| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по Серии 1.460.3 "Молодечненский ЗЛМК"

Вопрос по Серии 1.460.3 "Молодечненский ЗЛМК"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2012, 15:53 #1
Вопрос по Серии 1.460.3 "Молодечненский ЗЛМК"
neopitniy
 
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Минск
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 230

Подскажите форумчане. На рис.-1. В таблице в верхней строчке указано. Допускаемая расчетная нагрузка в тс/м. И указана нагрузка. 2,2; 3,1; 3,6. Это получается сосредоточена нагрузка, которая прикладывается с шагом 3м, приведена к равномерно распределенной нагрузке?
На рис.-2. Загружение №1. Неуказана значение нагрузки Sо-? Подразумевается нагрузка в 1т.? Загружение S1=1тс, S2=1тс и тд. Получается подбор нагрузки производится кратно 1тс. И получается сколько тон нагрузки приходится на узел, столько раз надо суммировать значения от единичной нагрузки(S=1тс) приходящейся на узел, к значениям в элементах фермы полученных от "Загружения №1"?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок1.jpg
Просмотров: 460
Размер:	363.4 Кб
ID:	88346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рисунок2.jpg
Просмотров: 276
Размер:	283.1 Кб
ID:	88347  

Просмотров: 6192
 
Непрочитано 12.10.2012, 09:24
#2
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Подскажите форумчане. На рис.-1. В таблице в верхней строчке указано. Допускаемая расчетная нагрузка в тс/м. И указана нагрузка. 2,2; 3,1; 3,6. Это получается сосредоточена нагрузка, которая прикладывается с шагом 3м, приведена к равномерно распределенной нагрузке?
ничего не понял. Делайте вывод исходя из размерности нагрузки!
Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
На рис.-2. Загружение №1. Неуказана значение нагрузки Sо-? Подразумевается нагрузка в 1т.? Загружение S1=1тс, S2=1тс и тд. Получается подбор нагрузки производится кратно 1тс. И получается сколько тон нагрузки приходится на узел, столько раз надо суммировать значения от единичной нагрузки(S=1тс) приходящейся на узел, к значениям в элементах фермы полученных от "Загружения №1"?
не суммировать, а умножать соответствующее значение. Это ж усилия от единичной нагрузки, сопромат что ль не учили?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 13:35
#3
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
ничего не понял. Делайте вывод исходя из размерности нагрузки!
просто На рис.-1 допускаемая расчетная нагрузка указана в тс/м., как равномерно распределенная. А от нее должны в элементах фермы возникать моменты, а их нет. Вот я и подумал что эта равномерно распределенная нагрузка указана условно, как сумма от нагрузок приложенных в узлах.

Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
не суммировать, а умножать соответствующее значение. Это ж усилия от единичной нагрузки, сопромат что ль не учили?
Получается например (рис.-2) в элементе В1, от Загружения №1 возникает усилие -3,2тс, а от S1=1тс возникает усилие -1,1тс. Если например у нас S1=3тс , тогда усилие в элементе В1 будет равно?
вариант1. -3,2-1,1-1,1-1,1=-6,5тс
вариант2. (-3,2) *(-1,1)*(-1,1)*(-1,1)=*-4,26*тс

Последний раз редактировалось neopitniy, 01.11.2012 в 15:12.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 13:49
1 | #4
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
просто На рис.-1 допускаемая расчетная нагрузка указана в тс/м., как равномерно распределенная. А от нее должны в элементах фермы возникать моменты, а их нет. Вот я и подумал что эта равномерно распределенная нагрузка указана условно, как сумма от нагрузок приложенных в узлах
возможны оба варианта загружений: равномерно распределенная - (серия позволяет перекрывать профлистом без прогонов и сосредоточенная - при наличии прогонов.
Как собирать грузовые площади думаю учить не надо.
Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Получается например (рис.-2) в элементе В1, от Загружения №1 возникает усилие -3,2тс, а от S1=1тс возникает усилие -1,1тс. Если например у нас S1=3тс , тогда усилие в элементе В1 будет равно?
ИХМО вариант 3 (он же вариант 1) -3,2-3*(-1,1)=-6,5тс, (честно говоря считаю эти фермы МКЭ с учетом расцентровки узлов, по этому точно - не подскажу.)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 10:54
#5
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
возможны оба варианта загружений: равномерно распределенная - (серия позволяет перекрывать профлистом без прогонов и сосредоточенная - при наличии прогонов.
А у вас в практике такие случаи были? Просто покрытие типа "сэндвич" несут снеговую нагрузку пролетом 3-3,5м, а фермы по серии устраиваются с шагом 6м. Если их устраивать с шагом 3-3,5м то будет перерасход металла.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 14:14
#6
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
А у вас в практике такие случаи были?
да, но не с сендвичем, а с профлистом 150 и более.
Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
а фермы по серии устраиваются с шагом 6м.
1.460.3-14 - шаг стропильных ферм 4 м.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 14:39
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
1.460.3-14 - шаг стропильных ферм 4 м.
1.460.3-14 отменена и заменена на 1.460.3-23.98
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 08:42
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


? кто вам запрещает делать по "отмененной" серии.
серии - не нормативный документ, а сборник мудрых мыслей - любое пользование даже "неотмененной" серией не снимает ВСЕЙ полноты ответственности с проектировщика. Отсюда вывод о применимости "отмененных" серий. Надобно Вам - пользуйте, обосновав расчетом.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 09:07
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Например, различие в нормах сейчас и на момент выпуска серии.

В данном конкретном случае. Сэндвич укладывается с уклоном не менее 10% (как утверждают архитекторы).
Фермы же по серии 1.460.3-14 имеют уклон 1,5%.

А вообще, "применение серии" в моем понимании - это использование уже посчитанных и разработаных решений.
Если же вы считаете и конструируете все самостоятельно - то это уже не применение серии, а разработка индивидуальных конструкций.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.11.2012 в 09:16.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 09:28
#10
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А вообще, "применение серии" в моем понимании - это использование уже посчитанных и разработаных решений.
повторять чужие ошибки - не есть хорошо. (в том числе ошибки серии 1.460.3-23.98)
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:23
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Поэтому я никогда не применяю серии, а проектирую индивидуально, "по мотивам серии"

P.S. А вообще.. с этими ошибками тысячи зданий построено. Не падают, заразы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 10:38
#12
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Сэндвич укладывается с уклоном не менее 10% (как утверждают архитекторы).
Фермы же по серии 1.460.3-14 имеют уклон 1,5%.
Серия 1.460.3-14 разработана под мягкую кровлю
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2012, 11:07
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


причем беспрогонную, на сколько я помню ее.

А ТС-у надо сэндвичи раскидать.. Поэтому ему не подойдет данная серия - углы не те-с (о чем и была речь)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 16:45
#14
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


непоняла, сэндвичи поперек уклона хотят раскладывать
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 16:56
#15
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 230
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
непоняла, сэндвичи поперек уклона хотят раскладывать
да нет, вдоль конечно.
Но я так понимаю если как по старой серии 1.460.3-14, с шагом ферм 4м, то там можно сборный "сэндвич" устроить из 2 профилированных листов с большой h. И как он там будет правильно называться, (вдоль или поперек уклона) уже не важно.
П.С. У вас много опыта работы по этой серии?
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 17:05
#16
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Встречал сендвичи и поперек и вдоль. И мягкою кровлю по профлисту и вдоль и поперек видел. Положили прогоны - поперек, неположили - вдоль, верх то гладкий какая разница. лиш бы ребра перпендикулярно несущим конструкциям кровли шли.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 21:22
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Сэндвич поперек... Вода будет стоять в волнах. Будет скапливаться всякий гумус.. Как следствие - ускоренная коррозия и прочие прелести. А то еще и в замок заберется - вообще весело станет.

Водичка уходить должна с кровли.. Заодно и всякие лишности типа пыли, листьев, мусора и т.д. смывать.

З.Ы. Усомнившись в своей памяти, порыскал минут 5 по просторам интернета.. Нифига верх у кровельных сэндвичей не гладкий, если верить картинкам от производителей (и собственной памяти ).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: krovelnye-paneliroof-panel-1.gif
Просмотров: 95
Размер:	24.9 Кб
ID:	90006  Нажмите на изображение для увеличения
Название: spmv_2.GIF
Просмотров: 73
Размер:	16.8 Кб
ID:	90007  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.11.2012 в 21:28.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 09:29
#18
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Панели разные бывают. Прямо сейчас делаю с поперечной раскладкой из польских сендвичей ( ну заказчик захател такие, говорит сендвичи эти ложите, а остальное пофиг). Так они с ребрами вниз и замки специальные с перехлестом в сторону уклона.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 09:33
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


и как эти ребра не сминаются?
Можно разрезик сэндвича этого?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 09:42
#20
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


У меня ограниченный выход в инет. А почему они сминаться должны. Разве вес ковра профлист + утеплитель + мембрана меньше? У меня дома материалы по этим сендвичам (халтурку делаю).
Но где то встречал и отечественные ребрами вниз... поищу
vik123 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по Серии 1.460.3 "Молодечненский ЗЛМК"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по сетке в кладке Д-69 по серии 2.130-8? SMTrader Конструкции зданий и сооружений 2 29.01.2010 03:54
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 alexNAP Основания и фундаменты 3 25.04.2009 21:35
Вопрос по серии??? murman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.05.2008 16:24
Вопрос про серии в типовом строительстве... Zagon Прочее. Архитектура и строительство 2 15.08.2007 09:04