| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ

Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2008, 16:10
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ
lego_go
 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263

Уважаемые, ГУРУ!!! Надежда осталась только на Вас!!!
Совсем запутался в прочностном расчёте стенки колонны рамного узла!
А вопрос вот в чём состоит! Следует ли проводить расчёт стенки прокатной колонны на сложное напряженное состояние?
А именно по формуле
И как правильно ли я нахожу ???
(сила приходящая на колонну сверху ???)(площадь)

Надеюсь, что Вас не затруднит мне ответить, так как голова уже просто от этих формул кругом идёт

*формулу поправил. Писать ее в тегах [ТЕХ] надо было
Admin
Просмотров: 44184
 
Непрочитано 20.02.2016, 22:51
1 | #21
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Здравствуйте коллеги! Не стал создавать отдельную тему т.к. вопрос похожий. И так проблемма: не проходит по расчету стенка колонны. Почитал похожие темы по усилению и пришел к мысли что идеальный вариант это усиление стенки диагональным ребром, но .... Тут у меня возникла проблемма (размещение этого ребра (см.первую картинку) с конструктивом. Нашел такое решение по старым рекомендациям (см. вторую картинку) и опять же сомнения, а именно сомнения в том что не будут пластины усиления и стенка работать совместно. Размеры пластин усиления выходят за рамки пункта 7.2.6 СП 16.13330.2011. (приложил картинку). В общем это была пред история, а теперь у меня вопрос: в таких случаях следует стягивать пакет болтами (что не технологично), может лучше заменить его на электрозаклепки (последняя картинка)? По ГОСТ 14776-79 тип Н2 или не париться а делать как рекомендует советская серия без обеспечения 40i
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 657
Размер:	31.9 Кб
ID:	165701  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot005.jpg
Просмотров: 852
Размер:	203.1 Кб
ID:	165702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot006.jpg
Просмотров: 637
Размер:	51.5 Кб
ID:	165703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 636
Размер:	33.4 Кб
ID:	165704  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 13:34
1 | #22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Манифест, ну и какой зазор между пластиной и стенкой колонны?
Ведь пластина вплотную примыкает к стенке и обваривается.
Либо я чего-то не догоняю...

----- добавлено через ~2 мин. -----
посмотри здесь http://dwg.ru/dnl/9554
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot006.jpg
Просмотров: 415
Размер:	92.4 Кб
ID:	165718  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 14:05
#23
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


wvovanw, посмотри картинку, вот такое не произойдет? У меня листы усиления 12мм, если берем 40i листа, то получаются расстояния м/у закреплениями листа порядка 150мм, а у меня между сварными швами больше. За ссылку спасибо сейчас гляну
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot008.jpg
Просмотров: 358
Размер:	21.3 Кб
ID:	165721  
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 14:17
1 | #24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


нормальных вариантов усиления 2.
1. Диагональное ребро
2. Сварная вставка.

Если диагональное ребро не получается по соображениям конструктива - делаете в зоне узла (+500 мм вверх/вниз от узловых деталей) сварное сечение с нужной толщиной стенки. При этом оговариваете, что стыковые швы должны быть выполнены с полным проваром с применением выводных планок. Далее рассматриваете напряжения в зоне этих стыковых швов. Если сигма превышает 0.4Ry колонны либо срез в шве превышает 0.4Rwf, то дополнительно оговариваете контроль УЗК в необходимом объеме по ГОСТ 23118 (от 5 до 100% в зависимости от напряжений), а также начало и конец шва строго на выводных планках. Разделку кромок оговариваете одностороннюю, "снаружи" колонны (при двусторонней проблемной место - по стенке, "изнутри" не получится непрерывный шов). Да, еще. В любом случае заглядываете в 23118 и проверяете, не попадают ли ваши швы под 3 тип по группе конструкций или климату.
Также обращаете внимание на толщины стенки прокатного и сварного сечения. Точнее, на разницу толщин. Проверяетесь по ГОСТ 14771, при необходимости вводите плавный переход (в 14771 это есть, в конце госта)

К посту #23. ТАК не произойдет. По одной простой причине - вы не наложите вертикальные швы, т.к. не обеспечена доступность для сварки при нормальном положении электрода. Точнее, наляпать там чего-то можно... Но это будет хрень. Нормально можно будет сделать только горизонтальные швы, которые не дадут нужного эффекта. Либо делать накладки огромной толщины, чтобы они приваривались к полкам колонны, при этом после снятия фаски под закругления проката у вас должна оставаться толщина накладки, достаточная для воспринятия усилия, 5-6 мм. + радиус закругления... + односторонние угловые швы должны будут нести нужное усилие - плотную подгонку для передачи усилия через смятие сделать... Без дополнительного нагромождения конструктива - невозможно. В общем, не зря этот вариант усиления убрали из всех источников.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.02.2016 в 14:37.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 14:32
#25
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Бармаглотище, сварную вставку тоже предлагал, но посмотрев такой вариант наши мастера отказались (не сделают нормально). Изготовление будет вестись своими силами, без размещения заказа на З.М.К., вот и пытаюсь что-нибудь придумать . Т.е. другими словами вариант с электрозаклепками не вариант?
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 14:39
1 | #26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Бармаглотище, сварную вставку тоже предлагал, но посмотрев такой вариант наши мастера отказались (не сделают нормально). Изготовление будет вестись своими силами, без размещения заказа на З.М.К., вот и пытаюсь что-нибудь придумать . Т.е. другими словами вариант с электрозаклепками не вариант?
электрозаклепки, как и прерывистые швы, допускаются только в конструкциях 4 группы.

Значит, либо выноси второстепенную балку из сечения колонны, либо пусть ваяют сварную вставку и учатся это делать .

Offtop: Вот и вылезла одна из главных проблем рамных узлов - производство работ
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 14:44
#27
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
электрозаклепки, как и прерывистые швы, допускаются только в конструкциях 4 группы.
спасибо, упустил этот момент. Ладно, есть над чем подумать
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 14:45
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


выкинь крепление шарнирной балки из колонны на главную, небольшая консолька конструкций перекрытия в полметра-метр не будет критичной, думается. А по колоннам пусти распорки, их к горизонтальному ребру прилепить можно.

Или устрой тренинг сборосварщикам
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 14:59
#29
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
небольшая консолька конструкций перекрытия в полметра-метр не будет критичной, думается
Перекрытие монолит по профлисту, пока не могу представить чем это аукнется. Прорисовать в общем надо, может и вариант
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 15:56
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Это аукнется изгибающим моментом над опорой с растянутой верхней зоной

ну, еще копеечным увеличением реакций "рамной" балки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 19:39
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


вот здесь вертикальные швы нормально лягут
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 970
Размер:	167.4 Кб
ID:	165731  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2016, 21:17
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


эти варианты только на бумаге такие красивые.

вариант "вплотную". Толщина накладки будет вызывать ужас. Вариант "не вплотную". во-первых, будут большие зазоры между "накладкой" и полкой (иначе они просто не полезут). Как следствие - односторонние угловые швы вообще непонятно как будут выполнены. Во-вторых, положение этих "накладок". Пихать внутрь, пока не упрутся в скругления? Запросто может перекоситься при этом.

Offtop: Вован, ты уже не первый раз эти древние картинки показываешь. Ну, или не ты, а еще кто-то показывал раньше... И почему вам не приходит в голову мысль, что от этих вариантов отказались не просто так? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2016, 15:02
#33
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Лепи диагональное ребро, а балку опирай на швеллер по 2.440-2.1-05км
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 14:07
#34
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


при таком варианте второстепенная балка не будет уже работать как распорка согласно данной серии
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2016, 18:33
#35
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
при таком варианте второстепенная балка не будет уже работать как распорка согласно данной серии
С чего бы вдруг??
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 09:47
#36
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
С чего бы вдруг??
потому что узел 5 согласно данной серии не работает на нормальную силу
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:23
#37
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
потому что узел 5 согласно данной серии не работает на нормальную силу
Расчёт в серии дан для балки а не распорки, а работать узел будет и для распорки, только как рассчитать самому придётся думать.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2016, 16:50
#38
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Расчёт в серии дан для балки а не распорки, а работать узел будет и для распорки, только как рассчитать самому придётся думать.
в распорке-балке будет в т.ч. нормальная сила, поэтому такое крепление для распорки неприменимо согласно данной серии, ну а так если есть желание подумать думай
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 19:48
#39
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в распорке-балке будет в т.ч. нормальная сила, поэтому такое крепление для распорки неприменимо согласно данной серии, ну а так если есть желание подумать думай
То что в серии данный узел неприменим при нормальной силе не означает что его нельзя применить. Подумать, рассчитать в данном случае не сложно. А если нет желания думать - то не стоит работать инженером, может, к примеру, таксист твоё настоящее призвание?)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2016, 23:32
#40
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
То что в серии данный узел неприменим при нормальной силе не означает что его нельзя применить. Подумать, рассчитать в данном случае не сложно. А если нет желания думать - то не стоит работать инженером, может, к примеру, таксист твоё настоящее призвание?)))
если узел не применим при нормальной силе по данной серии, значит не применим и нечего на нее значит ссылаться, если считаешь что умнее разработчиков серии вперед. Можно другое решение найти к примеру присоединить второстепенную балку к главной, а отдельную распорку присоединить к косому ребру(стандартное крепление распорки,только под углом будет) , тем самым отделив мух от котлет. З.Ы. с таким подходом это ты видимо таксистом уже работаешь, сказал "а "про серию,говори значит "б"
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Усиление ж/б рамного узла Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2006 16:57