| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вокруг какой точки гнуть косоур?

Вокруг какой точки гнуть косоур?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.09.2016, 13:35 #1
Вокруг какой точки гнуть косоур?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 245

Пустяшный вопрос. Есть вот такой вот швеллер загнутый под углом в 45 градусов.
[IMG]http://i.*******info/i9/eea58e61e728b10a4c86163f55c0e996/1474799266/4323/1066440/1_240.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2016-09-25-10-27/i9-10318855/240x165-r/i.gif[/IMG]
Вокруг какой точки его нужно разворачивать в горизонтальное положение? У меня три варианта:

1)
2)

3) Сегодня наткнулся на серию 1.450-1 "Лестницы из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам".

то есть нужно разворачивать косоур относительно точки, отстоящей на 30 мм от внутренней полки швеллера.

Или все три варианты в целом равнозначны, я зря задую такие вопросы, и главное: дать горизонтальный и вертикальный размер косоура, а рабочие ориентироваться уже на него будут?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.09.2016 в 17:15.
Просмотров: 15757
 
Непрочитано 25.09.2016, 13:38
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
У меня три варианты:
А где остальные два? что нужно угадать... чем помочь?

----- добавлено через 58 сек. -----
.... проще ортогонально - ориентированный объект поворачивать под произвольным углом....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 13:56
#3
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


v.psk, случайно нажал кнопку "отправить" вместо предварительного просмотра.
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 14:01
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Резать будут до полки. Понятно что по факту будет "3". В проекте разумно указывать развертку с привязками (чтобы на стройке не задумывались), по схеме 1.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 14:17
#5
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


Не понял. Как вот это
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Резать будут до полки.
с этим стыкуется
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Понятно что по факту будет "3".
Если до полки режут, то третий вариант исключается.
Или вы это к тому, что нужно сперва просверлить отверстие в стенке, а уже потом ее резать?
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
В проекте разумно указывать развертку с привязками
ну это конечно

В итоге это вот так должно выглядеть?

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.09.2016 в 17:15.
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 14:41
#6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Не вижу в этом никакого смысла.
Шов стыковой. Делать его все равно с разделкой. Отпилить оба куска под нужным углом и сварить встык. Указать категорию шва, на 100% УЗД и забыть.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 17:16
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


radistMorze, тебе кто мешает картинки в пост прикреплять? Почитай в справке по форуму и в FAQ, почему стоит это делать.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 17:32
#8
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245


str02, на работе сказали, что предпочтительнее гнуть деталь, а не варить ее из двух отдельных частей. Почему предпочтительнее, я как-то не догадался спросить
Сейчас в голову пришла мысль, что у гнутой детали вот эти размеры будет проще выставить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 1697
Размер:	27.0 Кб
ID:	176693  
radistMorze вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 18:40
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


При холодном гибе стальных листов (именно такой профиль в виде почти пластины остается после выреза части двутавра) нейтральная линия находится почти в середине листа (по толщине), при этом для Ваших целей изменением толщины листа и смещением нейтрали можно пренебречь. Из этого следует, что А - вне предположения. Б - тоже очень близко, ибо полка будет сплошным образом растягиваться, для чего нужен спецштамп и большие усилия. Вы же должны гнуть "на коленке". Следовательно, нужно задать вырез так, чтобы полка и в зоне стенки гнулась свободно, образуя некую арку, а не резкое колено. Для чего вырез не должен заканчиваться в ноль у полки, а иметь пару миллиметров ширины. При таком вырезе центр гиба окажется ниже Б.
Все это можно выстроить в АВТОКАДе. А если нужны суперточности, то нужно учесть нюансы холодной гибки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 05:08
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Велосипед давно придуман.
Закладываем третий вариант и не пудрим никому мозги.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 06:15
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
.. не пудрим никому мозги...
Пудрим, пудрим. Автору зело интересно, где же тут собака зарыта.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2016, 19:38 Гибка швеллера
#12
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


radistMorze, главное вовремя что-то сделать . Но вот нашёл у себя на работе вот такую нормаль. Может быть Вам пригодится (для проверки данных таблицы влепил ещё и параметрическое прочерчивание).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пудрим, пудрим. Автору зело интересно, где же тут собака зарыта.
Даже не спрашивайте о смысле написанного, переписал буква в букву. Вероятно, тут немало зависит от технолога. Последний работавший на нашем заводе заставлял просверливать в радиусе скругления небольшое отверстие для свободной гибки половинок швеллера, которое потом заплавлялось сваркой. Но эта нормаль подревнее будет, тех ещё времён, когда завод тысячи тонн нагора выдавал. Уверен, что она также верная
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Гибка швеллеров.dwg (115.2 Кб, 389 просмотров)
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 01:28
#13
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Serg_TIT А можно то же самое в формате jpg или pdf?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 06.11.2016 в 01:29. Причина: Вписал кому говорил
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2016, 03:59
2 | #14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Serg_TIT Посмотреть сообщение
radistMorze, главное вовремя что-то сделать . Но вот нашёл у себя на работе вот такую нормаль. Может быть Вам пригодится (для проверки данных таблицы влепил ещё и параметрическое прочерчивание).


Даже не спрашивайте о смысле написанного, переписал буква в букву. Вероятно, тут немало зависит от технолога. Последний работавший на нашем заводе заставлял просверливать в радиусе скругления небольшое отверстие для свободной гибки половинок швеллера, которое потом заплавлялось сваркой. Но эта нормаль подревнее будет, тех ещё времён, когда завод тысячи тонн нагора выдавал. Уверен, что она также верная
Отверстие надо практически всегда при любых вырезах. Либо - скругление на радиус. иначе - резкий концентратор. В данном конкретном случае по твоей нормали участок около самой полки (в зоне скругления) не проварят полностью, останется "скрытый" дефект шва.


ТС, правильный вариант - 3.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Не вижу в этом никакого смысла.
Шов стыковой. Делать его все равно с разделкой. Отпилить оба куска под нужным углом и сварить встык. Указать категорию шва, на 100% УЗД и забыть.
на кой черт разделка?
С гибкой разделка не нужна, по нижней полке закладываешь пруток ф18-20 длиной мм 200-250 в скругление, варишь его и спишь спокойно.
Стенка.. А что стенка? у нее мм так 5 толщина. Без всякой разделки проварят на раз.

А вот если из двух деталей.. То разделка нужна. А это уже фрезеровка, что вызывает удорожание. Вырез же делается спокойно на коленке, можно обойтись дрелью и болгаркой.
Да еще и УЗК 100%... на кой черт это все надо?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.11.2016 в 04:14.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 00:16
#15
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Гнуть косоур всегда считал признаком кустарщины. Думаю, сделать это точно и аккуратно будет затратнее по времени и ресурсам. А вот сделать две заготовки с косыми резами, выполнить разделку шлифмашинкой, проще простого (никакой фрезеровки, как выше писали). Вообще, очень важно пожить в условиях производства и пощупать все это своими руками. Тогда и подобные вопросы решатся сами собой. Кстати, уверен, что выполнить достаточный для обеспечения прочности шов можно и без разделки. Только выдержать зазор. Почти всегда профиль косоура по прогибам и зыбкости подбирается.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 06:51
| 1 #16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Шлифмашинкой подготовку делать.. Это ли не кустарщина? = ))

Никогда вы шлифмашинкой не выдержите геометрию подготовки - угол убежит, притупление будет "плавать".. А главное - это все хорошо, когда косоуров 2 штуки. А если этих лестниц 10 тонн? Не задолбаешься "шлифмашинить"? У нас на заводе был как-то заказ, в котором этих узлов "гнутья" косоура за сотню было. Вперед, сотню разделок шлифмашинить.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 10:42
#17
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Никогда вы шлифмашинкой не выдержите геометрию подготовки - угол убежит, притупление будет "плавать".. А главное - это все хорошо, когда косоуров 2 штуки. А если этих лестниц 10 тонн? Не задолбаешься "шлифмашинить"? У нас на заводе был как-то заказ, в котором этих узлов "гнутья" косоура за сотню было. Вперед, сотню разделок шлифмашинить.
Ну и что? Ну и убежит немного. На качество шва никак не повлияет. А как трубопроводы монтируют? Сколько там стыков? И все категорийные под просветку. И все шлифмашинкой... Опытный слесарь в пределах 1мм на потоке будет делать. Все это уж точно более предсказуемо, чем непонятное гнутье.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 00:19
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Гнутье вполне понятное, если производство не в гаражном кооперативе, а на нормальном заводе.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 01:32
#19
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Гнутье вполне понятное, если производство не в гаражном кооперативе, а на нормальном заводе.
Можете поделиться информацией, как это реально происходит? Правда, интересно. Мало кто владеет такой возможностью.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 01:51
| 1 #20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Элементарно. Размечается, сверлится, режется, гнется, сваривается. Любой более-менее грамотный технолог все распишет "до мулиметра".
Единственное - нужна приличная база и более-менее грамотный персонал на линии.

Если изготовление силами узбеков в гараже - лучше, действительно, все расчекрыжить, снять фаски болгарками и как-нибудь сварить держаком - авось не отвалится.

На средненьком заводе делали и гнутые, и резаные, и резаные с "прокладкой" по стыку.. Что в КМе было - так и делали. Без проблем, в общем-то.
Но лично мне больше нравятся гнутые - меньше ошибок при большом кол-ве маршей разной геометрии. А то бывали случаи, когда наклонный элемент брали от одного марша, а горизонтальный - от другого. И начинается - ОТК матерится и бракует марш, мастер матерится и гонит слесарей резать, сварщики матерятся и переваривают.... Сплошная "песня" на линии. И все чью-то маму вспоминают...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.11.2016 в 01:59.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вокруг какой точки гнуть косоур?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) Alfa7 Прочее. Архитектура и строительство 15 10.09.2014 11:21
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста Tablatura AutoCAD 5 02.08.2013 13:57
Какой термомагнитный сплав с температурой точки Кюри около 100 град. Цельсия? nikx Машиностроение 2 07.08.2012 11:27
Поставить точки в местах пересечений Юта Программирование 15 15.07.2009 16:01