| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли подобрать типовую ферму с заданной узловой нагрузкой?

Возможно ли подобрать типовую ферму с заданной узловой нагрузкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2014, 13:58 #1
Возможно ли подобрать типовую ферму с заданной узловой нагрузкой?
SkyFly
 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215

Доброго времени суток!
Проектируется производственное помещение.
заказчик хочет подвесить на фермы подкрановые пути (общие для 4 небольших кранов, 1-1.5т, пролёт 8м) пролёт ферм 18м, шаг ферм 6.

Подумалось мне свести нагрузку от подвесных путей к узловой (с запасом на динамику, раза в 2) и подобрать типовую ферму.

Можно ли в таком случае обойтись типовым решением без расчёта?
Существуют ли серии ферм, учитывающие возможные узловые нагрузки?

П.С. составные и замкнутые сечения не допускаются.
Просмотров: 1330
 
Непрочитано 26.09.2014, 14:08
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Подумалось мне свести нагрузку от подвесных путей к узловой (с запасом на динамику, раза в 2) и подобрать типовую ферму.
Начнем с того, что крановые пути тоже в узлы ставятся. Только нижние узлы. И нагрузку сложно свести к узловой, если она и без этого узловая.

Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Можно ли в таком случае обойтись типовым решением без расчёта?
Продолжим тем, что ни в "таком", ни в любом другом случае обходиться типовым решением БЕЗ РАСЧЕТА НЕЛЬЗЯ. Нагрузки менялись, нормы менялись, серии - нет.

Закончим тем, что есть типовые решения ферм, рассчитанных на нагрузку от подкрановых путей. Точнее сказать, я не могу вспомнить серий на покрытия или каркасы, в которых нет варианта с подвесными кранами. Можете брать такие фермы за основу для расчета и проектирования.
 
 
Непрочитано 27.09.2014, 14:21
#3
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Проектируется производственное помещение.

П.С. составные и замкнутые сечения не допускаются.
Это сильно... Для таких данных и при ТАКИХ условиях, вам прямым ходом к фермам из двутавров... ну или из дерева (вы же экономите)))))
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2014, 11:25
#4
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Для таких данных и при ТАКИХ условиях, вам прямым ходом к фермам из двутавров... ну или из дерева (вы же экономите)))))
А уголки и тавры не подойдут по вашему?
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2014, 11:27
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SkyFly, тавры кто-то прокатывает? Ни разу не видел.
Уголки - одиночные? Так себе идея, ИМХО.
 
 
Непрочитано 29.09.2014, 11:46
#6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Да, ферму подобрать не проблема, особенно владея расчетами.