| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.03.2007, 22:00 | #1 | |
Жесткое тело в версии SCAD 11.1
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
||
Просмотров: 11516
|
|
||||
Слушай, а ты его пробовал редактировать?
А, то у меня одни узлы летели к другим. По поводу вопроса: я раньше экспериментировал: реакции в пластинках по контуру 3D твердого тела близки к реализации стыка «паук» :P
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
|
Цитата:
Но бывают и глюки с ними. У меня был случай, когда при расчете каркаса монолитного здания при моделировании с помощью АЖТ узлов "свая-ростверк" при расчете выдавало ошибки разложения матрицы жесткости в ведомых узлах АЖТ. Расчет никак не выполнялся. Я плюнул на АЖТ и заменил их "пауками" - все стало считаться. Детально о АЖТ можно почитать в книжке А.В. Перельмутера "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа". Там все детально описано. Цитата:
В вашей схеме АЖТ проставлены верно, и судя по результете расчета работают тоже верно. Но "пауки", а точнее их жесткость, не верные. Я для них ставлю жесткость, которая на два...три порядка превишает модуль упругости выбраного Вами класса бетона. Я схемку чуток подправил (повысил "жесткость пауков") Результат - налицо Вариант 3 не отличаеться от варианта 2 Дерзайте :wink: [ATTACH]1174472400.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Немного про моделирование. ВОт например пилон в монолитном каркасе длина 2500 ширина 250мм каким элементом моделировать (пластина, стержень) Я схожусь на том, что надо стержневым, хотя 50 на 50. Стержневым элементом думаю что надо задавать чтобы по длине составляло 3-4 толщины пилона. Поправьте если можете. А далее если к такому стержневому элементу подходит другой (балка перекрытия) но не в ось, то как? Жесткой вставкой но в ось стержня-колонна. Или делать паук около пилона и выполнять через узел принадлежащий этому пилону
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
|
Цитата:
Насчет соединения пилона с балкой в Вашем случае - выложите принцыпиальную схемку, посмотрим Но я думаю, что когда пилон делаешь пластинами такая проблема легко решаеться (АЖТ, "паук"). |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167
|
to FOCUS
сечение колонн у вас 400x400. Размер АЖТ в плане 600x600. Поясните, пожалуйста, почему приняли такие размеры. Может по пирамиде продавливания, но тогда при толщине плиты 200мм, размеры АЖТ будут 1000x1000. А "паук" именно таким образом надо конструировать? Просто "пауком" я никогда не пользовался, т.к. не встречал реальных моделей, спроектированных таким способом. Есть ли какие рекомендации по моделированию "пауками"? Пожалуйста дайте ссылку. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
|
Цитата:
http://www.scadsoft.ru/download/SCADOffice11.zip |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
|
Цитата:
- Работает документатор, даже на больших задачах; - АЖТ считаются и Гауссом; - Нагрузки от фрагмента схемы реальные стали. Однако в задачах где АЖТ на плитах с упругим основанием все также выдается ошибка в 5%. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Доброго всем (вечера, утра или дня) неважно! Счас с помощью valerija профильтровал свои мозги (по прочитанному). Да действительно пилон можно и пластинами задавать через вставки (попробую обязательно) Стежни колонны+стержни (балки) есть геммор согласен. Но при армировании стержней *(пилонов) угловые стержни порой вылазят большего диаметра ну и между ними по короткой стороне (в пластинчатых такого я не наблюдал). Хотя можно и конструктивно проармировать. Схемку выкладываю, но еще она не облизана. Ищу варианты быстрого и правильного моделирования (на учебу нас не посылают-так экономят на нас)
[ATTACH]1174580121.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Интересуют мнения по поводу загружения наружной стены погонной нагрузкой (моделирую фиктивную балку маленького поперечного сечения 1х1см - физической балки в чертежах в этих местах нет) Кто какими путями выполняет это. При применении того или иного типа моделирования я выполняю маленькие схемки (для анализа ) далее лезу в общую схему.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
|
Цитата:
Насчет вашей схемки - почему-то при деформации плиты узлы, которые принадлежат Вашим жестким вставкам имеют перемещения из плоскости плиты (прямоугольник над пилоном деформируеться). Этого не должно быть. Перемещения должны быть обьедененными. Попробуйте поставить АЖТ. А еще лудше - смоделировать пилон пластинами. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
2FOCUS
При моделировании пилонов стержнями мы вводим одно очень важное допущение - гипотезу плоских сечений. В данном случае считаю это сомнительным. Более-менее доступным средством верификации используемого подхода может стать модель из объемных КЭ. Узел перехода пилона-стержня к плите - основной вопрос. Какое усилие может воспринимать стержень 1х1 см Е=3.31e+006, т.е. практически бетонный? Причем опять же, в данном случае, увеличив изгибную жесткость, мы насильственно задаем характер деформирования по всему сечению пилона. |
|||