Непрочитано 26.06.2011, 23:52 #1
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту
Albino70
 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17

Прошу помощи у специалистов.
Что принять за ширину плиты (В) в формуле Q экв = М*8/L2*В для расчета эквивалентной равномерно распределенной нагрузки, если нагружаются только два смежных продольных ребра плит перекрытия (поперечные ребра отсутствуют). Нагрузка приложена также равномерно распределенной по всей длине ребер.

Вложения
Тип файла: pdf Установка емкости.pdf (39.9 Кб, 617 просмотров)


Последний раз редактировалось Albino70, 27.06.2011 в 13:39.
Просмотров: 16021
 
Непрочитано 27.06.2011, 14:42
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Не совсем понятен вопрос.
Я так понял автор знает несущую способность плит (полная или временная нагрузка на 1м2) и хочет сравнить с проектируемой нагрузкой?

Кстати, почему не сделать еще одну опору посередине и нагрузить плиты нормально?. А то попахивает бредом...
ooze вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2011, 14:53
1 | #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Albino70 Посмотреть сообщение
Прошу помощи у специалистов.
Что принять за ширину плиты (В) в формуле Q экв = М*8/L2*В для расчета эквивалентной равномерно распределенной нагрузки, если нагружаются только два смежных продольных ребра плит перекрытия (поперечные ребра отсутствуют). Нагрузка приложена также равномерно распределенной по всей длине ребер.
Раз ребер у плиты два, а Вы нагружете только одно, то расчетная ширина равна половине ширины плиты.
плюс равномерно-рапределенная с прилегающей ширины - наверно на плиты будет какя-то нагрузка, кроме оборудования.
Но передача нагрузки к плите от рамы не будет равномерной по длине - у рамы своя жесткость, у плиты - своя. Если рама слишком жесткая, вся нагрузка "ляжет" ближе к опорам. Равномерной передача будет, если рама намного гибче плиты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2011, 15:47
#4
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если рама слишком жесткая, вся нагрузка "ляжет" ближе к опорам
имхо, это будет ХОРОШО! пускай нагрузка на колонны сразу ложится, плиту разгрузим. Правда, возникает вопрос- надо ли это, и если надо, то кому? Плиты же есть, у них - несущая способность.
Я так понял, что Albino70 знает про свои плиты q, но не знает М, и хочет пересчитать нагрузку от емкости в равномерно распределенную? Я бы на его месте определил момент от размещения емкости прямо на ребристых плитах (вариант - на опорах, установленных с мелким шагом), потом нашел бы максимальный допустимый момент ребристой плиты (из формулы М = q*L^2/8), и фсе.
Поперечную силу бы проверять поленился бы по причине "да не должна вроде" (к стыду своему вынужден признаться... )
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2011, 20:50
#5
Albino70


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Не совсем понятен вопрос.
Я так понял автор знает несущую способность плит (полная или временная нагрузка на 1м2) и хочет сравнить с проектируемой нагрузкой?

Кстати, почему не сделать еще одну опору посередине и нагрузить плиты нормально?. А то попахивает бредом...

Можно сделать опору и посередине, можно вообще разгрузить плиты и передать нагрузку на ригеля через пластины, вопрос не к конструкции ( в принципе рама условна ),
вопрос как просчитать правильно эквивалентную равномерно распределенную нагрузку от изгиб. момента если работают только продольные ребра плиты ( в данном случае
нагружаются два смежных ребра). Продольные ребра плит перекрытия могут быть нагружены и кирпичной перегородкой, на которую заказчик требует навесить металлоконструкцию для эл. кабелей.
Принципиально выяснить понесет плита проектную нагрузку или нет?



Вопрос к Ильнуру.
Если я правильно понял : за ширину В (при нагружении смежных ребер) принять ширину одной плиты?

Последний раз редактировалось Albino70, 27.06.2011 в 21:13.
Albino70 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2011, 21:19
1 | #6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Albino70 Посмотреть сообщение
.. за ширину В (при нагружении смежных ребер) принять ширину одной плиты?
У плиты растянутая арматура в двух ребрах - значит два ребра от разных плит несут как одна плита.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2011, 21:31
#7
Albino70


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У плиты растянутая арматура в двух ребрах - значит два ребра от разных плит несут как одна плита.
Ильнур СПАСИБО.
Может подскажите литературу по подбору типовых ж/б конструкций (плиты, ригели) под различного вида нагрузки?
Буду благодарен!!!
Albino70 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 10:21
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Albino70 Посмотреть сообщение
...Может подскажите литературу по подбору типовых ж/б конструкций (плиты, ригели) под различного вида нагрузки?..
Я такого универсального справочника не помню. Пользуюсь базой серий. Типовая конструкция изготавливается по серии, и указания по применению (подбору) приводятся тоже в серии, обычно в выпусках под номером "0".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 12:25
#9
Albino70


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17


Спасибо.
Цитата из серии типовых ж/б плит ПК-01-106 разм. 6*1,5м п. 4(б):
"К продольному ребру может быть непосредственно приложена равномерно распределенная вдоль ребер нагрузка. При этом величина эквивалентной нагрузки на 1м^2 плиты определяется по формуле:
Рэ=Q/0.75 кг/м^2, где Q - величина нагрузки в кг на пог.м., приложенной непосредственно к ребру."
Значит "0,75" в формуле - это половина ширины плиты.
Формула на расчет экв.нагрузки принимает вид: Рэ=М*8/(L^2)*В/2.
Тогда в моем случае, когда работает два смежных ребра плит, за ширину В, как вы были совершенно правы, принимается ширина одной плиты.
Правильно?
Albino70 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 13:04
#10
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


сколько будет 0,5 + 0,5? Нутром чую, что литр, но доказать не могу!
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 13:08
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Albino70 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Цитата из серии типовых ж/б плит ПК-01-106 разм. 6*1,5м п. 4(б):
"К продольному ребру может быть непосредственно приложена равномерно распределенная вдоль ребер нагрузка. При этом величина эквивалентной нагрузки на 1м^2 плиты определяется по формуле:
Рэ=Q/0.75 кг/м^2, где Q - величина нагрузки в кг на пог.м., приложенной непосредственно к ребру."
Значит "0,75" в формуле - это половина ширины плиты.
Формула на расчет экв.нагрузки принимает вид: Рэ=М*8/(L^2)*В/2.
Тогда в моем случае, когда работает два смежных ребра плит, за ширину В, как вы были совершенно правы, принимается ширина одной плиты.
Правильно?
0,75- это не половина, а 75% ширины.
И это видимо при нагружении одного ребра. Т.е. при нагружении только одного ребра можно приложить аж 75% от всей возможной распределенной нагрузки. При нагружении обеих - все-таки 50%.
Формула типа Рэ=М*8/(L^2)*В учитывает весь момент от линейной нагрузки. Поэтому при нагружении обеих ребер верно Рэ=М*8/(L^2)*В. При нагружении одного - Рэ=М*8/(L^2)*(В*0,75).
А что, в серии несущая способность в моментах?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 13:17
1 | #12
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
0,75- это не половина, а 75% ширины
Думаю, Вы не правы.

Цитата:
Сообщение от Albino70 Посмотреть сообщение
Рэ=Q/0.75 кг/м^2, где Q - величина нагрузки в кг на пог.м., приложенной непосредственно к ребру.
ку идет в кг/м, мы её делим на 0,75, получаем кг/м2. значит, у 0,75 должна быть размерность в метрах.
0,75 - это ДЛИНА участка сбора нагрузки. Вся плита 1,5 метра, а её половина 0,75. Разве нет?
parabellum762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 13:20
#13
Albino70


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17


Принимая "0,75" за ширину плиты я рассуждал как parabellum762

Последний раз редактировалось Albino70, 28.06.2011 в 13:33.
Albino70 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 13:24
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
... Вся плита 1,5 метра, а её половина 0,75. Разве нет?
Вау!
А может это диагональ, али толщина?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 13:38
#15
Albino70


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17


Если к продольному ребру приложена сосредоточенная нагрузка, формула на эквивалентную будет таже Рэ=М*8/(L^2)*В/2, только момент другой.
Так что же все-таки "0,75" из Рэ=Q/0.75 ????? Ведь ед. измерения эквивалентной нагр. Рэ - кг/м^2, а Q - величина нагрузки в кг на пог.м.
Где потерялось "В" из формулы Рэ=М*8/(L^2)*(В*0,75)???

Последний раз редактировалось Albino70, 28.06.2011 в 14:02.
Albino70 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 14:01
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Увидел наконец: дык, у Вас плита шириной 1,5 м. Конечно 0,75 - это 0,5*1,5=0,75 м.
Цитата:
Нутром чую, что литр, но доказать не могу!
Пост 11 отменяется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 14:26
#17
Albino70


 
Регистрация: 05.03.2011
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Увидел наконец: дык, у Вас плита шириной 1,5 м. Конечно 0,75 - это 0,5*1,5=0,75 м.
Ура! Заработало!!! В споре рождается истина
Всем спасибо за обсуждение
Albino70 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет свай на горизонтальные нагрузки Tandr Основания и фундаменты 46 14.08.2015 18:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нагрузки и расчет автостоянок FF2 Расчетные программы 2 29.04.2007 08:49
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17