Непрочитано 15.11.2016, 11:44 #1
Срок службы краски и способы восстановления лакокрасочного покрытия под слоем огнезащиты МК
Romka
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501

Господа, приветствую!
Проектируется здание со стальным каркасом.
Степень огнестойкости здания II. Способ защиты от огня выбран из слоя ЦПР по стальной сетке ( https://dwg.ru/dnl/8451 ).
Согласно п.3.4 Рекомендаций по применению огнезащитных покрытий МК, ЦПР не является антикоррозионной защитой, поэтому МК нужно обработать лакокрасочными покрытиями. Предполагается заложить 1 слой грунтовки ГФ и 2 слоя краски ПФ

Вопрос в следующем: какой срок службы лакокрасочного покрытия? Нужно ли его восстанавливать в процессе эксплуатации здания?
Просмотров: 5012
 
Непрочитано 15.11.2016, 17:01
#2
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Нужно ли его восстанавливать в процессе эксплуатации здания?
Да.

По срокам.
ГОСТ 9.401-91

Имхо плохое решение.
Я бы выбрал другой способ защиты, либо покопал в направлении "добавок" которые переведут ЦПР в разряд антикоррозионной защиты, если такие конечно существуют.

Последний раз редактировалось G-E-K, 15.11.2016 в 17:36.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 17:20
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Я одно время долго думал как обеспечить ремонтопригодность антикоррозийного огнестойкого покрытия. Тогда пришёл к оцинкованной стали под огнезащитой. Но дальше идеи дело не пошло, так что могут быть и неведомые нюансы...
Имеется в виду зоны накладки перекрытий/стыков и т.п., которые после монтажа уже недоступны.
Но это удорожание каркаса в 2 раза.

С другой стороны серые балки и колонны будут весьма печально смотреться. И, если разрисовать звёздочками по тёмно-синему или т.п.,...
И да, окраска будет намного дешевле.

Совсем другой вопрос - защищает ли такая окраска по верху ц.п.р. от влажности ? Думаю нет, так как из-за необрабатываемых зон дырочка внутрь всегда найдётся.

Третий момент. А ведь ц.п.р ничем особо не отличается от бетона. Сталь будет в щелочной среде... Нужна ли такой стали ещё и окраска ?

Четвёртый момент... Оцинкование бывает и холодное, по месту. Можно оцинковать не весь каркас, а только 10 зон одной балки площадью 5%...
Правда, скорее всего не в России.
Хотя если заводское изготовление... КМД, конечно, будет ругаться... И там тоже друзья из Средней Азии... Но хоть там ОТК будет... Не знаю...

Хотя это ничем не поможет тут.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.11.2016 в 17:27.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 17:30
#4
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Да, на цинкование заказчик не пойдет это 99%

Есть же современные огнезащитные материалы с защитой от коррозии и большими сроками службы, мы например красим силотермом...
Оно на первый взгляд конечно не дешево, но если разобраться...
А штукатурка это сложно, не долговечно в случае применения ЛКМ ну и приличная добавка к СВ, которая может повлечь увеличение сечений...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 22:01
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Просто штукатурку окрасить можно. Но где гарантия, что вы сможете окрасить все 100% всех поверхностей и дырочки для влажности не найдётся ?
Хотя да. Даже частичная окраска, ?скорее всего? уменьшит коррозию под собой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 22:28
1 | #6
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,199


Offtop: Применить спецкраску для окраски арматуры, которая для жб в агрессивных средах. SIKA, кажись, делает
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 11:04
1 | #7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Есть же современные огнезащитные материалы с защитой от коррозии и большими сроками службы, мы например красим силотермом...
Не все так просто с огнестойким напылением.
1. Силотерм - не самый лучший материал. Он не прошел огневые испытания. Подробнее здесь http://siloterm.info/ . На официальном сайте http://xn----7sbakkdkjc4amclk5alog8j.xn--p1ai/ нет ни одного сертификата или протокола испытаний.
2. Огнезащитные напыляемые материалы не являются защитой от коррозии.
Все эти заявления о сроке службы 30-40лет - болтовня и реклама. Пусть производители дадут протоколы испытаний.

G-E-K, вот ты применяешь материал Силотерм. Ты брал с производителя сертификаты или протоколы испытаний, которые подтверждают заявленную огнестойкость и срок службы?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:23
#8
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
G-E-K, вот ты применяешь материал Силотерм. Ты брал с производителя сертификаты или протоколы испытаний, которые подтверждают заявленную огнестойкость и срок службы?
Честно сказать, не знаю, я всего лишь инж. 2 кат., что вышестоящие сказали применять то и применял, 2 экспертизы Силотерм прошел, потому либо эксперты оставили этот момент без внимания, либо какие то сертификаты все таки есть, попробую уточнить, но ничего не обещаю...
За ссылки спасибо.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:30
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
2. Огнезащитные напыляемые материалы не являются защитой от коррозии.
Некоторые обещают, что являются. Находил такую краску.
Да и сложно не являться защитой от коррозии, если в составе эпоксидная смола.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:38
#10
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Offtop: Пробежался по ссылкам, да, очень серьезные рекламации по Силотерму, нужно будет показать кому нибудь из ведущих, еще раз спасибо.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:47
#11
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


а комплексные то покрытия чего не рассматриваете? погуглив 10 секунд нашел http://plamcor.ru/plamkor/
102030 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 11:56
#12
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


наверное потому же что и Силотерм...
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 13:28
#13
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Нашел в ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115 такую информацию:
Цитата:
Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-115, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в течение четырех лет до балла не более АЗ1 и декоративные свойства в течение одного года до балла не более АД2 по ГОСТ 9.401-91.
Огнезащита из ЦПР не является антикоррозионной защитой; 2 слоя ПФ-115 по 1 слою грунтовки служит 4 года; восстановить окраску невозможно. Поэтому делаю предварительный вывод: такое решение неприменимо для гражданского здания, в котором конструкции не доступны для осмотра и ремонта.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я одно время долго думал как обеспечить ремонтопригодность антикоррозийного огнестойкого покрытия. Тогда пришёл к оцинкованной стали под огнезащитой. Но дальше идеи дело не пошло
Tyhig, какое решение ты применил в итоге?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 13:59
#14
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835


Такой подход предполагает необходимость красить арматуру в бетоне.

Джокер наносится на грунтовку и красится снаружи. Видимо наружный слой и является защитным для металла тоже.... http://www.infrahim.ru/products/1998/
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 14:30
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
какое решение ты применил в итоге?
По итогам дум меня тогда попросили. Решение следующего проектировщика не знаю.

Вижу два пути:
1) Понадеяться на уменьшение скорости коррозии под ц.п.р., ввод в неё каких-то добавок и т.п.
2) Оцинкование

Восстановить окраска по штукатурке можно. Почему нет ?

Offtop: Хорошо в Крыму сейчас ?
Вы же вроде в Питере жили. Переехали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 13:13
#16
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Коллеги!
Нашел в СП 28.13330.2012 такое требование по долгосрочной защите МК:
Цитата:
9.3.8 Газотермические цинковые и алюминиевые покрытия по ГОСТ 9.304, в том числе комбинированные покрытия, состоящие из газотермических металлических покрытий и лакокрасочных покрытий в соответствии с таблицей Ц1, следует предусматривать для защиты от коррозии стальных конструкций зданий и сооружений повышенного уровня ответственности по ГОСТ 27751 независимо от агрессивности среды, а также при повышенных требованиях к долговременной защите конструкций от коррозии или отсутствии возможности возобновления защитных покрытий в процессе эксплуатации.
Других рекомендаций по долговременной защите МК в СП 28 не нашел.

Видимо, Tyhig прав.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2016, 13:37
#17
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


А что мешает нанести антикоррозионную краску поверх огнезащиты?
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 17.11.2016, 13:57
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А что мешает нанести антикоррозионную краску поверх огнезащиты?
Можно. Просто её тогда надо наносить на 100% площади поверхности каждого помещения. А это нереально.
Но может эта логика и порочна. Не очень в ней уверен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2016, 15:54
#19
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Просто её тогда надо наносить на 100% площади поверхности каждого помещения.
Вроде, мы ведем речь о защите металлоконструкций, а не помещений. А там все намного проще. Да и помещение покрасить можно при необходимости - обычные внутренние отделочные работы.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 17.11.2016, 23:12
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вроде, мы ведем речь о защите металлоконструкций, а не помещений
Просто у балок и колонн есть узлы крепления. Эти узлы связаны со стенами, полами и т.п. Получается, что если изолировать балку только посередине, то узлы то всё-равно будут не полностью изолированы.
Допустим, что в таком узле штукатурка отвалилась и висит на сетке. Слева краска, справа влажная стена.

Помещение можно покрасить и это будет одним из решений проблемы. Согласен.
Хотя, как правило, сейчас везде ГКЛ и по верху перегородок должны быть щели. То есть можно, но удорожание и при перепланировке переделают.

Хотя сам не знаю как тут быть. Ни один вариант не нравится, всё или плохо или дорого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Срок службы краски и способы восстановления лакокрасочного покрытия под слоем огнезащиты МК

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Должен ли срок действия сертификата соответствия на товар превышать срок действия гарантии? Rodionov_av Технология и организация строительства 3 07.07.2015 18:06
Срок службы строительных конструкций Ramil19 Обследование зданий и сооружений 5 07.11.2014 03:10
Срок службы огнезащитной краски? Makson Технология и организация строительства 8 06.02.2013 11:35
Срок службы цинкового покрытия Максим Семенов Прочее. Отраслевые разделы 5 06.12.2008 20:35
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41