| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
студент Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 12
|
коэффициент трения μ при расчете фланцевого соединения берется в зависимости от способа обрабатываемых поверхностей фланца, в таблицах есть только от μ=0,25, это если без обработки, и до μ=0,58, с дробеструйной двух поверхностей. А если фрезерованные торцы как быть?
__________________
Жизнь бьет ключом! |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775
|
СНиП 3.03.01-87 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ»
4.21. ...С поверхностей, подлежащих, а также не подлежащих обработке стальными щетками, необходимо предварительно удалить масляные загрязнения.… До сборки соединений обработанные поверхности необходимо предохранять от попадания на них грязи, масла, краски и образования льда.… 4.23. …Применение воды, эмульсий и масла при прочистке отверстий запрещается. 4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения. 4.30. Под головку высокопрочного болта и высокопрочную гайку должны быть установлены по одной шайбе по ГОСТ 22355—77. Допускается при разности диаметров отверстия и болта не более 4 мм установка одной шайбы только под элемент (гайку или головку болта), вращение которого обеспечивает натяжение болта. К #21. Если в таблице не указано значение коэффициента трения для фрезерованных поверхностей, то следует принимать наихудший вариант, т.е. μ=0,25 (для необработанных поверхностей). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Разница есть всегда и во всем , правда во многих случаях незаметная. 1. Например, удерживая гайку, расположенную в недоступном месте и затягивая за головку болта, можно не увидеть, что болт уже в резьбе не крутится, а пошло скручивание болта. Важно ли увидеть этот момент при затяжке ВП-болта - возможно и нет. 2. При затяжке за головку болта тело болта в стадии дотяжки будет изгибаться в разные стороны по мере закрутки, если есть неперпендикулярное прилегание гайки к плоскости, что вряд ли повышает прочности болта. В случае затяжки за гайку болт изогнется только в одну сторону. 3. Разное (можно дополнить своими мыслями).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
студент Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 12
|
вот есть такой пункт: "11.15. В соединениях элементов с фрезерованными торцами (в стыках и базах и т.п.) сжимающую силу следует считать полностью передающейся через торцы." СНиП II-23-81*. То есть μ=1?
__________________
Жизнь бьет ключом! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сжимающие силы передаются перпендикулярно плоскости. Силы трения - параллельно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Я не много не в теме по мостам - почему нельзя болт перевернуть, чтобы гайка оказалась доступна?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Как спасти закон сухого тpения пpи скольжении пpи движении? Закон: сила тpения пpи скольжении тел пpопоpциональна силе ноpмального давления. Таким образом, больше сила, но не мю. yarrus77 : Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.06.2009 в 11:30. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Практика гайки срываются в первую очередь верна - в стандартной комплектации гайка на класс-два (прочности) ниже болта.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я например имею ввиду неравномерную вытяжку болта в зоне резьбы ниже гайки.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Разъясните пожалуйста один вопрос касаемый болтов:
При проектировании анкерных болтов рекомендуется создавать усилие в болте при затежке 110% от расчетного, т.е. допустим вырывающая сила 100 т, подбираем количество и диаметр болтов, допустим получилось по 5 т в болт, значит при монтаже нужно создать в болте усилие 5,5 т, а когда подует расчетный ветер усилие в болте получиться 10,5 т, на которое он явно не рассчитан! Для меня загадка! Объясните только не очень грубо, может я и недоучился, ну надо же пробелы восполнять! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Offtop: Некоторое -10-15% - увеличение возможно. Более подробно - где-то была тема про фланцы, болты и прочее... Или еще тема про болты автомобильной стойки. Там все рассмотрено подробно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2011
Сообщений: 21
|
Добрый день!
спрошу здесь, чтобы не плодить тем. Нужно ли контргаить высокопрочные болты? Помню, что вроде нет, но в СП не нашел рекомендации именно по высокопрочным, только п.14.2.6. И можно ли контргайки применять низкие и не высокопрочные (по гост 5916)? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
п.4.6.12 СП70.13330.2012 вы имели ввиду?
Если придираться к словам, не следует контргаить "гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол". Может вы высокопрочные болты без преднатяга используете, тогда вам не подойдёт данный пункт. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
Болты не придуманы, чтоб их контргаить или не контргаить. Болты есть крепеж в составе какого-либо узла или конструкции. Возьмите карандаш и нарисуйте, а что не сможете нарисовать - расскажите словами. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Контргайка всегда затягивается на усилие большее, чем гайка, иначе она, контргайка, бесполезна. Это в любом случае. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях | Bash | Металлические конструкции | 829 | 30.01.2024 10:59 |
Повторное использование высокопрочных болтов | kamelant | Металлические конструкции | 94 | 24.12.2021 16:02 |
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |