| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.07.2012, 09:34 | #1 | |
Какую антикоррозионную защиту снаружи предусмотреть для стального подземного резервуара?
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 4586
|
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
А вообще неплохо в геологию заглянуть и прочитать там про степень агрессивности грунтовых вод и блуждающие токи. Может придется УКЗ ставить |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Это че ж это получается!? Сверху резервуар навозякаем мастикой (потому что там теплее) - а тогда снизу чем его намазывать??? Или наоборот надо? В первый раз такую глупость слышу!!!!!!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 20
|
Цитата:
а по поводу битумной грунтовки, это так в ТП 704-1-163.83 действительно написано))) Геологии, к сожалению, нет. Нужно запроектировать универсальный резервуар для любой геологии. Поэтому лучше перестраховаться, я думаю, и заложить получше и понадежнее наружное покрытие. УКЗ-катодная защита? Это обязательное мероприятие? Последний раз редактировалось Надежда Тостюкова, 13.07.2012 в 11:25. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Хм... Тут знакомый заказчик нефтебазы попросил посмотреть примечание в проекте
Цитата:
И правда в типовом проекте 50-100 мм - видимо была опечатка? ГОСТ 9.602-2005 требует: грунтовка битумная или битумно-полимерная - 7,5 мм, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная - 9,0 мм, слой наружной обертки из крафт-бумаги. А 50-100 мм заказчик посчитал и прослезился. |
|||