| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.01.2015, 18:02 | #1 | |
Всегда ли трубы в местах прохода через перекрытие прокладывать в гильзах?
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
||
Просмотров: 15656
|
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Я думаю, что гильзы не для этого нужны, а для того, чтобы потом кувалдой и ломом не работать, делая дыры в перекрытиях, а также для удобной замены труб. От затопления спасёт простая заделка дыр в которых проходят трубы бетоном.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
При прохождении воздуховода через перекрытие вокруг отверстия часто делается бортик из кирпича, предохраняющий от залива (если архитектор не забудет заложить ).
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
У нас уже давно все стояки делают из оцинковки. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
А чего гадать?
По СНиП на отопление: Цитата:
Для холодного водопровода обязательных требования по гильзам нет, но лучше их предусматривать. Воздуховоды - там иначе. Для них гильза ради обеспечения перемещений не нужна. Но воздуховоды, пересекающие этажи, являются транзитными, и должны быть огнестойкими с пределом огнестойкости EI 30. Это достигается или устройством защитных шахт (обычно из кирпича), или оштукатуриванием по сетке. Такой водуховод должены быть "как стена" (или пилястра) и "защита от затопления" должна быть как для стены. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
В проекте воздуховоды, пересекающие этажи, не обшиваются, но проектировщики отделили площадь вокруг воздуховодов от остального помещения с помощью гипсокартонной перегородки на металлокаркасе, и при этом трубы канализации и водопровода проходили за пределами этой перегородки, т.е. были отделены от воздуховодов. Но в процессе строительства заказчик внес изменение (перемещена раковина), и теперь трубы ВК и воздуховоды располагаются рядом в пределах этой огороженной ГКЛ-перегородкой площади. И я теперь думаю, нет ли в этом нарушения норм? Т.е. можно ли незащищенные воздуховоды и трубы ВК располагать в одном помещении?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Почему? ГКЛ-перегородка с двух сторон обшивается 2-мя листами гипсокартона, предел огнестойкости EI 90 согласно заключению ФГУ ВНИИПО МЧС России. Перекрытия железобетонные, с 3-х других сторон кирпичные стены. Если в этом объеме ничего другого не будет и все стены примыкают друг другу наглухо без отверстий, то почему такое решение нельзя считать огнезащитой?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие | Romick | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2014 16:08 |
Ищу чертеж прохода трубы солнечного коллектора через скатную кровлю | lovial | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2012 12:30 |
Узел прохода каминной трубы через деревянные стропила | АннаЛиза | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.06.2010 14:13 |
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. | ZhannetAs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.01.2009 13:05 |