22.09.2005, 12:14 | #1 | |
Рамный узел стального каркаса... ?
инженер-конструктор
Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 5071
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Эти накладки такие толстые? Обычно 20 - 25 мм, ну и пусть торчит плита чуть повыше, разница в пол уйдет. А косынки обычно посередине, должны в зазор между плитами попасть. С крайними: нужно все оси по центру элементов каркаса делать, монолитом пристенки заливать. А вообще, лучше узел увидеть, картинку вложите.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
|
- Конечно без узла трудно, но может быть проблема решается применением стандартной плиты -распорки? (если конечно у вас их еще производят)
__________________
No comments! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
Большое спасибо за советы. Узел выложить не могу т.к. его нет, пока . Может еще подскажите как перекрыть, доборные маленькие участки(см. рис). Если монолитные учатки - придется делать кронштейны на колоннах, для их опирания.
[ATTACH]1127384684.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Я так понял, Вы собираетесь в каркасном здании использовать обычные "кирпичные" пустотки перекрытий. Тогда Вам необходимо в месте колонн делать связевые монолитные участки с раскреплением к колоннам, так что возможно, все стальные конструктивы - накладки, косынки уйдут в эти монолиты. Но можно принять шаг рам каркаса 5,8 м, широкополочные ригели, и применить для перекрытий каркасные пустотки по серии 1.041.1-2, там есть, как упомянул Kryaker, плиты - распорки с возможностью приварки к колоннам, и "выгрызами" под колонны, рядовые и крайние.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
Да, стена легкая, навесная. Плиты - пустотки. В местах колонн, будут монолитные участки(только шириной с колонну). Если делать монолитные участки захватывая еще и накладки, то они(монолитные участки) получаться где то 900мм. Короче процентов 30...40, будет монолитное перекрытие(здание треугольное в плане, много участков неправильной формы).
Что касается участков у края стены - скорее всего так и сделаю, положу две балочки, а на них монолит. |
|||