Непрочитано 21.10.2014, 10:36 #1
Можно ли рассматривать дверь ведущую в тамбур, имеющий окно в наружной стене, в качестве проема для проветривания
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666

Имеется требование п.8.5 СП7.13130
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.

В здании имеется коридор. С одной стороны этого коридора имеется окно. Достаточно ли будет с другой стороны для проветривания и соблюдения п.8.5 выполнить дверь ведущую в тамбур. В тамбуре имеется окно для проветривания. Верх двери будет на отметке 2,5 м.
Просмотров: 3112
 
Непрочитано 21.10.2014, 14:39
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Думаю, что нет, потому что по п.8.5 коридор должен иметь проёмы для проветривания "в наружных ограждениях" - это не подходит к проёмам в ограждениях между коридором и соседним помещением, пусть и имеющим наружные проёмы.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 15:07
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Но у нас при этом есть одно окно которое соответствует длине 30 м (у нас длина коридора меньше 30м)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 15:28
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Но у нас при этом есть одно окно которое соответствует длине 30 м (у нас длина коридора меньше 30м)
А тут вот уже как кто куда посмотрит - могут всё равно систему дымоудаления потребовать делать, если коридор длиннее 15м, так как в том же п.8.5 есть и такая фраза:
Цитата:
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
В этой теме обсуждали подобное. Решайте вопрос совместно с инженером по ОВ.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2014, 15:28
#5
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


тамбур эвакуационный?
верх окна (роема) не ниже 2.5м?
turbokeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 16:59
#6
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666


Да, эвакуационный. Да, 2,5м
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 12:43
#7
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Нет, конечно. Речь тут про дымоудаление, которое просит Ваш тёмный коридор. Дверь в тамбур – это совсем не окно наружу. 30м – это не "одно окно на 30м", а "1,6м ширины окна на каждые 30м".

----- добавлено через ~27 мин. -----
Коридор любой длины у наружной стены с окнами или тёмный коридор до 15м с нормальными окнами в торцах может прокатить без дымоудаления при других выполняющихся условиях (сп 7.13130), остальное – фантазии.
Perezz!! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли рассматривать дверь ведущую в тамбур, имеющий окно в наружной стене, в качестве проема для проветривания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19