архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695
|
|
|||
|
||||
Да не вопрос! Вопрос в другом, если Вы нашли четкое нормативное обоснование постановки противопожарной двери в кладовую уборочного инвентаря поделитесь ссылкой! А заявление о категории В4 без предоставления расчета - голословно!
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34
|
Докажите обратное, что кладовая уборочного инвентаря площадью пусть и 4 метра квадратных, не категорируется, а если и категорируется, то не В4. И там нет суперсовременной техники, а есть обычный шкаф, с пластиковыми швабрами, с ведрами на тележке и тряпки для мытья полов, протирки дверей и тп.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695
|
Цитата:
Мощно ! Звучит убедительно. Асечка, обязательно попробую. Потом напишу о результате. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Согласно СП 12.13130.2009 п. 1.1 определение классификационных признаков категорий по взрывопожарной и пожарной опасности распространяется на здания (или части зданий между противопожарными стенами — пожарных отсеков), сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения класса Ф5.
Последний раз редактировалось lee, 11.12.2009 в 16:18. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Ася, а какую категорию вы ставите в санузлах АБК в составе промпредприятий или в которых имеются площади производственного назначения, например мастерские? |
||||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34
|
Я уточняю.
Цитата:
До вас я считала что санузел он и есть санузел, без каких-либо еще трактовок. |
|||
|
|||||
Цитата:
Речь идет о пожарной нагрузке, а не производственных процессах! Прошу также отметить, что кладовая - это не склад!ИМХО Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.12.2009 в 19:36. |
|||||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 34
|
Это выдержки из расчета категорийности помещений по объекту, выполненные специалистом по пожарной безопасности:
"В данном помещении обращаются горючие материалы. В помещениях отсутствуют вещества и материалы, способные образовывать взрывоопасные смеси (концентрации) и создавать избыточное давление взрыва при нормальных эксплуатационных условиях. Пожарная нагрузка в помещении включает в себя: пластмасса весом до 3 кг, = 39,8 МДж/кг [3]; древесина весом до 2 кг, = 13,8 МДж/кг [3]; текстиль весом до 2 кг, = 16,7 МДж/кг [3] . … 1. Определяем общую пожарную нагрузку в помещении 2.Определяем удельную пожарную нагрузку Вывод: помещение кладовой уборочного инвентаря относятся к категории В4." Формулы не вставляются, да и не зачем, кто знает как считать, сам и посчитает. P.S. к сведению - помещения с площадью менее 10кв.м. принимаются в расчетах с площадью 10кв.м. По поводу кладовая - не склад, курица не птица. Уважаемый а чем отличается функционально кладовая от склада? Способами складирования. или это устоявшийся стереотип, что склад это большое помещение с большим объемом находящихся в нем позиций? |
|||
|
||||
Ася
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И все это на площади даже не 10квм, а существенно меньше - около 6-7квм (по нормам). Да все понятно, сам неоднократно делал эти расчеты! Но где логика людей, которые это придумали! Потому как согласно их логике абсолютно все помещения попадут под В4! Даже санузел (туалетная бумага, салфетки, пластиковые перегородки, электросушилки, мусорные ведра, стульчак и прочее) - попробуйте посчитать пожарную нагрузку, В4 я вам гарантирую! |
||||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
Никогда и ниукого не возникало вопроса комне по поводу обычных деревянных глухих дверях в комнате уборочного инвентаря
Но сама считаю, что если она не 4-10 м2, то противопожарную дверь надо ставить. Как то принесла в госпожнадзор проект магазина со складскими помещениями, пожарники зказали мне что в складах одежды площадью более 10 м2 надо поставить противопожарные двери, а вот в маленьких складиках можно не ставить |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
Добрый вечер!
"В помещениях, где хранятся горючие материалы (а таким помещением является и кладовая с уборочным инвентарем, который в основном состоит из горючих материалов: древесина, ткань, изделия из пластмассы и т.д.), дверные проемы защищаются противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 30, и не более. (основание п. 1.82 СНиП 2.08.02-91* )" по поводу площадью более 11 м2, нас консультирует пожарник у которого свои видения этого , эт уже я так понимаю расчетом подтверждается до 11м2 мы ставим обычные двери, после 11м2 -противопожарные проконсультируйтесь со своим пожарником Последний раз редактировалось snykki2007, 13.12.2009 в 20:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, у меня по комнате уборочного инвентаря была похожая ситуация...
Поскольку технолог в моем случае не предусматривался, а решение надо было принять оперативно, и поскольку была явная возможность в этом помещении размещения пожароопасных веществ, я исходил из СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" изменений 1 и 2 (СНИП советский, изменения - "украинские") где: Изменение 1: Пункт 1.26 (СНиП 2.09.04-87) дополнить таким абзацем: "В пожароопасных хозяйственных и технических помещениях (кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камерах и др.) перегородки должны быть противопожарными 1-го типа, а двери - противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа". Изменение 2: Пункт 1.26 (СНиП 2.09.04-87). "Во втором абзаце убрать слова: "а двери - противопожарными 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа" В русских изменениях данного СНИПа я так понял это не прописано... в любом случае я точно не уверен. Далее, в связи с изменением 2 (СНиП 2.09.04-87) по ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства" (аналог русского СНиП 21-01-97*) по табл. для перегородок 1 типа (EI45) выбрал заполнение проемов не ниже 2 того типа (EI30). Итог - противопожарная дверь с мин. пред. огнестойкости EI30... Встречный вопрос - выше по санузлам была перепалка, так точно за игрой слов и не ясно к каким помещениям санузлы относить - в случае размещения их в складе и с условием что санузел не находится во вставке/встройке/пристройке ))))...? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695
|
Цитата:
Уважаемые ребята ! Спасибо за куль-обзор ! Очень многое от вас интересного узнал. Мне это очень помогло. С приветом ! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Противопожарные двери и ворота | СашаМихед | Архитектура | 6 | 29.09.2010 17:54 |
ищется серия 1.036.2-3.02 Двери противопожарные | Polina123456789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 10.10.2009 22:02 |
Ищу типовые серии для Окон и Дверей. | Glass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.04.2009 20:27 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |