Какую антикоррозионную защиту снаружи предусмотреть для стального подземного резервуара?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2012, 09:34 #1
Какую антикоррозионную защиту снаружи предусмотреть для стального подземного резервуара?
Надежда Тостюкова
 
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 20

Подземный стальной резервуар высотой 6м и диаметром 2,5м с толщиной стенки 10мм. Какую антикоррозионную защиту нужно предусмотреть такую, чтобы закопать и забыть про нее? Нашла типовой проект похожей емкости. Там указано: "Покрыть битумной грунтовкой толщиной 50-100 мм, затем битумно-минеральной мастикой толщиной 3-4 мм". Но антикор такой толщины не многовато-ли?
Просмотров: 4586
 
Непрочитано 13.07.2012, 10:02
#2
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Стенки резервуара будут иметь одинаковую температуру по всей площади?
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 10:02
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Битумными мастиками покрывают, а вообще снип по антикору, там пироги расписаны
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 10:31
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Надежда Тостюкова Посмотреть сообщение
"Покрыть битумной грунтовкой толщиной 50-100 мм, затем битумно-минеральной мастикой толщиной 3-4 мм".
На планете Земля такого не бывает "Битумной грунтовкой" называли обычную мастику, разведенную, растворителем до текучести как у масляных красок. В место размерности "мм" наверное должно быть "мкм" т. е. микрон. Это для улучшения адгезии основного мастичного слоя с металлом. Там действительно 3-4 мм. это нормально.
А вообще неплохо в геологию заглянуть и прочитать там про степень агрессивности грунтовых вод и блуждающие токи. Может придется УКЗ ставить
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 10:31
#5
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Стенки резервуара будут иметь одинаковую температуру по всей площади?
Чей-то я не понял смысл этого вопроса. Поясни, пожалуйста, эту идею...
Это че ж это получается!? Сверху резервуар навозякаем мастикой (потому что там теплее) - а тогда снизу чем его намазывать???
Или наоборот надо? В первый раз такую глупость слышу!!!!!!!!
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 10:34
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
а тогда снизу чем его намазывать???
Сливочным маслом!!!
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 11:10
#7
Надежда Тостюкова


 
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Стенки резервуара будут иметь одинаковую температуру по всей площади?
одинаковую. только это для чего?


а по поводу битумной грунтовки, это так в ТП 704-1-163.83 действительно написано))) Геологии, к сожалению, нет. Нужно запроектировать универсальный резервуар для любой геологии. Поэтому лучше перестраховаться, я думаю, и заложить получше и понадежнее наружное покрытие. УКЗ-катодная защита? Это обязательное мероприятие?

Последний раз редактировалось Надежда Тостюкова, 13.07.2012 в 11:25.
Надежда Тостюкова вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2012, 13:06
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Надежда Тостюкова Посмотреть сообщение
УКЗ-катодная защита? Это обязательное мероприятие?
Да, катодная защита. Для некоторых сооружений обязательная.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 09:23
#9
Надежда Тостюкова


 
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 20


хорошо. посмотрю по УКЗ подробнее.
Надежда Тостюкова вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:33
#10
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Хм... Тут знакомый заказчик нефтебазы попросил посмотреть примечание в проекте
Цитата:
Покрыть битумной грунтовкой толщиной 50-100 мм, затем битумно-минеральной мастикой толщиной 3-4 мм
- не многовато ли?
И правда в типовом проекте 50-100 мм - видимо была опечатка?
ГОСТ 9.602-2005 требует: грунтовка битумная или битумно-полимерная - 7,5 мм, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная - 9,0 мм, слой наружной обертки из крафт-бумаги.
А 50-100 мм заказчик посчитал и прослезился.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 19:51
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


100 мм битума.. Это от АКМ защищают, чтоль? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 21:04
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Рулонными материалами по грунтовке. Ну и ЭХЗ как для магистральных газопроводов.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 09:28
#13
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
50-100 мм - видимо была опечатка?
может 50-100 мкм?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 09:39
#14
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Вот скриншот.
А у меня заказчик прикалывается - мол как это 10 см обмазать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.JPG
Просмотров: 152
Размер:	60.7 Кб
ID:	180121  
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 09:45
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вот скриншот
Все мы люди, все человеки
В советское время тоже ошибались. Типовой не догма, а подсказка.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 10:07
#16
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Так то да, но заказчик дико ржал, когда в проекте увидел.
Aragorn вне форума  