| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет плиты приямка от шахты лифта

расчет плиты приямка от шахты лифта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 12:48 #1
расчет плиты приямка от шахты лифта
bulbenko
 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 20

как расчитать монолитную плиту от нугрузок шахт лифта.шахта кирпичная,высотой 9000,размеры внутрении 2180х2030,толщина 250.
плита опирается непосредственно на грунт(суглинок).размеры плиты 6000х3000х200,арматура 12,класс бетона В20.шахта будет устанавливается внутри здания.шахты две.
заранее спасибо.
Просмотров: 11411
 
Непрочитано 27.11.2008, 13:22
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Собери нагрузки, определи давление под подошвой плиты. Создай расчетную схему как балку, например полоса плиты шириной 1м, с закреплением в месте опирания шахты и распределенной нагрузкой давления грунта. Определи максимальные усилия и по ним площадь арматуры для сечения 1х0,2м .
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 13:33
#3
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Конструктивно заармируй d12 шаг 200 в обоих направлениях по верху и понизу. И не геморройся.

P.S. А что, нагрузка от лифтов передается только на стены шахты, а на "пол" нет?

Offtop: .... Свят, блин.... Вчера, т.е. до этого поста, у меня тоже их было 666.... Мистика....

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 27.11.2008 в 13:46. Причина: Вам смешно
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 13:37
#4
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Свят, Свят...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 199
Размер:	1.4 Кб
ID:	12756  
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 13:42
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Если боитесь, все относительно..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 116
Размер:	2.4 Кб
ID:	12757  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 14:19
#6
bulbenko


 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 20


грунт держит 2кг/см,есть заключение изысканий.нагрузки передаются на стены шахты от балки на которой крепится лебедка (без машинного помещения). а остальные нагрузки от направляющих так же передаются на стены шахты т.к.крепятся к шахте.да и буфера крепятся к направляющим.нагрузка на две стены по14т на каждую и 11 соответственно на другие две,тоже на каждую.
bulbenko вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 18:52
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Тонн 100 на плиту придут. Плита имеет консоли по 1,66м при толщине 200 мм?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 18:58
#8
bulbenko


 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 20


плита монолитная

без каких либо консолей

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.11.2008 в 22:55.
bulbenko вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 19:09
#9
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


bulbenko
Тогда уточните следующее: вы пишите, что шахта лифта имеет размеры:
Цитата:
высотой 9000,размеры внутрении 2180х2030,толщина 250.
а плита под шахтой имеет размеры
Цитата:
размеры плиты 6000х3000х200
Судя по Вашим данным у плиты действительно должны быть консоли... Или я чего-то недопонял?
qwer вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 19:10
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Шахт-то две. Тогда тонн 200 Т.к. пролет примерно 2,2, можно считать плиту жесткой. Давление что-то 10 т/кв.м. Вот и посчитайте как сказано на п.2. Если начнете считать как на упругом основании, будете долго считать, результаты Вас будут удивлять и не устраивать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 19:43
#11
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Я бы два раза посчитал и заармировал по наибольшему:
1) как балку, загурженную равномерно распр. нагрузкой, исходя их предположения о жесткой плите и равномерном распределении отпора грунта
2) как плиту на упругом основании, загруженную по периметру, итерационным способом

Последний раз редактировалось qwer, 28.11.2008 в 07:57.
qwer вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 20:29
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


bulbenko, у Вас есть Лира-грунт, Фундамент или что-нибудь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 21:57
#13
bulbenko


 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 20


есть SCAD Office 11.1. там есть монолит и запрос,как раз для этого дела.но с монолитом что то не оч получается.

нет,там с двух шахт ровно 100тонн.с одной 14+14+11+11 и так же с другой

все нагрузки взяты по строй заданию от этого лифта + масса самой шахты

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.11.2008 в 22:55.
bulbenko вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 22:55
#14
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,846


bulbenko, пользуйся кнопкой [Правка]!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2008, 09:03
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В-общем, плиту толще, раб. арматура сверху по упр. расчету и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2008, 14:22
#16
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


По заданию на лифты посмотрите, там еще аварийные нагрузки должны быть.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 17:42
#17
bulbenko


 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 20


вобщем пощитал грунт на продавливание,от нагрузок-все хорошо.начинаю считать плиту в скаде:как плиту и как стержень с задаными нагрузками.весь расчет проходит,а когда начинаю подбирать арматуру выдает ошибку.что не делал,всегда одно и тоже.пишет:расчет окончен,были предупреждения.подскажите что там может быть не так.
bulbenko вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2008, 20:56
#18
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


bulbenko
Цитата:
подскажите что там может быть не так
К сожалению, не владею скадом. Но даже если бы владел, то при всем желании не смог бы ответить на вопрос, поставленный таким образом. Наверное, нужно более конкретно очертить проблему, выложить расчетную схему на всеобщее обозрение и т.д. А то получается нечто вроде "принеси то не знаю что, пойди туда не знаю куда"...
qwer вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2008, 22:44 Расчет плиты шахты лифта
#19
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Всю нагрузку от шахты лифта разделить на площадь плиты, получив таким образом отпор грунта в т/кв.м, и затем по справочнику "Расчет пластинок"(автор Калманок) определить изгибающие моменты в плите, по которым можно определить требуемую арматуру.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2008, 00:55
#20
bulbenko


 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 20


я не могу скинуть расчетную схему,не получается
bulbenko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет плиты приямка от шахты лифта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Высота приямка шахты лифта >vladimir> Конструкции зданий и сооружений 4 17.10.2008 09:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44