| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Многое зависит от узла и работы болтов в нем. А вообще Ваше дело малое (как разработчика КМД): смотрите диаметр болтов (или отверстий) и подбираете болты класса точности B обеспечивая условие dотв=dб+3мм. Вопросами о применимости в данной конструкции того или иного типа соединения должен заниматься разработчик КМ.
|
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Више писал общие данные. Болты М20 и М16 в узлах. Отверстия никак не оговорены.
Отлаженое. Под головку болта и гайку ставить шайбу в обязательном порядке при подсчете длинны болта? А то уже нет М20х70. Просят заменить на М20х65 (Тьфу! наоборот. Запарился уже. Надо спать идтить) Последний раз редактировалось kentonella, 27.11.2012 в 14:58. |
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Изготовление и монтаж СТО 0051-2006 5.4.7 Каждый болт устанавливается в соединение с двумя круглыми шайбами (одна ставится под головку болта, другая - под гайку). Высокопрочные болты с увеличенным размером головки под ключ, при разности номинальных диаметров отверстий и болтов до 4 мм, допускается устанавливать с одной шайбой под вращаемым элементом (гайкой или головкой болта). 5.4.8 В срезных соединениях допускается установка под гайкой двух шайб. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Распоряжение правительства 1047-р
" П Е Р Е Ч Е Н Ь национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 20. СНиП II - 23 - 81* "Стальные конструкции". " п.12.8 данного СНиПа 12.18*. Под гайки болтов следует устанавливать круглые шайбы по ГОСТ 11371-78*, под гайки и головки высокопрочных болтов следует устанавливать шайбы по ГОСТ 22355-77*. Для высокопрочных болтов по ГОСТ 22353-77* с увеличенными размерами головок и гаек и при разности номинальных диаметров отверстия и болта, не превышающей 3 мм, а в конструкциях, изготовленных из стали с временным сопротивлением не ниже 440 МПа (4500 кгс/см2), не превышающей 4 мм, допускается установка одной шайбы под гайку." ============================================================================================ СТО 0051-2006, СТО 02494680-0051-2006, СТО 01408401-0051-20061 Болтовые соединения. Изготовление и монтаж Документы по стандартизации Конструкции металлические ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» ОАО НИПИ «Промстальконструкция» стандарт организации Вывод: если вы работаете в ЦНИПСК или ПСК - то обязательно ставить. В других конторах - не обязательно (общероссийский СНиП не заставляет этого делать) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
кентонелла, специально выдерну нужное, отбросив высокопрочные.
12.18*. Под гайки болтов следует устанавливать круглые шайбы по ГОСТ 11371-78*. Больше СНиП ничего не заставляет ставить. Т.е., вы можете поставить шайбу под головку болта - а можете и не ставить. НА ваше усмотрение. СТО, вами приведенный, распространяется только на те организации, для которых он и разработан. Они в нем перечислены (ВВедение, абзац 1) Вся остальная страна ему (СТО этому) неподвластна. И даже пользоваться им может только при выполнении условий, изложенных во втором абзаце введения этого СТО. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.11.2012 в 10:45. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Пойдет. Добор толщины пакета шайбами для удовлетворения требований по расположению начала резьбы в пакете допусакется (т.к. болты имеют стандартизированный ряд длин, в т.ч. длин резьб), но не более двух.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Кентонелла. Вопрос то элементарный для КМДшника. Помнится Вы в теме по КМД дерзили будь здоров.
Убеждаюсь в очередной раз, что чем громче крик по уровню оплат тем ниже квалификация. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.10.2013 в 12:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 1
|
СП 16.13330, примечания к табл. 40:
1 Диаметр отверстий следует принимать: для болтов класса точности A d=db; для болтов класса точности В в конструкциях опор ВЛ, ОРУ и КС d=db+1, в остальных случаях d=db + (1; 2 или 3 мм), где db - диаметр болта. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Нормы на оформление чертежей (отверстия) | NEDIS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.09.2009 17:38 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
Условное обозначение глубины отверстия | Murzik_6011 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.03.2008 11:55 |