Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны?
LD[58RUS]
 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128

Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны? Получилась вот такая штука, траверс мешает креплению ВС к опорной плите, корректно ли это?
И еще, пользовался как-то книгой, там было расписанно как проектировать фланец, какие расстояния от связи, от колонны, на сколько что откуда выступает, между болтами расстояние. Очень подробно и понятно. можете подсказать что-то подобное? ни чего найти не могу.
Просмотров: 3466
 
Непрочитано 09.12.2016, 13:35
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ворчун, для того, что бы правильно и четко задать вопрос - надо обладать определенным профессиональным уровнем.
А на этом уровне такие вопросы не возникают
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2016, 17:51
#22
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Лира говорит что 2,5 тонны)
LD[58RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 01:49
| 1 #23
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от LD[58RUS
Лира говорит что 2,5 тонны)
2,5 тонны где? в ветви связи? Горизонтальная составляющая?

Ах, Лира говорит. Тогда дело труба. А инженер, который учился в институте, писал диплом, потом начал работать что скажет?
Veliking вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:58
#24
LD[58RUS]


 
Регистрация: 02.08.2016
Сообщений: 128


Учитывая мой опыт и познания в МК, спорить с машиной не станет)))
LD[58RUS] вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли вертикальная связь не опираться на базу колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Будет ли работать вертикальная связь? Alesandro68 Металлические конструкции 34 29.01.2015 12:19
может ли ригель быть шире колонны igor kostin Конструкции зданий и сооружений 7 12.01.2010 17:14
Подскажите, пожалуйста, может ли главная балка 25Ш1 свисать с колонны квадр. сеч. 100х100х6 на 1,6м? Юла-ежик Конструкции зданий и сооружений 24 08.08.2009 03:30
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15