Коэффициент использования и косинус (фи)
koteyko
 
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14

При расчете электрических нагрузок для групповых линий (освещение внутреннее, наружное, розеточная сеть, кухонные приборы и т.д.) выбираю коэффициент использования и косинус (фи) “от балды” те из ранее сделанных проектов, прошедших экспертизу. Подскажите пожалуйста где можно об этом почитать: ГОСТ, СНИП или какие-то методические указания. Хочется выполнять расчеты и быть уверенным в правоте полученных результатов. Кто может поделиться соответствующей литературой или ссылкой? Выложите или отправьте в почту. Заранее спасибо!
Просмотров: 18714
 
Непрочитано 08.06.2010, 12:36
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


СП 31-110-2003
Вложения
Тип файла: rar СП 31-110-2003 Эл. уст. жил. и общ. зданий (Росія).rar (101.0 Кб, 1888 просмотров)
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 12:49
#3
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Роман опередил.
totaren вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 13:00
#4
koteyko


 
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 14


Спасибо читаю, изучаю. Вот как бы из 100стр. свести в одну табличку, для ежедневного пользования.
koteyko вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 13:28
#5
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


раздел 6 смотри. он тебе нужен только
totaren вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2012, 11:21
#6
alex2214


 
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 23


Это касается административных и общественных зданий, а где брать коэффициент использования для промышленных предприятий, сразу скажу что знаю что они имеются в старых справочниках, но вызывает вопрос о реальности этих коэффициентов по прошествии времени и конечно технологии меняются. В частности интересует Ки для полигонов бытовых отходов, если кто знает подскажите пожалуйста.
alex2214 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 11:08
#7
serg_zar


 
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 6


Просмотрел весь СП256.1325800.2016 (пришел взамен СП 31-110-2003)

Для административных зданий (раздел 7)
там только коэффициенты спроса, но нет ни слова о коэффициентах использования.
Но это же не одно и то-же? Или одно?
Кроме того нет справочника косинуса фи.
Для промышленных зданий пожалуйста, а для административных где искать?
Кроме того в таблице 7.7. Расчетные коэффициенты спроса для розеток даны для групповых линий и для питающих сетей. А где для распределительных сетей.
Для отдельных линий коэф-т спроса = 1.
А как считать нагрузку на линию от ГРЩ до Щита Розеток (ЩР)?

В разные скачанных мною проектах как правило для розеток берут Ки=0,7 косинус = 0,8. Где это взяли?
serg_zar вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 11:27
#8
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от serg_zar Посмотреть сообщение
пришел взамен СП 31-110-2003)
Не взамен, а параллельно СП31-110-2003 не отменён.
Цитата:
Сообщение от serg_zar Посмотреть сообщение
Кроме того нет справочника косинуса фи.
таблица 7.12

Цитата:
Сообщение от serg_zar Посмотреть сообщение
там только коэффициенты спроса, но нет ни слова о коэффициентах использования.
так и в формулах расчёта мощности нет к-та использования
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 12:14
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Про коэффициент использования в СП31 нету, все формулы там есть. Если хотите разобраться в чём разница, лезьте в теорию, в аттаче всё что нужно
Вложения
Тип файла: pdf РТМ.pdf (40.1 Кб, 416 просмотров)
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Коэффициент использования и косинус (фи)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент использования сечения в SCAD MaximZ SCAD 21 19.10.2022 15:46
Коэффициент использования несущей способности сваи в программе "Фундамент" Natysya Расчетные программы 17 18.10.2010 07:08
Аэродинамический коэффициент для здания близкой к овальной форме Orion Конструкции зданий и сооружений 3 23.05.2010 10:39
Коэффициент сжатия текста округляется до целого ((( Violent MITCHELL AutoCAD 2 18.01.2010 09:33
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41