Непрочитано 03.10.2014, 09:39 #1
Выход из квартиры на эксплуатируемую кровлю соседней секции жилого дома.
nataliafox
 
Архитектор
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53

Добрый день. Заказчики просят сделать витраж и выход на эксплуатируемую кровлю соседней секции жилого дома.
Должен ли этот витраж быть противопожарным? Или можно назвать этаж той секции из которой выходим и кровлю соседней секции одним пожарным отсеком с двумя выходами: один ведет в лестничную клетку соседней секции а другой в квартиру? спасибо!
Просмотров: 3897
 
Непрочитано 03.10.2014, 09:52
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
Или можно назвать этаж той секции из которой выходим и кровлю соседней секции одним пожарным отсеком с двумя выходами: один ведет в лестничную клетку соседней секции а другой в квартиру?
Если площадь двух секций не превышает максимальной площади пожотсека, то можно так считать, думаю.
Цитата:
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
Должен ли этот витраж быть противопожарным?
Если условие выше выполняется, то не нужно. Если же всё же это два разных пожотсека, то соответственно витраж противопожарный в стене 1 типа.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 10:29
#3
nataliafox

Архитектор
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53


Спасибо! Остался вопрос в экспертизе. В заключении не написано что это один пожарный отсек, но и что разные отсеки тоже нет пометки..... Как интересно в итоге будут принимать дом пожарные.... Они у нас не любят думать... читают бумажку и все...
nataliafox вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 10:41
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Так Вы такие изменения в проект, прошедший экспертизу собираетесь вносить? При приёмке дома могут послать заказчика заново проходить экспертизу.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 10:45
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Цитата:
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
В заключении не написано что это один пожарный отсек, но и что разные отсеки тоже нет пометки..... Как интересно в итоге будут принимать дом пожарные....
А это один пожарный отсек? Если да (и можно это доказать на основе НТД), то Ваша совесть чиста - пусть с пожарными Заказчик разбирается на приёмке. Тем более, что экспертиза пропустила, а рабочка должна соответствовать ПД. Или это всё в РД? Тогда я с DJo Frey согласен.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2014, 11:18
#6
nataliafox

Архитектор
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53


На стадии П был выход - противопожарная дверь. В заключении секции не называют "пожарными отсеками", называют просто секции, а вот по подземной парковке уже написаны "отсеки". Может и пройдет... но я думаю нужно будет как-то это выяснить заранее у принимающей стороны.
nataliafox вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 11:27
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Если в прошедшей экспертизу проектной документации была противопожарная дверь в этом месте, то в рабочей документации, чтобы избежать повторной экспертизы, её можно заменить только на противопожарный витраж с таким же пределом огнестойкости. Это моё личное мнение.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 11:42
#8
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


при чем тут заключение?
что написано в проектной документации? в ней должно быть указано про деление на отсеки. посмотри раздел ппм.
ну...или самому прикинуть.
turbokeks вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2014, 12:02
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если в прошедшей экспертизу проектной документации была противопожарная дверь в этом месте, то в рабочей документации, чтобы избежать повторной экспертизы, её можно заменить только на противопожарный витраж с таким же пределом огнестойкости.
Согласен. И то не гарантия на 100%. Offtop: А строители по факту поставят обычный витраж и все будут довольны
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выход из квартиры на эксплуатируемую кровлю соседней секции жилого дома.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06