Непрочитано 22.10.2012, 10:05 #1
Усилия закрепления для ведомости элементов
y.n.p.v.r.
 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184

Коллеги, подскажите какие усилия закрепления должны проставляться для колонн?
Или убрать из ведомости и проставить в узлах?
Просмотров: 28457
 
Непрочитано 22.10.2012, 10:09
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


для колонн составляется задание на фундаменты, где приводятся нагрузки на фундаменты.
а в ведомости элементов в графах нагрузок ссылка "см. нагрузки на фундаменты"
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 10:13
#3
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


Спасибо, разумно
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 10:39
#4
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


усилия все равно нужно ставить в ведомость элементов, они могут отличаться от нагрузок на фундаменты это раз, а во-вторых колонна может быть разного сечения по высоте
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 10:58
#5
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


Вот я про тоже, непонятно для какого места усилия они разные по высоте.
Так может всё в узлы убрать, и поставить ссылку "см. узлы"?
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 11:18
#6
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Вот я про тоже, непонятно для какого места усилия они разные по высоте.
Опорные.
А усилия крепления к оголовку колонны указывайте в балках

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 22.10.2012 в 11:31.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 13:03
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Вот в каком узле мы опираем элемент - в том узле для этого элемента усилия и ставим.

Для колонны- это на фундаменте, для подстропильной фермы - на колонне, для стропильной - на подстропилке и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 13:04
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
усилия все равно нужно ставить в ведомость элементов, они могут отличаться от нагрузок на фундаменты это раз, а во-вторых колонна может быть разного сечения по высоте
в какую сторону усилия прикрепления колонны могут отличатся от нагрузок на фундаменты от этой-же колонны?
речь идёт об "Услиях для прикрепления". непонятно, при чём здесь высота колонны?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 13:39
#9
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


т.е. в итоге, усилия для расчёта св швов подошвы можно в ведомости, можно отправить на стройзадание фундаментов.
дуализм какой то
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 13:43
#10
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
т.е. в итоге, усилия для расчёта св швов подошвы можно в ведомости, можно отправить на стройзадание фундаментов.
дуализм какой то
отнюдь
И то и другое входит в состав марки КМ (читай ГОСТ). Разработчик КМД имеет перед собой оба листа.


Дуализм - это
Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
усилия все равно нужно ставить в ведомость элементов, они могут отличаться от нагрузок на фундаменты
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2012, 18:10
#11
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
в какую сторону усилия прикрепления колонны могут отличатся от нагрузок на фундаменты от этой-же колонны?
речь идёт об "Услиях для прикрепления". непонятно, при чём здесь высота колонны?
Усилия в колонне может быть меньше от нагрузок на фундаменты, т.к. связи, раскосы и т.п. никто не отменял, и скажу что они могут значительно увеличить нагрузку.
По высоте бывает нужно применять несколько марок с разными усилиями. И как прикажете тогда казывать усилие в средней или верхней части колонны? На фундаменты ссылаться будет совсем не правильно
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 06:48
#12
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


Спасибо за ответы,
ещё вопрос: если по расчёту счение балки например швеллер 12, а усилие прикрепления 1 тонна.
Менять сечение на большее или плевать и КМДшник придумает как тонну ему закпепить?
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 07:26
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


что такое 1 тонна?
2 см шва катетом 6...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 07:28
#14
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


др словами "не заморачиватся"?
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 07:32
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


именно.
Если там будет что-то совсем уж злостное и практически нереальное - КМДшник закричит "Ой!" и тогда уже будете думать.

Хотя я лично, делая КМ, продумываю почти все узлы (правда, далеко не все вычерчиваю )
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 09:44
#16
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Я меньше 3т вообще не пишу усилия, даю примечание наименьшее усилие для крепления элементов -3тс
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 11:10
#17
y.n.p.v.r.


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 184


Нет подождите,
если сечения не хватает тонну закрепить, на 3 тонны увеличичать сечение на опоре?
Отправлять запрос на разработку узла
y.n.p.v.r. вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 11:31
#18
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
По высоте бывает нужно применять несколько марок с разными усилиями. И как прикажете тогда казывать усилие в средней или верхней части колонны? На фундаменты ссылаться будет совсем не правильно
В таблице указываются усилия для прикрепления. Если марок по высоте несколько, то для нижней марки ссылаемся на фундаменты, а для последующих указываем усилия в стыках. Сколько марок столько и строчек в таблице.
024 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 15:18
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


В КМ, грубо говоря, маркируются сечения. Кроме того, несколько элементов одного сечения, значительно отличающиеся усилиями прикрепления, также маркируются разными позициями.

Соответстенно, каждая часть колонны (в вашем случае) должна быть замаркирована отдельно и в ведомости на каждую проставляются усилия для прикрепления в опорном узле.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2012, 16:36
#20
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
В таблице указываются усилия для прикрепления. Если марок по высоте несколько, то для нижней марки ссылаемся на фундаменты, а для последующих указываем усилия в стыках. Сколько марок столько и строчек в таблице.
Вы опять про фундаменты. Нагрузка на фундаменты может быть больше чем усилие в колонне, а в остальном согласен

Цитата:
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
если сечения не хватает тонну закрепить, на 3 тонны увеличичать сечение на опоре?
Если сечения не хватает, нужно брать другое - чудес не бывает
Вячеслав А вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усилия закрепления для ведомости элементов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
Масштабирование элементов при неизменном местоположении bimari AutoCAD 11 01.11.2006 08:17