врет ли арбат про шаг поперечной арматуры?
ratkill
 
кондуктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 177

делаю экспертизу колонны в арбат. задаю только силу N, поперечную силу и момент не задаю. шаг поперечной арматуры ввожу 200 мм (колонна 400х400, защитный слой 25 мм, 8d22, N=266, B25). арбат выдает: "Шаг поперечной арматуры больше допускаемого (см. п. 8.3.11 СП 52-101-2003)". В этом пункте написано:
"8.3.11 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5h0 и не более 300 мм.
В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75h0 и не более 500 мм."
спрашивается, что ему не нравится?
если даже посмотреть следующий пункт №8.3.12, то по нему шаг получается 10d = 22*10 = 220 мм.
Просмотров: 3811
 
Непрочитано 12.08.2011, 09:59
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Просто проигнорируйте "галочкой" эту "ересь"...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 11:24
#3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Вот еще вопросик по поперечной: допустим в элементе есть только крутящий момент (остальные усилия игнорируем, но с ними таже хрень), при установке поперечной арматуры 1ф12 шаг 100 и 2ф12 шаг 200 получаем разные коэффициенты использования несущей способности. вроде бы одно и тоже должно быть? или я что-то не учитываю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-1.jpg
Просмотров: 175
Размер:	99.1 Кб
ID:	90520  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-2.jpg
Просмотров: 117
Размер:	62.4 Кб
ID:	90521  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-3.jpg
Просмотров: 136
Размер:	74.5 Кб
ID:	90522  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-4.jpg
Просмотров: 165
Размер:	155.6 Кб
ID:	90523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-5.jpg
Просмотров: 143
Размер:	155.0 Кб
ID:	90524  

@$K&t[163RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > врет ли арбат про шаг поперечной арматуры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. anka_sun Железобетонные конструкции 12 15.11.2015 00:05
расчет поперечной арматуры apqre Железобетонные конструкции 8 03.12.2012 13:46
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Максимальный шаг рабочей арматуры Skydog Железобетонные конструкции 4 08.09.2006 15:39
Максимальный шаг арматуры в сборных жб стенах? VG Железобетонные конструкции 21 01.04.2005 13:32