25.10.2012, 16:50 | #1 | |
Как опереть подстропильную ферму центрально
Литва
Регистрация: 29.02.2004
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 1716
|
|
||||
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50
|
Предложу такой вариант. Как мне кажется он более классический.
Из какого профиля колонна? Если это замкнутый металлический профиль, то все так как нарисовал. Если это Ж.Б., то поставить сварную проставку как у Вас в варианте 2. К тому же не нравится опирание стропилок. Уж очень как-то несерьезно |
|||
|
||||
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
|
Забыл написать - колонна железобетонная....
barbos "К тому же не ненравится опирание стропилок. Уж очень как-то несерьезно" Не очень понял?.... это же типовое опирание по серии Молодечно... Стропильные фермы имеет связи по верхнему поясу (по наружному контуру здания), кто му же кровля профилированны лист... Делал пространственный расчёт, вроди всё стоит нормально Vavan Metallist да на счёт ребра полностью согласен... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Вариант 2 представляется наиболее интересным. Ребро добавить, естественно.
Опирание стропилок нормальное, главное, чтобы пояс его держал и не складывался. Да и развязка там есть. Пластиночка, которая расположена между фланцами стропилок и приварена к подстропилке, ей (развязке) помогает. Ибо, чтобы пояс подстропилки ушел "из плоскости", швы крепления этой пластиночке срезаться должны, а это не так просто. Offtop: А вообще, такие вопросы из серии "кому что больше нравится"... Соседу моему блондинки нравятся, коллеге на работе - брюнетки.. А мне вот - рыженькие. Кто из нас троих неправ? = )) |
|||
|
||||
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50
|
У Вас там не показаны сварные швы, я подумал что две стропилки соеденяются между собой болтами и свободно опраются на верхний пояс подстропилки. Если там тавр, приваренный к подстропилке и к нему закрепелены фермы,то с развязкой пояса все ОК. А на счет опирания на верхнюю стенку квадратного профиля.... Все зависит от величины реакции. Чисто личное мнение - не нравится локальные нагрузки на пустотелое (без ребер) сечение
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
узел опирания подкрановой колонны на ферму | ssmtm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 16.05.2015 16:46 |
Рельно ли ферму пролетом 18 м приварить к закладным в местах опирания? | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 5 | 08.08.2012 15:39 |
как опереть угол этажа на колонну | solodns | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 17:03 |
Как опереть ж/б марш? | piratos | Железобетонные конструкции | 7 | 29.11.2011 12:06 |
В каком СНиП(е) или ГОСТ(е) можно посмотреть ферму ГФГС 15-2,8 | Филин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2009 10:42 |