04.08.2017, 16:52 | #1 | |
Как оформить проход инженерных систем через перекрытие с обеспечением необходимого предела огнестойкости
терплю боль
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959
|
||
Просмотров: 3077
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Ничего, кроме как зашить воздуховоды за подвесным потолком или коробом из огнестойких плит, не приходит в голову. Подвесной потолок из Файерборд мне кажется самое то.
Ну, не ставить же опалубку по низу отверстия и заливать бетоном всё между воздуховодами?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Offtop: Предлагаю выполнить стальной каркас, зашитый стальным листом хотя бы С235 t4 мм.
Щели заделать огнестойким/жаростойким герметиком или какой-то похожей смесью. А уже поверх и пониз всего того делать ГКЛ/ЦПС потолок и пол. Тем самым проблема с I вроде бы как должна решиться. Конструция будет удобная временная, захотел снял и добавил пару трубопроводов. Единственная проблема с сертификатами на неё. Придётся жарить в лаборатории. Я так думаю. Альтернатива - ж.б. перекрытие. Но его будет сложно сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Мне в голову почему-то приходит только короб из стального каркаса, окрашенного до необходимого предела огнестойкости, который (каркас) заполняется базальтовой ватой и зашивается суперлистами. Ну и снизу подвесной потолок. Но бдительный инспектор ГАСН может легко послать на прожиг. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
Ну, я имел в виду применить вот этот испытанный подвесной потолок из КНАУФ-Файерборд - либо целиком по всему помещению 1-го этажа, либо в виде короба только в месте прохода воздуховодов. Есть ещё старинное пособие к СНиП II-2-80, в котором пределы огнестойкости потолков из различных плит указаны в таблице 13, но это, конечно бдительного инспектора ГАСН может и не прошибить, потому как нет современных испытаний для подтверждения. Но пробовать можно.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
----- добавлено через 28 сек. ----- Зачем тогда выложили его на оф.сайте своём?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Даже не знаю.
При этом, про все другие конструкции у них на сайте написано EI45, REI60 и т.д., а здесь просто 151 минута Кроме того, это частный случай и применение его нужно расчётно-аналитически обосновывать. А при таких графиках температуры обоснование непростое. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Тоже думал об этом. Самое надёжное решение. Но не тороплюсь его предлагать, так как первый же вопрос будет: "Как нам уйти от сэндвич-панелей и чем заменить?"
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? | arhsin | Архитектура | 17 | 13.08.2013 10:46 |
Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости? | Lakomka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 05.10.2012 16:15 |
Проход трубы через стену. Нормативный документ | K-PDN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.07.2011 12:03 |
Проход Дымовой трубы через Кровлю котельной ? Как? Узел? | master-pro | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.02.2011 08:13 |