного фундамента
const-13
 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58

Доброго времени суток! Стоит задача- выполнить гидроизоляцию фундаментов из сборных элементов (сборные подушки и стены из ФБС). Фундаменты находятся на отм. -4,380, а уровень подземных вод в период обильного снеготаяния и дождей зафиксирован на отм. -1,800. Пристенный (прифундаментный) дренаж не получается сделать, т.к. на этой отметке мы не сможем осуществить сброс. Если бы были монолитные стены - вопроса бы не было, но меня смущают стены из ФБС. Здание в любом случае будет "садиться", про равномерность осадок приходиться только мечтать. Вывод:между ФБС будут трещины и обмазочная гидроизоляция не выручит. Прошу поделиться опытом проектирования подобных сооружений.
Просмотров: 5618
 
Непрочитано 31.01.2011, 18:13
#2
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Серия 1.010-1 Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 21:57
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


А кто мешает запроектировать из монолита? Самое правильное в этой ситуации
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 22:04
#4
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Да-да - если еще не поздно - меняйте на монолит. Мы в свое время тоже намучились, был сборный фундамент и воды очень много. Так применили аж 3 типа гидроизоляции, вот ждем весны - проверить, так сказать, кто же победит - мы или вода))
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 09:18
#5
const-13


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58


Монолит конечно же выручил бы, но проблема в том, что этот проект (стадия "П") прошел экспертизу, а уже после экспертизы попал к нам в фирму и теперь необходимо сделать стадию "Р". Если поменяю на монолит - грозит повторная экспертиза, платить за повторную экспертизу у руководства понятное дело нет никакого желания. Согласно Серии 1.010-1 -"Гидроизоляция подземных частей задний и сооружений" для сборных фундаментов рекомендуется применять профилированные полиэтиленовые листы. В инете не нашел никакой информации про подобную гидроизоляцию. Зато нашел ПВХ мембраны, но они больше выполняют функцию защиты гидроизоляции от механических повреждений и в качестве дренирующей прослойки, а вот с функцией гидроизоляции не справляются. Вот и не знаю, что применить в данном случае.
const-13 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 09:28
#6
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Замените блоки на монолит,только чтоб бетон соответствовал.

Конечно возможно возникновение трещин, но незначительных

да и ещё лучше потратить лишка на экспертизу.

Эти деньги сэкономите на стоимости крана и времени на монтаж блоков.
rpahan вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 09:31
#7
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


А с чего вдруг это Вам грозит повторная экспертиза???. Площадь фундаментов же не меняете. Да и сама суть та-же, лента она и есть лента. А от воды гораздо проще спасаться будет. Да и к тому-же, что неужели на стадии П не было никаких рекомендаций по гидроизоляции в таком случае?? (Тогда странно что вообще экспертизу прошли.....Хотя деньги решают все)
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 09:42
#8
dmim


 
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 7


Попробуйте применить материалы "Барьер" и "Изобент".
Вложения
Тип файла: rar Изобент.rar (3.70 Мб, 472 просмотров)
Тип файла: rar Барьер.rar (730.1 Кб, 201 просмотров)
dmim вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 09:58
#9
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


dmim, в точку - бентонитовые маты! Мы тоже остановились на них и пока вроде все отлично)) Но повторюсь - весна покажет. А так очень удобно было с ними работать, а главное - быстро. А на счет ПВХ мембран - мне кажется тоже хорошее решение и надежное, но я думаю дорогостоящее и требующее высокой квалификации при выполнении.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 10:02
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от dmim Посмотреть сообщение
Попробуйте применить материалы "Барьер" и "Изобент".
Барьер в швы сборных блоков? Золотой подвал..
а руководство Изобент слизно с VOLTEX, только название затерто и свое подставлено
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 10:10
#11
dmim


 
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 7


Барьер- на стыке стены подвала и массивного гидроизолированного пола подвала ( по типу рис.2 и рис 3 руководства Изобент). Дополнительная защита ,так сказать... Или под первый блок- на ж.б. подушку. Детали можно уточнить в процессе проектирования. Сейчас, как я понимаю, важен выбор материала.

Последний раз редактировалось dmim, 01.02.2011 в 10:16.
dmim вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 10:26
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от dmim Посмотреть сообщение
Или под первый блок- на ж.б. подушку.
А остальные 4 шва кому, а вертикальные швы? Человека как раз это волнует.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 10:41
#13
dmim


 
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 7


Обернуть необходимо ВСЮ вертикальную поверхность фундамента с наружной стороны, а в швы ничего закладывать не нужно (см. руководство).
dmim вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 10:47
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от dmim Посмотреть сообщение
в швы ничего закладывать не нужно (см. руководство).
В руководстве нарисован монолитный ж/б
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 11:02
#15
dmim


 
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 7


Рис.12 и рис. Гидроизоляция тоннелей. ...на внешней стороне бетонной стены (готовой). Сборная или монолитная -не важно. Важное условие -утрамбованный грунт засыпки для создания плотного примыкания к стене (пригруз).
dmim вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 11:25
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Ну давайте зайдем с другой стороны к выбору изоляции
бентоматы - стоимость за кв.м. будет ок 1100-1200 руб (а мы еще не знаем где строят. Там может доставка обойдется в 50% цены).
китайская напыляемая резина - ок.600-800 руб
что выберем?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 12:10
#17
dmim


 
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 7


Это уже выбор автора темы и его заказчика.
dmim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 15:33
#18
const-13


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 58


dmim, спасибо за вариант, подумаю.
const-13 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2011, 22:12
#19
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Вопросы о необходимости защиты бетонных конструкций от коррозии в результате воздействия жидких сред решаются в соответствии с указаниями табл. 13 СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" взависимости от их агрессивности.
В своём вопросе Вы не указали степень аррессивности грунтовых вод по отношению к бетону и арматуре.
Не ясно (мне), при данных непонятных исходных данных: что именно Вы собираетесь защитить, от чего и зачем???
P.S.
Не слушайте совет #13 - "Обернуть нужно всю вертикальную поверхность с наружной стороны". Это абсурд.
VVN59 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция сборного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гидроизоляция свайно-плитного фундамента elena_kr Основания и фундаменты 18 17.01.2013 15:04
Усиление сборного фундамента rekit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.01.2011 16:33
Ищу пример технологической карты на устройство сборного ж/б фундамента pipetka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.06.2010 01:02
Ищу техкарту на устройство сборного ленточного фундамента olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 00:30
Гидроизоляция фундамента M_A Основания и фундаменты 3 30.03.2007 18:07