Дано:
1. Существующие стойки укрытия летнего бассейна (13х7х3 (h) м) выполнены из квадратного алюминиевого профиля 80х5.
2. Заказчик хочет треугольные стальные фермы из гнутозамкнутого профиля L=7 м (ранее были алюминиевые, но что-то пошло не так и одна из них обвалилась).

Найти: Каким образом "надеть" стальной оголовок из листов 4 мм на алюминиевую стойку?

Решение: использовать заклепки или саморезы усиленные?!

Прошу высказаться тех, кто сталкивался с подобным вопросом. Следует учесть разные коэффициенты теплового расширения материалов и я вообще сомневаюсь возможно ли вообще поженить стальные фермы и алюминиевые стойки.

P.S.: эскиз узла прилагаю.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Некорректный заголовок, правильно звучит так: "Как выполнить стык алюминиевой стойки и стальной фермы"

Вложения
Тип файла: pdf Эскиз узла.pdf (36.0 Кб, 108 просмотров)

Просмотров: 1613
 
Непрочитано 29.11.2016, 12:50
| 1 #2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


вовнутрь стойки вставить стальной стакан из квадратной трубы с приваренной плитой, либо снаружи стойки надеть стакан
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 12:52
#3
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Эмнип, алюминий + нелегированная сталь образуют гальваническую пару, следовательно вероятность гальванической коррозии в ваших не простых (бассейн) условиях стремится к 100%.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 13:21
#4
Dimais & Co.


 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 9


G-E-K, марку стали заложил низколегированную 09Г2С - её достаточно легко най.
Dimais & Co. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 13:28
#5
Dimais & Co.


 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 9


Хмурый, дело осложнено тем, что там два вида стойки, и один из видов - шестиугольник с ребрами. Кроме того, с 2-ух сторон в продольном направлении идет стеновое оконное ограждение - во вложении.
Вложения
Тип файла: pdf Шестиугольная стойка.pdf (12.7 Кб, 59 просмотров)
Dimais & Co. вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 14:06
#6
DenisovSlava

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.08.2008
Курск
Сообщений: 63
Отправить сообщение для DenisovSlava с помощью Skype™


К Вашему узлу добавил бы резиновые прокладки под ребра, и использовал сквозные болты. Это так на вскидку...
DenisovSlava вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 15:00
#7
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Dimais & Co. Посмотреть сообщение
дело осложнено тем, что там два вида стойки, и один из видов - шестиугольник с ребрами
Думаю ради такого дела можно шестиугольник сварить и даже отфрезеровать, чтобы во внутрь стойки плотно сел...
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 15:14
#8
Dimais & Co.


 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 9


G-E-K, если делать такую стальную вставку из сварного шестиугольника - то на какую высоту - на все три метра?
Dimais & Co. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 15:25
#9
Dimais & Co.


 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 9


DenisovSlava, можно использовать сквозное крепление, но так как углы у шестиугольника не прямые, то чтобы сделать противоположные пластины параллельными необходимо использовать выравнивающие шайбы - по типу шайб косых по ГОСТ 10906-78.
Вложения
Тип файла: pdf Оголовок с косыми шайбами.pdf (15.1 Кб, 45 просмотров)
Dimais & Co. вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 15:48
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


в этот шестигранник очень хорошо впишется круглая труба ДУ40х4 (диаметр 48х4) по ГОСТ 3262-75
PS диаметр вписаной окружности 49,029)
PPS алюминиевые трубы не любят поперечного сжатия без принятия некоторых мер в виде внутренних трубчатых распорок , в которые болты вставляются

Последний раз редактировалось Хмурый, 29.11.2016 в 15:59.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 02:40
#11
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Это декорации или постройка которая будет нести нагрузки, например, снег?
Смотрю швы сварочные в зоне стыка алюминиевых деталей - говорят, алюминий, один из самых сложных металлов для сварки, хотя если вы это учли то ок)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 08:17
#12
Dimais & Co.


 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 9


Vovas_91, не понял о каких сварочных швах в зоне стыка алюминиевых деталей идет речь - алюминиевые только существующие стойки, все остальное: пластины, оголовка, ферма - из стали 09Г2С.

Выполнил расчет на устойчивость, получилось для алюминия АД31Т: 3,3 кН/см2<Ra*yc=5,5 кН/см2. Нагрузка на стойку 2 тонны, A=15,5 см2, i=2 см.
Dimais & Co. вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 09:11
#13
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Пардон, оголовок стальной не узрел
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 10:18
#14
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402


Конечно, не совсем то, что нужно. Но общий смысл должен быть понятен. Во вложении показан способ крепления алюминиевых стоек (из области светопрозрачных конструкции) с помощью стальных кронштейнов. Представленные кронштейны имеют оцинкованное покрытие. Допускается использование окрашенных кронштейнов с применением прокладок из паронита. Обратите внимание на наличие втулок, которые не допускают смятия профиля (хотя в вашем случае возможно и не потребуется, ибо стенка 5 мм)
Вложения
Тип файла: pdf Извлечь страницы изКаталог КП50 (08.2012).pdf (115.2 Кб, 29 просмотров)
gumel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2016, 13:35
#15
Dimais & Co.


 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 9


gumel, Спасибо за наводку. По факту у меня будет тоже самое, только крепиться будут не кронштейны, а стальные листы. Ну и втулки как в Вашем файле не будет, так как толщина стенки алюминиевой стойки составляет внушительные 5 мм.
Dimais & Co. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выполнить стык алюминиевых стойки и алюмиеневой фермы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Стык в балке фермы допускается без расчета в КМД? Ришат69Z Металлические конструкции 36 19.05.2014 10:41
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс K700 Металлические конструкции 67 06.01.2013 20:46
Правильный ли узел соединения стойки фермы с вертикальной связью Marsio Конструкции зданий и сооружений 2 16.03.2012 12:41
Расчет опорных реакций на стойки от фермы. PUH238 Конструкции зданий и сооружений 10 25.02.2012 14:59