| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
10.11.2016, 00:43 | #1 | |
Где можно взять или просчитать несущие способности шпилек? Конкретно в моём случае шпилька М24 подвешенная в вертикальном положении.
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 5942
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Конкретно в вашем случае, думаю, так:
берете класс (марку) стали шпильки, например, из сертификата (сталь будет китайское говно с вероятностью 99%), находите соответствие в российских нормах проектирования и смотрите расчетное сопротивление. затем берете диаметр вашей шпильки (по "внутреннему" диаметру, т.е., без учета резьбы), находите площадь сплошного сечения и умножаете на расчетное сопротивление. Возможно, есть еще какие-то нюансы, связанные с качеством (точнее, его отсутствием) стали ваших шпилек. Offtop: На будущее - не связывайтесь с этими красивыми и блестящими шпильками. В эту красивую обертку завернута какашка. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
https://dwg.ru/dnl/7779
Табл. 3
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А то.
Ты бы, дядь, предысторию темы изучил - потом уже язвительные комментарии писал Этот товарисч из двух двухметровых шпилек четырехметровую делает, гайкой. Соответственно, с вероятностью 99,9% шпильки эти - так называемые "штанги" с резьбой на всю длину, их как раз двухметровые продают в магазинах стройматериалов Причем, сталь - говно. Поэтому и написал - что "конкретно в вашем случае"... В запас на спокойный сон, так сказать. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.11.2016 в 07:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 15
|
Подскажите правилен ли расчет приведенный в таблице "Сравнительная таблица расчетных* данных нагрузок*для болтов из углеродистой и из нержавеющей стали." в указанной статье http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450
|
Так изучил предисторию
история Кто-то считает, что в запас, а кто-то совсем наоборот. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
И?
аргументы? П.С. По табл. Г.9 СП площадь нетто Abn, принимаемая в расчетах на растяжение, для М24 - 3,53 см2. По ГОСТ 7798 для М24 шаг резьбы - 3. По ГОСТ 24705 для М24 с шагом 3 внутренний диаметр резьбы по дну впадины - 20,319 мм. Именно про этот диаметр я и писал ("внутренний"). Площадь по этому диаметру - (3,1415 * 2,0319^2)/4 = 3.24 см2. Т.е., меньше, чем дает СП. В запас. Что не так? = )) ткни пальцем, ежли такой умный. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.11.2016 в 09:17. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
так то нормального болта.. А то непонятной хрени. Эти "штанги" - они всяческим закалкам и прочим упрочнениям вряд ли подвергаются, там сталь "мягкая" на этих "штангах". Помнится, их работяги наши клали себе на плечи и гнули руками на спор. И нифига не М10 там были. В любом случае, неучет закалки и отпуска будет "в запас", мне кажется
П.С. Мы не класс прочности болта, изготовленного с учетом требований ГОСТ 1759, определяем. Мы определяем, сколько выдержит непонятная железяка с нарезанной резьбой. Вот взяли кругляк из какой-то стали, нарезали резьбу.. При скольких кг оно оторвется? = ) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.11.2016 в 15:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 15
|
Подскажите правилен ли расчет приведенный в таблице "Сравнительная таблица расчетных* данных нагрузок*для болтов из углеродистой и из нержавеющей стали." в указанной статье http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 15
|
Ну так ответит кто нибудь правилен ли расчет приведенный в таблице "Сравнительная таблица расчетных* данных нагрузок*для болтов из углеродистой и из нержавеющей стали." в указанной статье http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/grade ?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
как мультекст превратить в текст? И надо ли в моём случае? | Малявка | AutoCAD | 18 | 15.11.2016 13:40 |
Какие конкретно нормы нарушены при эксплуатации в случае обрушения декоративной конструкции? | Алексей54 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 05.09.2012 07:32 |
за что взять расчетную длину ВП фермы в моем случае? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2012 00:36 |
В каком случае криволинейный элемент в плане можно рассччитывать как прямолинейный?? | Askarov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.11.2009 18:02 |