| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси

Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2017, 08:25
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси
dimpro
 
Владивосток
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 27

Здравствуйте. Проектирую ферму из прямоугольных труб. В один узел все трубы не помещаются, можно ли их не сводить в один узел?
Просмотров: 16047
 
Непрочитано 28.07.2017, 14:11
#61
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Эта же 0.25h была в ГОСТе на молодеченские фермы по старой серии.
Думается, что идея в этом такова: при расцентровке не более 0,25h влиянием момента можно пренебречь в инженерных расчетах. Мы вообще очень многим пренебрегаем.. Если учитывать вообще все "до копейки" - можно из обычной шарнирно-опертой однопролетной балки диссертацию сделать и считать ее полгода.
Нынче про 0,25h в НОРМАХ ничего не написано. Но! Можно ведь и по другому подойти к вопросу - когда учитывать момент при расчете элемента на устойчивость, а когда НЕ учитывать.
Если посмотреть в СП 16.13330.2011 в формулы 120 и 121 (по ним рассчитывают на устойчивость стержни коробчатого сечения), то потребуется найти коэффициенты устойчивости при сжатии с изгибом фи ех и фи еу. Их следует принимать по таблице Д.3. А в этой таблице результат зависит от значений приведенного относительного эксцентриситета mef. Его определяют по формуле 110. В которую входит коэффициент влияния формы сечения. Далее смотрим в таблицу Д.2 и видим, что хрен мы его определим, если относительный эксцентриситет m<0.1, где m=eA/Wc=(M/N)*(A/Wc).
Ну то есть если в элементе момент от эксцентриситета мал, то элемент рассчитывается как центрально-сжатый. В НОРМАХ все-таки можно выудить вот этот критерий перехода от расчета сжато-изогнутых элементов к центрально-сжатым.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 14:19
#62
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А не надо двутавр на бок класть!
Offtop: Видать в детстве мало пороли.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Действительно.
Строят чётре как.
ткните пальцем в двутавр на этой картинке.
Или я один там швеллеры вижу?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 14:37
#63
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


любому элементу конструкции плевать как вы о нем подумаете и обзовете, он будет работать так как ему надо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 14:43
#64
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


так в этом и загвоздка - понять, как же ему надо.. И это "ему надо" заложить в расчет.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:08
#65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ткните пальцем в двутавр на этой картинке.
В левом верхнем углу! Шлюзовые ворота.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:08
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если посмотреть в СП 16.13330.2011 в формулы 120 и 121 (по ним рассчитывают на устойчивость стержни коробчатого сечения), то потребуется найти коэффициенты устойчивости при сжатии с изгибом фи ех и фи еу. Их следует принимать по таблице Д.3. А в этой таблице результат зависит от значений приведенного относительного эксцентриситета mef. Его определяют по формуле 110. В которую входит коэффициент влияния формы сечения. Далее смотрим в таблицу Д.2 и видим, что хрен мы его определим, если относительный эксцентриситет m<0.1, где m=eA/Wc=(M/N)*(A/Wc).
Ну то есть если в элементе момент от эксцентриситета мал, то элемент рассчитывается как центрально-сжатый. В НОРМАХ все-таки можно выудить вот этот критерий перехода от расчета сжато-изогнутых элементов к центрально-сжатым.
Вот тут как раз показано, как следует использовать этот самый "дух" норм.

К сожалению, значение m обычно выше, чем 0,1. Вот, например, берем по старой "молодеченской" серии ферму пролетом 24 метров с несущей способностью 2,2 т/м. Верхний пояс имеет сечение 180х140х6 с внутренними усилиями N=95 (т), М=1,2 (тм) и выполнен из низколегированной стали. Так вот наша программа показывает, что коэффициент использования с моментом 106,3%, а без момента - 91,3%. Разница составляет 14,1% и вряд ли может быть проигнорирована. Почему сечение не проходит, подробно выяснять не стал, это могут быть и старые нормы и ошибки в сортаментах и... и... да мало ли что. Вы скажете, что в той серии нет прогонов и настил укладывается напрямую на пояса - оттуда и такой большой момент? Я же вам возражу, что в прогонном решении типичное значение момента составляет 0,01*N, где N - продольная сила. Если принять момент 0,95 (тм), то коэффициент использования снизится до 102,5. Согласитесь, принципиально ничего не изменилось.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:12
#67
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
. Верхний пояс имеет сечение 180х140х6 с внутренними усилиями N=95 (т), М=1,2 (тм) и выполнен из низколегированной стали. Так вот наша программа показывает, что коэффициент использования с моментом 106,3%, а без момента - 91,3%.
Ну и в чём прикол? Так и должно быть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:14
#68
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну и в чём прикол? Так и должно быть.
Зачем же везде искать приколы Просто численно показано влияние момента.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:16
#69
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Есть один прикол расчёта ферм с жёсткими и шарнирными узлами.
Продольные усилия в схеме с шарнирными узлами несколько выше, чем с жёсткими.
Если посчитать уголковую ферму с жёсткими узлами, то обязательно вылезут моменты в пределах машинной погрешности.
Так вот эти мизерные моменты могут привести к завышению сечений в 2 раза.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:17
#70
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот тут как раз показано, как следует использовать этот самый "дух" норм.

К сожалению, значение m обычно выше, чем 0,1. Вот, например, берем по старой "молодеченской" серии ферму пролетом 24 метров с несущей способностью 2,2 т/м. Верхний пояс имеет сечение 180х140х6 с внутренними усилиями N=95 (т), М=1,2 (тм) и выполнен из низколегированной стали. Так вот наша программа показывает, что коэффициент использования с моментом 106,3%, а без момента - 91,3%. Разница составляет 14,1% и вряд ли может быть проигнорирована. Почему сечение не проходит, подробно выяснять не стал, это могут быть и старые нормы и ошибки в сортаментах и... и... да мало ли что. Вы скажете, что в той серии нет прогонов и настил укладывается напрямую на пояса - оттуда и такой большой момент? Я же вам возражу, что в прогонном решении типичное значение момента составляет 0,01*N, где N - продольная сила. Если принять момент 0,95 (тм), то коэффициент использования снизится до 102,5. Согласитесь, принципиально ничего не изменилось.
Однако, испытания ферм на молодеченском ЗМК показали, что с узлами все в порядке, несут, держат и не пищат.
Вы же, Игорь Борисович, наверняка в курсе, что подопечные товарища Кузьменко эту серию нарисовали, потом над фермами и узлами на ЗМК всячески изгалялись, после чего происходила корректировка серии?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:19
#71
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если посчитать уголковую ферму с жёсткими узлами, то обязательно вылезут моменты в пределах машинной погрешности. Так вот эти мизерные моменты могут привести к завышению сечений в 2 раза.
Именно благодаря тому, что уголковые сечения моменты практически не несут, такую ферму и считают по шарнирной схеме .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:31
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Именно благодаря тому
Offtop: Так я не понял: ты за большевиков или за коммунистов?(с)
Ну так в СП чётко написано когда какие схемы применять. О чём спор?
От себя добавлю
Если напряжения от момента не превышают 10% от продольной силы, то считать можно по шарнирной схеме.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:42
#73
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если посчитать уголковую ферму с жёсткими узлами, то обязательно вылезут моменты в пределах машинной погрешности.
Так вот эти мизерные моменты могут привести к завышению сечений в 2 раза.
Когда-то и я делал такие эксперименты. Из-за малой изгибной жёсткости получаемые в результате расчёта моменты могут существенно влиять на результат.
Но, если при расчёте на прочность допускать развитие пластики по п. 9.1.1 СП (имеем право), результаты начинают выравниваться. Там по табл. Е.1 Су=1.6, Сz=1.47 (в Лировских осях), да ещё и n=1.5 - 3.0.
Если при расчёте на общую устойчивость внимательно и скрупулёзно подходить к п. 9.2.3 и загадочной таблице 20 СП, а также к п. 9.2.6, результаты начинают выравниваться. /Программа этого не умеет./
Да, там головняк ещё тот, потому что нужно очень внимательно смотреть на направление действия изгибающего момента - от его знака зависит результат. Но, тут Лира-десятка, вроде бы, не врёт.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 15:54
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Но, если при расчёте на прочность допускать развитие пластики
Пластики в реальности нет. Есть так называемая "конструктивная нелинейность".
Лучше не увлекайся всякими "нелинейностями" ибо результат непредсказуем. Может быть как в плюс, так и в глубокий минус.
Особенно если реальная конструкция и расчёт в лире/скаде.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 16:01
#75
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Мое "рабоче-крестьянское" мировоззрение гласит, что продавливается таки полка. А стенка теряет устойчивость и срезается...
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Там опечатка - должно быть "полка". Проверяется именно она.
Offtop: Счас на эту тему 50 страниц разведете
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Читайте Пособие к СНиП, там формулировки корректные.
Я вам выдержку из пособия привел в своем посте. Как вы думаете, я перед этим ее прочел? Пособие скромно игнорирует данный оооочень важный момент и пишет (повторюсь) "несущая способность пояса на продавливание-вырывание".
ЗЫ: но лично я считаю верно - стенка. Пластина с двух сторон ограниченная другими пластинами. Полка - ограниченная с одной стороны. Именно это и соответсвует "духу норм" и принятым в них предпосылкам.
Хотя тавр - исключение .
Вобщем не партесь, коллеги.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 16:05
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
но лично я считаю
Считай как угодно. Просто в этой формуле проверяется именно полка.
Впрочем, можно назвать её "стенкой". Суть не меняется.
Всё дело в терминологии. Просто для "крутых металлистов", воспитанных двутаврами, есть некоторое различие между полкой и стенкой. Для ГСП всё сечение может быть "стенкой".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 16:11
#77
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пластики в реальности нет.
Прям, как в фильме "Матрица". . Вы правы. Я читаю п. 9.1.1, вижу, что он как раз мне подходит, но ни слова про пластику там не нахожу, только коэффициенты с и n. На всякий случай заглянул в п. 8.2.3, хотя это не наш случай - тоже нету ни слова о пластике. (А вот таблица приложения Е спалилась). Нелинейность я тоже недолюбливаю (за исключением геометрической нелинейности в вантовых конструкциях, читай в трубах с оттяжками), а вот п. 9.1.1 пользуюсь, ибо можно.
А то ведь как получается: Фермы из парных уголков можно считать шарнирными, потому что это вековая традиция, освящённая великими классиками. А допускать пластику, которая приближает результат расчёта жёсткой фермы к классике нельзя, потому что ложки пластики не существует.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 28.07.2017 в 17:04.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 16:29
#78
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Считай как угодно. Просто в этой формуле проверяется именно полка.
Впрочем, можно назвать её "стенкой". Суть не меняется.
Всё дело в терминологии. Просто для "крутых металлистов", воспитанных двутаврами, есть некоторое различие между полкой и стенкой. Для ГСП всё сечение может быть "стенкой".
терминология, двутавры... Все дело в НДС. А так - да, обозвать можно как угодно, хоть "вон та хреновина".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 16:35
#79
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А мне вот интересно: для ГСП встречается где-нибудь в нормах термин "полка"?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Все дело в НДС.
Таки да. Ктож спорит?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2017, 17:16
#80
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я же вам возражу, что в прогонном решении типичное значение момента составляет 0,01*N, где N - продольная сила.
Если в элементах фермы нет внеузловых нагрузок, то в этих элементах (стержнях) моменты возникают от жесткости самих узлов фермы и от расцентровок стержней в узлах. При проверке прочности стержней учитывают полные значения изгибающих моментов (т.е. суммарные - и от жесткости узлов, и от расцентровок). А вот при проверке устойчивости стержней учитывают только моменты от расцентровок. Я не уверен, что вот эти изгибающие моменты от расцентровок будут столь велики как вы пишете.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос про узел опирания подкрановых путей на кирпичную стену Ingen Металлические конструкции 6 30.06.2015 10:26
Расчет прямоугольных стальных замкнутых труб по ГОСТ 30245-2003 как сжато-изогнутых элементов const-13 Металлические конструкции 11 26.10.2014 23:27
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Можно ли в Лире задавать "офсет" для сечений элементов stumpel Лира / Лира-САПР 11 19.11.2007 09:48
Вопрос по фланцам на монтажном соединении ферм (усиление)... Chief Justice Технология и организация строительства 16 21.10.2006 19:49