Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет основания с усилением струйной цементацией "Jet grouting" в Лире?

Расчет основания с усилением струйной цементацией "Jet grouting" в Лире?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2011, 01:21 #1
Расчет основания с усилением струйной цементацией "Jet grouting" в Лире?
[email protected]
 
конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143

Проектируется монолитное здание на фундаментной плите (17 этажей).
Предполагается выполнить усиление под ф. плиту в виде грунтоцементных свай D=1500 c с шагом 2,4м на 2,9м по осям.
Собственно вопрос в том как корректно задать в Лиру 9,4 основание с усилением если в качестве показателей предполагаемых характеристик должно получится следующее:
Rb=1.5МПа=Rсж расчетное сопротивление на одноосное сжатие
Е=200МПа
gn=1.8т/м3 удельный вес
Егм=30МПа расчетный аффективный модуль деформации армированного основания (геомассива)
0,3 - Пуассона коэф.

Вложения
Тип файла: doc Таблица 4.1 НРХ.doc (62.0 Кб, 1489 просмотров)
Тип файла: rar ИГР.rar (167.4 Кб, 95 просмотров)

Просмотров: 3479
 
Непрочитано 22.11.2011, 10:47
#2
DimanD

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург-Волгоград
Сообщений: 15


Думаю, что правильно смоделировать грунтом (с вашими новыми характеристики: фи и с - получить из Rсж). Используйте Монтаж, если моделируете грунтовый массив.
DimanD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 11:49
#3
[email protected]

конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143


т.е. если правильно понимаю то:
- создать объемными элементами грунт
- на глубину "массива" создать в нем "грунт с характеристиками"
и после считать?
Может кто считал уже подобное усиление или похожее? как делали и насколько похоже на правду
mmahaev@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2011, 12:11
#4
Ал-й


 
Сообщений: n/a


[email protected], здания подобные делали, но все было совместно с геотехниками. Для нескольких ключевых сочетаний загружений они делали расчеты в Plaxis 3d, передавали нам поля коэффициентов постели, мы уточняли давление и тд и тп - в несколько итераций. Сами геотехники потом и делали грунтоцементные сваи.
 
 
Непрочитано 22.11.2011, 12:22
#5
DimanD

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург-Волгоград
Сообщений: 15


Попробуйте на примере плоской задачи. Мы именно так и моделирум Jet. По сути вы заменяете ваш слабый грунт, который уже имеет напряжения от собственного веса (взв. действия воды) на более прочный (с хорошими деформационными характеристики). В первом загружении моделируете ваш грунтовый массив, а далее демонтируете КЭ грунта который закрепляете и монтируете КЭ грунта (Jet). А дальше моделируете возведение вашего здания.

Один вопрос: есть ли вообще в Вашем случае смысл в закреплении (цена, сроки и т.д.). Вариант свайного основания будет экономичней.
DimanD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 14:35
#6
[email protected]

конструктор
 
Регистрация: 14.09.2008
Сообщений: 143


#4 попробую ваш путь, может и получится
#5 На Один вопрос - я не принимал решений , а только выполняю расчет(предварительно как то считали, но мне не дали). Попробую и ваш опыт
mmahaev@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет основания с усилением струйной цементацией "Jet grouting" в Лире?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
...расчет металлического каркаса в лире... Datche Лира / Лира-САПР 3 22.04.2010 19:09
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44