Цитата:
Сообщение от РастОК
Привет всем. Замоделировал в здании сердечники, но они почему-то при конструировании армируются почти в ноль. Удалил уже стены первого этажа, чтобы всё повисло на сердечниках и всё-равно армирование почти нулевое. Сердечники размерами 20х20см, 30х30см, заданы стержнями с расчётной длиной в этаж. Арматура почему-то подбирается поперечная такая какой я её рассчитывал увидеть продольной. Есть отдельная колонна на которой висит плита перекрытия, лестница и центральная стойка стропильной системы крыши. Но и её армирование почти нулевое. Подскажите где я мог чего-то упустить?
|
а усилия какие? перемещения ?
Самому схему посчитать в некоммерческой версии не удалось ...