| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость плоской формы изгиба металлической балки

Устойчивость плоской формы изгиба металлической балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2016, 14:52 #1
Устойчивость плоской формы изгиба металлической балки
ruslanius
 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95

Нужно ли считать балку на устойчивость плоской формы изгиба, если балка 7 метров и нечем не раскреплена, в момент бетонирования
Просмотров: 2057
 
Непрочитано 23.11.2016, 15:01
#2
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Да, имхо. Прочность и устойчивость должна быть обеспечена на всех этапах.

Что совсем никак не раскреплена, а опалубка?
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 15:15
#3
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


а опалубку можно считать раскреплением?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 15:36
#4
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Так это вам решать/считать
Зависит от сечения балки, в частном случае, нижний пояс вполне может раскреплять верхний...
Загляните в СТО 0053-2006, приложение А...
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 15:38
#5
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


у меня швеллер

----- добавлено через ~3 мин. -----
в этом СТО расписано про фермы и колонны
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:55
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


что такое монтажные связи и распорки и с чем их едят нафига они нужны?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2016, 10:59
#7
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


мой начальник не хочет использовать монтажные связи и распорки, он говорит что опалубка будет раскреплять швеллеры из плоскости во время бетонированияч

----- добавлено через 25 сек. -----
опалубка деревянная, я бы понял если бы опалубка была бы из профлиста
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 04:05
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Опишите по подробнее ситуацию...
Если я правильно понял - есть проем 7х7м, по которому вы укладываете швеллера, а по ним заливаете монолитное перекрытие, опалубка - фанера.
Какой швеллер? какая толщина перекрытия?
Просто если швеллер №30 а перекрытие 10см то можно и не раскреплять, а если наоборот - то необходимо.
П.С. И еще. Швеллер несимметричный профиль с несовпадающими центром тяжести и центром изгиба, в результате чего он быстрее потеряет устойчивость плоской формы. И врятли вы нагрузку будете прикладывать в тот самый центр изгиба, да бы избежать кручения.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 09:03
#9
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


вы правильно все поняли, толщина перекрытия 150, опалубка фанера, швеллер 20, длина балок 6.6 м, шаг 1,7 м
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 04:22
#10
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Вообщем с заданными условиями проходит Шв № 40
Иначе нужно предпринимать меры по усилению/раскреплению...
Offtop: П.С. без шуток, кинете 20 швеллер без закреплений - свалиться все нахрен
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость плоской формы изгиба металлической балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устойчивость плоской формы изгиба. Оболочечные элементы. Коректно ли задана расчтеная схема? ZVV SCAD 218 05.10.2019 12:25
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 russ Металлические конструкции 1 23.07.2014 10:28
Общая устойчивость главной балки, фиктивная поперечная сила формула 23*. нужно ли брать вместо фи, фи_е? Тигран88 Металлические конструкции 8 06.10.2013 18:48
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? eilukha Металлические конструкции 6 02.07.2013 23:11
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03