Нужен совет. Огнестойкость ферм "Молодечно".
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
||
Просмотров: 8968
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
По теме не много знаю. Вроде бы и правда сталь до 5 мм менее R8 (источник не помню).
Я профили меньше t5 просто не делаю в фермах. И вообще стараюсь не делать. Зачем этот геморрой как у вас ? Серией ничего не докажешь. А эксперту надо обосновать. А это жарить или старый СНиП на огнестойкость конструкций (вроде бы отменена только часть про ж.б., а остальное действует). В старом СНиП уже и забыл чего написано про сталь. Видимо как раз эта фраза. Мнения на форуме про фермы разделились. Большинство считает, что R>15 будет если ферма обеспечивает устойчивость колонн. Если нет, то R15. Лично же я читаю ФЗ иначе. Обращаю ваше внимание, что ферма - несущий элемент и тогда > R15. То есть есть противоречие ФЗ, которое можно трактовать двояко. И одно дело, когда ферма над футбольным полем, где нет пожарной нагрузки. А если сразу под фермой категория В1 и, упав, она перекроет пути эвакуации. И вот профиль 5 мм можно в процессе экспертизы просто окрасить огнезащитой. А профиль 4 мм уже надо пересчитывать и перерисовывать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Если без экспертизы, вопрос в экономии как на металле так и на защите.
Или по хорошему лучше сделать 5 мм? в серии например для решетки и некоторых связей вообще 3 мм/ Посмотрел старые проекты, много где есть профили с толщиной 4 мм. Местами даже в 30 метровых фермах. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Вот еще спорный момент по этому поводу. Цитата:
Последний раз редактировалось Vans, 24.09.2016 в 12:24. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Голая сталь при стандартном пожаре нагревается мгновенно. Конкретно см. график. График повесьте на стенку перед собой.
У Вас tred~4 мм, если взять 500 градусов, то ~8 минут. Т.е. то, что не менее 8-и минут, вполне правдоподобно. А значит, можно принять R15, по нормам. Так-то для R15 надо 10 мм... Однако самое главное, по нормам фермы можно отнести к ненесущим - таковы записи таблицах норм. В то время как ферма - несущий элемент. И должна иметь КОНКРЕТНЫЙ R, по честному. Выводы: можно принять, что якобы требуются R15, и принять, что у фермы якобы R15. Но надо быть готовым к отступлению.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Цитата:
Как все таки отойти от этого по лучше и проще, или все приписать что "довести фермы до Р15...45". Больше всего интересен опорный раскос. Последний раз редактировалось Vans, 24.09.2016 в 14:19. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Однако не R15 может понадобиться, а R45. И +1 мм не спасет. Огнезащита нужна будет. Просто обкрасят потом, если что...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Вникаем, но по некоторым таблица, которые якобы конкретизируют данный график и точном подсчете приведенной толщины получается что для профиля 100х100х4 например имеем R7.8 ..... И опять же те рекомендации "что R8 имеет прокат с толщиной листа от 5 мм..."
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Какая таблица? Имеем желание - имеем 8,2. А не хотим - имеем 7.8.
Эксперт не будет оспаривать, что Ваша голая ферма с 100х100х4 имеет меньше R15, нет оснований. "при толщине листа 0,5 см и более имеют предел огнестойкости заведомо более R 8" не означает, что 4мм имеет <R8. Да и это письмо казаков туркам, а не док... Он возьмет за яйца по-крупному - потребует R30, R45 и т.д. Тогда окажется, что +1 мм были НАПРАСНЫМИ, плюс огнезащита. Тогда Вас заказчик ваще убъет. А так - ну, причуды эксперта, или пожарного. По сути - что 4, что 5 - через 6 сек нагреются докрасна, образно говоря, и кердык цеху. Кстати, для 100х100х4 ГОСТ30245 tred=3,87 мм.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.09.2016 в 15:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Вот эта (от сюда), конечно правдивость её сомнительна, но вот эта неопределенность как то вводит в заблуждение.
По итогу я опорный раскос увеличил до 5 мм , т.к. он более нагруженный (хотя скорее на авось), остальное оставил. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 70
|
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1)
... 1.1 Настоящие правила следует соблюдать при проектировании стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100°С и не ниже минус 60°С. Вот и весь ответ "металлистов". А Вы говорите нагреть до 500град... Есть методика снижения несущей способности балок и колонн в зависимости от температуры и степени нагруженности элемента, можно ей воспользоваться попытаться (для ферм не встречал). В любом случае, задача ОГ-покрытия снизить температуру на поверхности металла до нужных величин - это необязательно 100град или 500град. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370
|
Я пытался по ней определить, но в ввиду качества отечественных графиков в литературе. . .это похоже на гадание) чуть левее уже больше R8 при tкр, чуть правее и вот уже меньше.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Причем тут "металлисты"? Тут термисты и пожарные рулят...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Мое мнение, главное чтобы люди успели эвакуироваться, если у нас на фермах уже 500 градусов более 8 минут, то о каком пути эвакуации через такой участок может быть речь? Вот тут то и получается, что если разрушение одной фермы не приводит к полному обрушению здания, то и нет смысла её защищать, а то некоторые уже дошли до того что профлист и прогоны защищают.
Главное чтобы люди смогли эвакуироваться при пожаре, для этого и даются 15, 30, 45 и т.д. минут, а не для того чтобы спасти здание от огня или товар. |
|||
|
||||
Корочка для ГИПа Регистрация: 12.04.2011
РБ
Сообщений: 343
|
И разжевываем эксперту про геометрическую неизменяемость здания. Слушаем эксперта...
__________________
Талант не пропьёшь, ... :tease: |
|||
|
||||
Корочка для ГИПа Регистрация: 12.04.2011
РБ
Сообщений: 343
|
К несущим элементам зданий относят конструкции, обеспечивающие общую устойчивость и геометрическую неизменяемость зданий. Сведения о таких конструкциях приводит проектная организация в проектной документации на здание. К ним, как правило, относят: несущие стены, рамы и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий и покрытий (фермы, балки, ригели).
И чему тут меняться, да?!
__________________
Талант не пропьёшь, ... :tease: |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Николаич, я тэбэ один вещь скажу, только ты не обижайся - устойчивость - одно, ГИ - другое. Так вот, я сказал, что колонна стоит автономно, и во ферме не нуждается. Это в смысле ГИ.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Корочка для ГИПа Регистрация: 12.04.2011
РБ
Сообщений: 343
|
Хвала колонне! Речь-то об огнестойкости фермы...
Цитата:
Всегда приятно приходится общаться с экспертом, а потом наблюдать за лицом пожарника...
__________________
Талант не пропьёшь, ... :tease: |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Вот именно. Ферма - мы об этом с самого первого поста говорим - не несущий элемент. Так написано, говорим мы с самого начала, в нормах.
Цитата:
Цитата:
Таким макаром из стали окромя туалетов типа сортир ничего нельзя строить. А если даже построил сортир из стали, то предусмотри в сортире АПТ. Желательно азотное. Пункт норм найдем.
__________________
Воскресе |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
трудовой договор - нужен совет | baaba | Профессии и трудовые отношения | 11 | 24.12.2011 22:55 |
Нужен совет по надстройке этажа. | JorJ1 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.06.2011 19:03 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |