Пожарная сигнализация. Извещатели над подвесным потолком
Молот
 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8

Добрый день, согласно 13.3.10 расстояния между извещателями над подвесным потолком допускается увеличивать в 1,5 раза.
При этом в заполоточном пространстве имеются венткороба и водяные трубы различных сечений ( от 01 до 0,5м),
При этом пункт 13.3.8 говорит об уменьшении площади контроля извещателем при наличии "Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м", приравнивается ли венткороб к строительной конструкции?
Также "При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 25%." КАКИЕ ЧАСТИ имеются в виду, части чего?

В ИТОГЕ: какие максимальные расстояния между извещателями возможны над подвесным потолком при дынных условиях??
Просмотров: 2085
 
Непрочитано 20.07.2018, 20:17
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Молот.
Вам может быть лучше обратиться к пожарникам с вашей проблемой
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 21:01
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Если в теории, то извещателю все равно, что выступает - ребро плиты, балка, труба или венткороб. Это все будет для него препятствием.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Пожарная сигнализация. Извещатели над подвесным потолком

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли шпаклевать и красить за подвесным потолком AIRAT_YUNUSOV Технология и организация строительства 1 07.08.2017 18:32
Минимальное расстояние между подвесным потолком и перекрытием при установке ИП. DikBuble Инженерные сети 2 15.05.2012 21:03
Пожарная сигнализация в пространстве между подвесным потолком и перекрытиями eVgen59 Электроснабжение 3 28.09.2011 13:25
Пространство между перекрытием и подвесным потолком для дымоудаления Route Инженерные сети 32 05.08.2011 14:31
Пожарная сигнализация в спортзале mr_ivan Инженерные сети 21 25.11.2008 09:09