| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.12.2016, 18:20 | #1 | |
Расчет ферм замкнутого профиля
homo soveticus
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
||
Просмотров: 9047
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
думаю надо поправить заголовок: "Расчет ферм из замкнутого профиля"
а по теме: считайте как считали а доп. моменты могут получится из-за расцентровки усилий, то же самое вполне возможно и для ферм, к примеру, из уголкового профиля (естественно эти моменты надо учитывать) в черне - предварительно посчитать, как ферму с шарнирными узлами (т.е. все отцентровано) затем с учетом конструктивных требований на основе пред.расчета сконструировать ферму затем, к примеру в SCAD, выполнить поверочный расчет (возможно не один) |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Да, спасибо, ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ замкнутого профиля).
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вопрос возник,собственно,из предположений, что расход материала в этом случае более экономичен,чем в остальных. Вот бы ссылочку на пример, а то что-то в учебниках по металлу все традиционные случаи из обыкновенного проката. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Расчётные программы не рассматриваю,если только для проверки.. Не всегда под рукой просто.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
насколько я помню, в Бирюлеве, в Лижтарникове, может быть - в Мандрикове рассматривались фермы из замкнутых профилей,
в Бирюлеве рассказано подробно об этих фермах и об ручном определении и распределении момента из-за расцентровки пропорционально погонным жесткостям стержней а без программ не больше ли на порядок время расчета одной фермы да и в чем проблема на одни и те же усилия подобрать сечения из спаренных уголков или из профилей - за день 10 вариантов считается и сравнивается - чего-там экономичнее |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
При расчете методом сил осуществляете переход к статически определимой ферме с шарнирными узлами. Далее у вас много неизвестных моментов и очень сложный ручной расчет.
Если элементы конструкции так или иначе центрированы в узлах то можете моментами пренебречь или взять их по значению эксцентриситета в долях высоты сечения (такие рекомендации есть в учебниках) можно просто по опыту предыдущих расчетов. Если не центрированы то можете брать моменты прикидочно исходя из расцентровки. Классика жанра "Рабинович Строительная механика стержневых систем" есть в dnl и там в том числе много рекомендаций по приближенному расчету рам (как то- врезание узлов посередине и тд) Программ много бесплатных и в том числе очень хороших (и для андроидов типа Z88 Aurora) Гуглите Wolsink Framework, LinPro http://siljak.ba/ http://members.ziggo.nl/wolsink/
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 01.12.2016 в 23:26. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Вырубят электричество-за неделю человечество обратно вернется)))))
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
alexfr, спасиб! Нашел в Мандрикове, стр.270. Мудрить не стал, лупанул по-практичному)). Если прикинуть по его расчету, то выбранная труба экономит 25% (по массе материала) по сравнению с уголком 120х10, чисто по радиусу инерции. Хотя запас прочности по напрягу у того просто сумасшедший, недонапряжение где-то 40% вместо 5. 25% материала-это существенно..
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
З.Ы. Не забудьте посчитать узлы на продавливание. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Самый добрый расчет узлов у Сахновского в ЛСТК
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Если взять СП 16.13330.2011 и посмотреть пункт 15.2.2, то можно увидеть: "15.2.2 При расчете плоских ферм соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными: при сечениях элементов из уголков или тавров; при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами не превышает: 1/15 - для конструкций, эксплуатируемых в районах с расчетными температурами ниже минус 45°С; 1/10 - для конструкций, эксплуатируемых в остальных районах. При превышении указанных отношений h/l следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов." Не все ТАК страшно, как вы себе вообразили. Нет у вас приличного расчетного комплекса? Ну так и считайте по старинке - в ручную. Главное - соблюдайте соотношения размеров элементов ферм. Кстати, и в старом СНиП было написано примерно то же самое. Так что не забивайте себе голову! Можете еще вот это посмотреть https://dwg.ru/dnl/3335 Тоже, знаете ли, написано в эпоху, когда у инженеров на столах компьютеров не было. И ничего! Обходились! Последний раз редактировалось Leonid555, 05.12.2016 в 18:52. |
|||
|
||||
Не забивайте, вот только имейте в виду следующее:
При наличии эксцентриситетов в узлах элементы ферм и структур следует рассчитывать с учетом соответствующих изгибающих моментов. Это пункт 15.2.1 СП 16.13330.2011. В старом СНиПе была аналогичная запись. |
||||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Это что было))? Ворвался,шашкой помахал так))). Про 1/10 знаем, не наш случай). Прога для проверки есть и не одна. Привычка считать вручную, но проверяю себя на проге. Просто иногда ситуация требует 6х7, а калькулятора под рукой нет)).
----- добавлено через 47 сек. ----- А за ссылку спасибо, скачал.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
П.с. оффтоп "Куры передохли, высылайте новый телескоп!" А. Райкин
----- добавлено через ~5 мин. ----- Увы. В полевых условиях бывает.. Цивилизация далеко))). Кстати, виндовуз у меня,люмия..)))))
__________________
Noblesse oblige Последний раз редактировалось Baumann, 05.12.2016 в 19:28. |
|||
|
||||
Если это Вы мне, то это стандартная претензия экспертизы в 90 %% случаев расчета конструкций из замкнутых профилей. Пока все переделывали, но если Вы готовы сей тезис оспорить, то я очень внимательно Вас слушаю. По делу, естественно
|
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А там Windows случайно не полноценный? А если и мобильный - тимвьювер не ставится разве?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узлов ферм ГСП с ребрами жесткости | Матроскин | Металлические конструкции | 2 | 17.10.2014 20:17 |
Расчет и конструирование подкрановых ферм | Romegv | Металлические конструкции | 19 | 23.04.2014 19:31 |
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения | Chiaki | Металлические конструкции | 11 | 23.04.2014 16:37 |
Расчет профиля на прогиб, подбор сечения. | Genadiy | Конструкции зданий и сооружений | 129 | 26.02.2012 11:30 |
Расчет сечения арки из стального квадратного профиля. | A_Ol | Металлические конструкции | 10 | 28.01.2010 11:23 |