| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?

Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2009, 14:54
Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?
dvvv
 
студент
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 12

Доброго дня! Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?
__________________
Жизнь бьет ключом!
Просмотров: 23429
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 18:14
#21
dvvv

студент
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 12


коэффициент трения μ при расчете фланцевого соединения берется в зависимости от способа обрабатываемых поверхностей фланца, в таблицах есть только от μ=0,25, это если без обработки, и до μ=0,58, с дробеструйной двух поверхностей. А если фрезерованные торцы как быть?
__________________
Жизнь бьет ключом!
dvvv вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 20:52
#22
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


по-моему разницы нет,
но можно вставить болт наоборот, чтоб гайка и головка болта поменялись местами
viqa вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 04:43
#23
igorni


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775


СНиП 3.03.01-87 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ»
4.21. ...С поверхностей, подлежащих, а также не подлежащих обработке стальными щетками, необходимо предварительно удалить масляные загрязнения.…
До сборки соединений обработанные поверхности необходимо предохранять от попадания на них грязи, масла, краски и образования льда.…
4.23. …Применение воды, эмульсий и масла при прочистке отверстий запрещается.
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
4.30. Под головку высокопрочного болта и высокопрочную гайку должны быть установлены по одной шайбе по ГОСТ 22355—77. Допускается при разности диаметров отверстия и болта не более 4 мм установка одной шайбы только под элемент (гайку или головку болта), вращение которого обеспечивает натяжение болта.

К #21.
Если в таблице не указано значение коэффициента трения для фрезерованных поверхностей, то следует принимать наихудший вариант, т.е. μ=0,25 (для необработанных поверхностей).
igorni вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 09:59
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от KonGo Посмотреть сообщение
Ильнур обоснуйте, если можно с ссылками на нормы или техрегламеты, самому интересно.
Нормами обосновывается обратное:
Цитата:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения
Есть ли все-таки разница? Я написал "желательно не делать". Многие склоняются к тому, что разницы нет.
Разница есть всегда и во всем , правда во многих случаях незаметная.
1. Например, удерживая гайку, расположенную в недоступном месте и затягивая за головку болта, можно не увидеть, что болт уже в резьбе не крутится, а пошло скручивание болта. Важно ли увидеть этот момент при затяжке ВП-болта - возможно и нет.
2. При затяжке за головку болта тело болта в стадии дотяжки будет изгибаться в разные стороны по мере закрутки, если есть неперпендикулярное прилегание гайки к плоскости, что вряд ли повышает прочности болта. В случае затяжки за гайку болт изогнется только в одну сторону.
3. Разное (можно дополнить своими мыслями).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 10:17
#25
dvvv

студент
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 12


вот есть такой пункт: "11.15. В соединениях элементов с фрезерованными торцами (в стыках и базах и т.п.) сжимающую силу следует считать полностью передающейся через торцы." СНиП II-23-81*. То есть μ=1?
__________________
Жизнь бьет ключом!
dvvv вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 10:20
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dvvv Посмотреть сообщение
вот есть такой пункт: "11.15. В соединениях элементов с фрезерованными торцами (в стыках и базах и т.п.) сжимающую силу следует считать полностью передающейся через торцы." СНиП II-23-81*. То есть μ=1?
Сжимающие силы передаются перпендикулярно плоскости. Силы трения - параллельно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 10:39
#27
dvvv

студент
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 12


чем больше сжимающая сила передается через торцы, в нашем случае полностью, тем больше сила трения, то есть коэф. μ.
__________________
Жизнь бьет ключом!

Последний раз редактировалось dvvv, 18.06.2009 в 11:06.
dvvv вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 11:11
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. При затяжке за головку болта тело болта в стадии дотяжки будет изгибаться в разные стороны по мере закрутки, если есть неперпендикулярное прилегание гайки к плоскости, что вряд ли повышает прочности болта. В случае затяжки за гайку болт изогнется только в одну сторону.
Класс точности отверстий и болтов А т.е. зазора нет. Плоскости скорее всего под большим усилием выпрямятся. Куда болт будет изгибаться? если гайка все равно накосую, то это брак болта - выкидывайте его. А изгибаться будет закручивающий чел
Я не много не в теме по мостам - почему нельзя болт перевернуть, чтобы гайка оказалась доступна?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 11:24
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dvvv Посмотреть сообщение
чем больше сжимающая сила передается через торцы, в нашем случае полностью, тем больше сила трения, то есть коэф. μ.
Вот ведь не скажешь, что не прав. По логике, дело должно дойти до диффузии. Кстати на самом деле бывает, что гайка "прикипает".
Как спасти закон сухого тpения пpи скольжении пpи движении?
Закон: сила тpения пpи скольжении тел пpопоpциональна силе ноpмального давления.
Таким образом, больше сила, но не мю.
yarrus77 :
Цитата:
Плоскости скорее всего под большим усилием выпрямятся. Куда болт будет изгибаться?
Процесс выпрямления и изгиба идут параллелно - раз, торец гайки может иметь "врожденную" неперпендикулярность - два.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.06.2009 в 11:30.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 11:39
#30
dvvv

студент
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 12


Из практики закручивания обычных болтов я магу сказать, что гайки срываются при меньшем приложенном усилии чем сворачиваются головки на болтах. А как у ВП болтов я не знаю.
__________________
Жизнь бьет ключом!
dvvv вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 11:44
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dvvv Посмотреть сообщение
Из практики закручивания обычных болтов я магу сказать, что гайки срываются при меньшем приложенном усилии чем сворачиваются головки на болтах. А как у ВП болтов я не знаю.
Теория тем больше сила трения, то есть коэф. μ неверная.
Практика гайки срываются в первую очередь верна - в стандартной
комплектации гайка на класс-два (прочности) ниже болта.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 11:55
#32
dvvv

студент
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 12


если так, то хоть за головку, хоть за гайку закручивать, если перетянуть, то первой сорвется резьба на гайке, а не головка на болту.
__________________
Жизнь бьет ключом!
dvvv вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 12:01
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dvvv Посмотреть сообщение
если так, то хоть за головку, хоть за гайку закручивать, если перетянуть, то первой сорвется резьба на гайке, а не головка на болту.
Речь же не идет только о том, что первее сорвется: резьба на гайке, резьба на болте, головка болта (кстати, с чего это головка-то сорвется?) и т.д.
Я например имею ввиду неравномерную вытяжку болта в зоне резьбы ниже гайки.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 13:35
#34
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Разъясните пожалуйста один вопрос касаемый болтов:
При проектировании анкерных болтов рекомендуется создавать усилие в болте при затежке 110% от расчетного, т.е. допустим вырывающая сила 100 т, подбираем количество и диаметр болтов, допустим получилось по 5 т в болт, значит при монтаже нужно создать в болте усилие 5,5 т, а когда подует расчетный ветер усилие в болте получиться 10,5 т, на которое он явно не рассчитан! Для меня загадка! Объясните только не очень грубо, может я и недоучился, ну надо же пробелы восполнять!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 14:25
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Разъясните пожалуйста один вопрос касаемый болтов:
При проектировании анкерных болтов рекомендуется создавать усилие в болте при затежке 110% от расчетного, т.е. допустим вырывающая сила 100 т, подбираем количество и диаметр болтов, допустим получилось по 5 т в болт, значит при монтаже нужно создать в болте усилие 5,5 т, а когда подует расчетный ветер усилие в болте получиться 10,5 т, на которое он явно не рассчитан! Для меня загадка! Объясните только не очень грубо, может я и недоучился, ну надо же пробелы восполнять!
Кратко так: Те 5,5 тонн НЕ МОГУТ складываться с этими 5 тонн. Эти ЗАМЕЩАЮТ те.
Offtop: Некоторое -10-15% - увеличение возможно. Более подробно - где-то была тема про фланцы, болты и прочее... Или еще тема про болты автомобильной стойки. Там все рассмотрено подробно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 16:00
#36
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Разъясните пожалуйста один вопрос касаемый болтов:
При проектировании анкерных болтов рекомендуется создавать усилие в болте при затежке 110% от расчетного, т.е. допустим вырывающая сила 100 т, подбираем количество и диаметр болтов, допустим получилось по 5 т в болт, значит при монтаже нужно создать в болте усилие 5,5 т, а когда подует расчетный ветер усилие в болте получиться 10,5 т, на которое он явно не рассчитан! Для меня загадка! Объясните только не очень грубо, может я и недоучился, ну надо же пробелы восполнять!
Аналог - предварительно напряженная арматура.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:34
#37
Laito


 
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 21


Добрый день!
спрошу здесь, чтобы не плодить тем.
Нужно ли контргаить высокопрочные болты? Помню, что вроде нет, но в СП не нашел рекомендации именно по высокопрочным, только п.14.2.6.
И можно ли контргайки применять низкие и не высокопрочные (по гост 5916)?
Laito вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 17:53
| 1 #38
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Laito Посмотреть сообщение
только п.14.2.6.
п.4.6.12 СП70.13330.2012 вы имели ввиду?
Если придираться к словам, не следует контргаить "гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол". Может вы высокопрочные болты без преднатяга используете, тогда вам не подойдёт данный пункт.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 19:09
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Это не придирки к словам. Это так и есть.
Если болт натянут до нужного значения осевого усилия - то контргаить не надо. Самоотвинчивание крайне затруднительно в этом случае.
Если болт не тянут - то надо.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 19:25
#40
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Laito Посмотреть сообщение
Нужно ли контргаить высокопрочные болты? Помню, что вроде нет, но в СП не нашел рекомендации именно по высокопрочным, только п.14.2.6.
И можно ли контргайки применять низкие и не высокопрочные
Вам это зачем?
Болты не придуманы, чтоб их контргаить или не контргаить. Болты есть крепеж в составе какого-либо узла или конструкции. Возьмите карандаш и нарисуйте, а что не сможете нарисовать - расскажите словами.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Контргайка всегда затягивается на усилие большее, чем гайка, иначе она, контргайка, бесполезна. Это в любом случае.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли затянуть высокопрочный болт не за гайку, а за головку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45