| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство монолитного пояса на стальных колоннах

Устройство монолитного пояса на стальных колоннах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2011, 17:57 #1
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах
apxap
 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149

Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста.

Проектируем замену стропильной системы в существующем коттедже, с пристройкой балкона террасы. (Во вложениях файлы dwg).
Обследователи рекомендовали устройство монолитного пояса по стенам для опирания стропильной системы.
Так вот интересует целесообразность устройства монолитного пояса опирающегося на стальные колонны (из профильной трубы в последствии облицовываются пенополистиролом под классические колонны по дизайн-проекту)?? (красным на чертеже узлом). Пролет монолитного пояса получается 5,5 м. На него опирается в принципе только кирпичная кладка фронтона толщиной 250 мм по оси А. Ну и пара стропильных ног по оси 3 (там тоже получается небольшой участок опирающийся с одной стороны на колонну, а с другой на стену).
Кто что думает по этому поводу?? В принципе армирование вполне обычное для данных нагрузок, НО может есть еще какие варианты устройства таких вещей???

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Коттедж.dwg (94.1 Кб, 1131 просмотров)

Просмотров: 3375
 
Непрочитано 11.10.2011, 10:19
#2
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Видела такое в одном доме. Правда там была угловая кирпичная колонна в два этажа, а поверх нее сборная балка опиралась на угол кладки, а на ней уже "висел" фронтон. Здесь вроде принцип тот-же. На первый взгляд вроде ничего криминального.....
Minerva1978 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 11:33
#3
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Устраивать монолитный пояс по стенам? зачем? они в плохом состоянии? из материалов с низкой плотностью? тогда может кирпичный парапет?
Зачем ширина монолита 550, если фронтон 250? экономичнее увеличить высоту сечения, а ширину снизить..

Если нужен фронтон, то в любом случае его нужно опирать на что-то ( на сборные ж.б. балки, на монолитный пояс или на стальные балки). Фронтон можно выложить и по имеющимся стенам, а свес кровли выполнить стропильной системой и подшить
Kiselew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 12:11
#4
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Ну в общем-да стены не очень хорошие, там кирпич в зоне опирания стропил повыветрился слегка. Поэтому пояс со шпилькаи для опирания стропил. Ширина пояса 500 мм по имеющимся стенам они тоже 500 мм. А фронтон новый будет его не имеет смысла 500 делать, думаю 250 достаточно. Ну а пояс же не буду меньше толщины нижележащей стены делать??. И по имеющимся стенам не получается его выложить, так как раньше он был ломаный, а теперь его нужно сделать ровным. Получается 5,5 метра фронтона опирается на балку (которой является монолитный пояс).
apxap вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 12:52
#5
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
ам кирпич в зоне опирания стропил повыветрился слегка. Поэтому пояс со шпилькаи для опирания стропил
так если слегка - то это не страшно, если " страшно" - можно оштукатурить, или выполнить перекладку пары рядов.


Цитата:
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
Ширина пояса 500 мм по имеющимся стенам они тоже 500 мм.
стены наверное 510 ? кирпичные ведь.


Цитата:
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
А фронтон новый будет его не имеет смысла 500 делать, думаю 250 достаточно. Ну а пояс же не буду меньше толщины нижележащей стены делать??.
Понятно что 500 не нужно )))))), можно вообже 120 с пилястрами 250 с шагом 1,2 метра. А так пояс можно сузить как раз в месте устройства фронтона. А так пояс еще и внецентрено нагружен, косой изгиб получается...
Kiselew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 13:24
#6
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Нет стены именно 500 (силикатные блоки), почти повсеместно только поверху полэтажа и то кусками выложено кирпичем. Возможно поэтому и рекомендуют обследователи именно пояс. (сложено из того что украли))))). Идею сузить пояс в месте устройства фронтона понял. Единственное он тогда получается сечением 300х300 - хлипковато для пролета 5,5 метров ИМХО (а высоту не могу увеличить(((( опять-же дизайнпроект будь он неладен)
apxap вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 13:29
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
Единственное он тогда получается сечением 300х300 - хлипковато для пролета 5,5 метров ИМХО (а высоту не могу увеличить(((( опять-же дизайнпроект будь он неладен)
Тут важнее высота сечения. Хоть как - "хлипковато"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 11.10.2011 в 13:36.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2011, 13:39
#8
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
Единственное он тогда получается сечением 300х300 - хлипковато для пролета 5,5 метров ИМХО (а высоту не могу увеличить((((
Расчет прикидывали? У меня получается по прочности при сечении 300х300 - 3 диаметра 16, бетон С20/25 (В25), а по трещиностойкости непроходит не 300х300, не 500х300... Преднапряжение делать на объекте - не стоит связываться. Я бы дал под опирание фронтона стальную балку, и оштукатурил бы ее по сетке, дабы не выделялась от остального пояса. ИМХО!

Последний раз редактировалось Kiselew, 11.10.2011 в 14:04.
Kiselew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 14:46
#9
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Kiselew
Спасибо за ответы. Таки прийдем наверное все таки к стальной балке).
apxap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство монолитного пояса на стальных колоннах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
мне нужно разработать тех.карту на устройство монолитного жб пояса для 5-ти этажного жилого дома ЛельI{а Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.04.2011 01:49
устройство монолитного жб пояса akex Железобетонные конструкции 4 03.03.2011 15:28
Расчет монолитного пояса Chern Железобетонные конструкции 2 29.10.2009 13:44