| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочный стык на ВП болтах (определение РСУ)

Равнопрочный стык на ВП болтах (определение РСУ)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2017, 08:13
Равнопрочный стык на ВП болтах (определение РСУ)
L-vir
 
РукоВводитель
 
Набережные Челны
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 173

Доброго всем дня!
Задача 1: Сконструировать равнопрочный стык на ВП болтах согласно руководства по подбору сечений.. часть 2 (ЦНИИПСК им.Мельникова), а именно определение максимальных усилий при подсчёте в формуле (9) и (10).
Интересует, кто какой принцип использует?
Вариант 1.
N1 определяется на Qmax приходящийся на данную стенку по ф.42 СП
N2=0
N3 берётся момент М2 с Мmax определённый для двутавра по ф.41 СП
Вариант 2
N2= Nmax, N1=0, M3=0

Задача 2: Определить максимально возможные усилия в стальном элементе (Двутавр). Nmax, Qmax, Mmax.
Вернее следующий из первой задачи вопрос: Возможно РСУ с одновременным действием Nmax+Qmax?
Вроде как формула (44) СП16.13330 (энергетическая теория прочности) говорит, что не возможно:
корень(1^2+3*0.58^2) =1.417.
Тогда что показывает Кристалл?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-16 08_12_06-Kristall.png
Просмотров: 253
Размер:	11.6 Кб
ID:	183811  

Просмотров: 7674
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 13:57
#21
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Обеспечение несущей способности узла (если нет достаточных резонов в виде снижения амплитуды колебаний, выключением определенных элементов) не менее несущей способности элемента по прочности
Вот оно!
Теперь это нужно спроецировать на методику расчёта в Руководстве... ЦНИИПСК им.Мельникова
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:21
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
... Где я сказал, что нужно всё считать на отдельные усилия? ...
Это подразумевал frostyfrost, как я воспринял:
Цитата:
с целью защиты от прогрессирующего обрушения
-с целью использования сечения в хвост и в гриву, типа.
Но дочитав, можно понять истинную мысль:
Цитата:
чтобы не проверять узлы на возникающие усилия, их можно проектировать равнопрочными.
Тем не менее.
По вышеназванным формулам узел рассчитывается под конкретные усилия. Вопросов нет?
По второму вопросу - в свете сказанного:
Цитата:
Не вижу проблемы построить поверхность в координатах sigma_x, tau_y, tau_z, а под нее подобрать узел с поверхностью выходящей за пределы предыдущей.
в Руководстве ТАКАЯ задача не решается, там практический подход, с учетом требований по жесткости причем.
Поэтому планы:
Цитата:
это нужно спроецировать на методику расчёта в Руководстве
нереализуемы. Вы можете лишь проверить Ваш узел на НАЗНАЧЕННЫЕ Вами усилия. А назначать их Вы должны вон из той "поверхности".
Удачи.
Постановка вопроса в виде:
Цитата:
Какое максимальное срезающее усилие для двутавра 35Ш1, сталь С345
некорректна. Не названы условия по другим компонентам НДС.
В смысле прочности важны все компоненты.
Однако можно просто задаться отдельными НДС: только растяжение, только сдвиг, только изгиб. И зафугачить узел на 100500 болтов - будет нести ВСЕ.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2017 в 14:27.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 14:24
#23
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Не ответил в общем :Р
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:28
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Не ответил в общем :Р
Вопрос-то идиотский. Типа "как ежа с кроликом случить".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 14:33
#25
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Будем считать что так, спасибо.
Основная проблема участников "+100500", что спеша ответить на вопрос, даже не пытаются вникнуть в суть
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:34
#26
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Не ответил в общем :Р
Так вот ответ:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако можно просто задаться отдельными НДС: только растяжение, только сдвиг, только изгиб. И зафугачить узел на 100500 болтов - будет нести ВСЕ.
Но думаю конструктив такого соединения вас не устроит
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:36
#27
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Я, кстати, сейчас подумал, что можно на сектора побить сечение между болтов. Домножив площадь каждого, к примеру, на Ry/Ru, получим предельное усилие на один болт/ряд/хз, которое может передать сечение. Дальше, как указал Николай Г., вопрос в том, что будет на выходе.
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2017, 14:37
#28
L-vir

РукоВводитель
 
Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так вот ответ:
Этого я не видел. Видимо дописано позже.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если интересуют практические предельные возможности, то в Руководстве есть приложение 1.
вот за это спасибо
L-vir вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 14:37
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так вот ответ:
Но думаю конструктив такого соединения вас не устроит
Почему не устроит...это я пугаю - 100500. На деле двутавр несет Q не менее tст*hст*Rs, N не менее A*R и М не менее W*R. Получится нормально. Кручением не задаемся, двутавр не для кручения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 15:00
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кручением не задаемся
А чего так? А стеснённое? При прогрессирующем самое то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 16:03
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А чего так? А стеснённое? При прогрессирующем самое то.
Ну, стесненное кручение двутавров вряд ли добавит общей прочности каркасу - ужесточение по кручению происходит за счет добавки нормальных напряжений в полке. А полка-то уже по самые помидоры занята, под изгибные...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 21:31
#32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Если стык удовлетворяет следующим условиям:
1)количество болтов подобрано исходя из несущей способности двутавра на растяжение,
2)количество болтов на стенке и поясах пропорционально их площадям,
3)равномерная расстановка болтов по высоте стенки,
тогда будет обеспечено условие прочности стыка при любой комбинации усилий N, Q, M.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 05:37
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...1)количество болтов подобрано исходя из несущей способности двутавра на растяжение,
2)количество болтов на стенке и поясах пропорционально их площадям,
3)равномерная расстановка болтов по высоте стенки,...
Умно.
Возникает математический вопрос (раз заявлено "при любых НДС"): допустим имеем случай N=100%. Болты стенки, согласно постулатам, честно несут на 100%. Трением - мы же про фрикционное.
Теперь приложили еще и Q=100%. При этом снижаем N до 95% (или сколько там точно по соотношению корень(сигма^2+3тау^2)). Достаточно ли будет освобожденных мощностей болтов в стенке для передачи Q, впридачу к N?
Для болтов N и Q складываются векторно. Rs=0,58*R.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2017 в 05:55.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 08:59
#34
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Ильнур, ряд болтов должен нести пропорционально "грузовой" площади участка полки/стенки, прилегающей к болту и помноженной на Ry/Ru. Тогда, в принципе, проверка должна выполняться.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 09:55
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Ильнур, ряд болтов должен нести пропорционально "грузовой" площади участка полки/стенки, прилегающей к болту и помноженной на Ry/Ru. Тогда, в принципе, проверка должна выполняться.
Немного недопонял - типа количество болтов в стенке высчитано из равенства несущей способности стенки не по Ry? А с запасом? Или как?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 10:56
#36
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Я предлагаю разбивать сечение на ячейки по примеру НДМ, где каждому болту соответствует своя ячейка в сечении, с которой собираются напряжения и умножаются на площадь ячейки. Дальше на усилие подбираются болты. Подробнее изобразил на рисунке. Думаю попробовать сделать подбор болтов по такому принципу с определением напряжений по НДМ и сравнить его с классикой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-17_105429.jpg
Просмотров: 61
Размер:	62.0 Кб
ID:	183885  
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 11:33
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Я предлагаю разбивать сечение на ячейки...и сравнить его с классикой.
Не, я про Ry/Ru. Это что за коэффициент?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 12:30
#38
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Это не коэффициент) Это или Ry, или Ru в зависимости от закладываемого уровня равнопрочности.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 12:38
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В-общем, все смешалось в доме. Облом....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2017, 12:57
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Равнопрочный стык только на сварке. Ну если очень постараться.
Фрикционный не получится. Почему - сами сообразите.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Равнопрочный стык на ВП болтах (определение РСУ)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, где найти равнопрочный стык круглой в сечении трубы. Надя-Надежда Металлические конструкции 50 30.09.2014 09:00
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
Монтажный стык фермы из ГСП на болтах В 5.8. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 4 04.11.2011 17:52
Равнопрочный стык сварной колонны pawlushko Металлические конструкции 5 10.01.2011 10:29
Как посчитать равнопрочный стык?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 3 26.05.2007 00:25