Непрочитано 30.07.2017, 20:18 #1
Транспортерные галереи. Учет горизонтальной силы, действующей на подвижную опору
kill_all_hippies
 
Челябинск
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 62

Добрый день, коллеги.

Не могу понять одно из положений типовой серии на транспортерные галереи, прошу помощи.

Дано:
1) Принятая конструктивная схема

2) Решения узлов на анкерной опоре (узел 2), на шарнирной опоре (узел 1)

3) Указания по расчету для шарнирной опоры

4) Указания по расчету для анкерной опоры



Вопрос:
Почему при расчете шарнирной опоры не учитывается горизонтальная сила от температурной деформации?
При креплении на 4 болта, на мой взгляд, её следует учитывать как в расчете самой стойки, так и в расчете фундамента под стойку.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 289
Размер:	162.1 Кб
ID:	191659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Решения узлов.png
Просмотров: 282
Размер:	320.5 Кб
ID:	191660  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Указания по расчету (анкер).png
Просмотров: 275
Размер:	90.5 Кб
ID:	191661  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Указания по расчету (шарнир).png
Просмотров: 267
Размер:	42.1 Кб
ID:	191662  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.07.2017 в 08:06.
Просмотров: 1395
 
Непрочитано 30.07.2017, 20:54
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Потомучто перпендикуляр шарнир. Offtop: Или гладиолус?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2017, 21:19
#3
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62



Да, в каноническом виде - внизу рядовой опоры шарнир.
Что-то затупил, всё просто.
Тему можно удалить))
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2017, 09:33
#4
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


kill_all_hippies, а что это у вас за серия не подскажите?
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2017, 19:38
#5
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
kill_all_hippies, а что это у вас за серия не подскажите?
Харьковская, 1973 года, 3.016-2.
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 10:51
#6
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Спасибо
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Транспортерные галереи. Учет горизонтальной силы, действующей на подвижную опору

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет горизонтальной (ну и вертикальной) податливости свайного основания в SCAD avp77 SCAD 91 15.04.2014 07:54
Проверка прочности кирпичной кладки при действии горизонтальной сосредоточенной силы fresh235 Каменные и армокаменные конструкции 2 23.11.2010 11:46
Учет силы трения metod Расчетные программы 8 25.12.2009 10:53
Ищу серию 3.016.2-10 "Неотапливаемые транспортерные галереи для конвейеров с шириной ленты до 1000 мм для перемещения зерна...". Э-42 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.04.2009 12:50
3.016-3 Отапливаемые транспортерные галереи пролетами 18, 24 и 30м novinkov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 04.02.2008 05:40