09.10.2011, 17:57 | #1 | |
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
||
Просмотров: 3375
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140
|
Видела такое в одном доме. Правда там была угловая кирпичная колонна в два этажа, а поверх нее сборная балка опиралась на угол кладки, а на ней уже "висел" фронтон. Здесь вроде принцип тот-же. На первый взгляд вроде ничего криминального.....
|
|||
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
Устраивать монолитный пояс по стенам? зачем? они в плохом состоянии? из материалов с низкой плотностью? тогда может кирпичный парапет?
Зачем ширина монолита 550, если фронтон 250? экономичнее увеличить высоту сечения, а ширину снизить.. Если нужен фронтон, то в любом случае его нужно опирать на что-то ( на сборные ж.б. балки, на монолитный пояс или на стальные балки). Фронтон можно выложить и по имеющимся стенам, а свес кровли выполнить стропильной системой и подшить |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
Ну в общем-да стены не очень хорошие, там кирпич в зоне опирания стропил повыветрился слегка. Поэтому пояс со шпилькаи для опирания стропил. Ширина пояса 500 мм по имеющимся стенам они тоже 500 мм. А фронтон новый будет его не имеет смысла 500 делать, думаю 250 достаточно. Ну а пояс же не буду меньше толщины нижележащей стены делать??. И по имеющимся стенам не получается его выложить, так как раньше он был ломаный, а теперь его нужно сделать ровным. Получается 5,5 метра фронтона опирается на балку (которой является монолитный пояс).
|
|||
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
Цитата:
стены наверное 510 ? кирпичные ведь. Понятно что 500 не нужно )))))), можно вообже 120 с пилястрами 250 с шагом 1,2 метра. А так пояс можно сузить как раз в месте устройства фронтона. А так пояс еще и внецентрено нагружен, косой изгиб получается... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
Нет стены именно 500 (силикатные блоки), почти повсеместно только поверху полэтажа и то кусками выложено кирпичем. Возможно поэтому и рекомендуют обследователи именно пояс. (сложено из того что украли))))). Идею сузить пояс в месте устройства фронтона понял. Единственное он тогда получается сечением 300х300 - хлипковато для пролета 5,5 метров ИМХО (а высоту не могу увеличить(((( опять-же дизайнпроект будь он неладен)
|
|||
|
||||
Тут важнее высота сечения. Хоть как - "хлипковато"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 11.10.2011 в 13:36. |
||||
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
Расчет прикидывали? У меня получается по прочности при сечении 300х300 - 3 диаметра 16, бетон С20/25 (В25), а по трещиностойкости непроходит не 300х300, не 500х300... Преднапряжение делать на объекте - не стоит связываться. Я бы дал под опирание фронтона стальную балку, и оштукатурил бы ее по сетке, дабы не выделялась от остального пояса. ИМХО!
Последний раз редактировалось Kiselew, 11.10.2011 в 14:04. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |
мне нужно разработать тех.карту на устройство монолитного жб пояса для 5-ти этажного жилого дома | ЛельI{а | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.04.2011 01:49 |
устройство монолитного жб пояса | akex | Железобетонные конструкции | 4 | 03.03.2011 15:28 |
Расчет монолитного пояса | Chern | Железобетонные конструкции | 2 | 29.10.2009 13:44 |