надо полагать кусок продольной арматуры, который Lанк - из нержавейки? Или какое-то специальное анкерующее устройство?
Во всяком случае та же госэкспертиза - разницы не видела обычно. У ТС полагаю тоже разницы не видит Offtop: видел как вместо рабочей арматуры - объявляли сеткой от усадочных трещин, на них ограничений таких точно нет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Для начала определиться у Вас ж/б или бетонная конструкция? если бетонная, то рассчитываем согласно раздела 7 СП63..., минимальным диаметром не ограничено, на это четко указывает 7.б) того же СП, если арматура требуется по расчету, то идем к пункту 10.3.6 и выполняем данные требования. Вот так и надо обосновать эксперту, мол по расчету арматура не требуется, если не требуется конечно и принята конструктивно, как для бетонного сечения.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Есть такое упоминание в Тихонове, а так по существу в нормативах нет требований к мин диаметра, но с другой стороны, почему бы не увеличить диаметр арматуры и соответственно и прочность фундамента, Не свои же деньги экономите...
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Я б оставил какую то минимальную арматуру в фундаменте, даже, если по расчёту не нужна, например, на случай порыва водопровода, может случится что часть фундамента начнет работать на растяжение, которая должна работать на сжатие, а так есть шанс успеть устранить порыв до наступления последствий.
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Цитата:
п. 3.27 Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3м и менее, должен быть не менее 10мм, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3м - не менее 12мм. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Вообще-то нормируется минимальный процент армирования. Даже для чисто бетонного сечения.
10 и 12 для столбчатых фундаментов. Для ленточных и 6 можно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Где? именно для бетонного
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157
|
Там упонинание завязано на соотношение прочности арматуры А400 и бетона. Из которого делается вывод, что для А500 нет такого ограничения
----- добавлено через ~3 мин. ----- Возможно, что закладная имеет непосредственный контакт с атмосферой, потому и специальные требования |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Вы внимательно читали Тихонова?
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156
|
Требование не применять меньше 10ки в фундаментах идет с дедовских времен, когда бетон мешали лопатами и уплотняли резиновыми сапогами. В современных условиях надо рассматривать совместно СП по ЖБ и Защите от коррозии; в последнем довольно жесткие требования к качеству бетона и трещиностойкости конструкций; если их выполнить, то ничего арматуре не будет (любого диаметра; например железнодорожные шпалы армируют 5-кой, а шпалы работают в очень жестких условиях). Обеспечение качество бетона проблема строителей (мы её только задаем, они делают), то трещиностойкость это задача проектировщика. А трещиностойкость зависит в том числе и от диаметра арматуры, чем больше диаметр, тем сильнее раскрытие трещин (при прочих равных условиях).
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Согласно подпунктам 6.1 и 6.2 Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных приказом Росстроя от 02.07.2007 № 188, каждый вывод о несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий либо технической части проектной документации должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.
Пунктом 13 указанных Требований установлено, что заключение государственной экспертизы должно быть конкретным, объективным, аргументированным и доказательным, а формулировки выводов должны иметь однозначное толкование и соответствовать результатам экспертизы. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
dallaev, еще раз повторюсь:
В заключении как раз все будет красиво, или Вы на 100% уверены что соблюдали все требования по оформлению в том числе? Напишут Вам с десяток замечаний, плюс по двоякочитаемым пунктам, и далее с фразой "из-за болшого кол-ва нарушений оформления проект проект не читается, что не позволяет оценить..." и Вы счастливые побежите доказывать свою правоту... на повторке... еще пол года... А зак Вам большое спасибо скажет за Ваше упрямство. ----- добавлено через 42 сек. ----- Offtop: Все как первый день работают |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фраза из СП Градостроительство про минимальный диаметр водостоков в 400 мм что означает? | 486 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 07.04.2021 18:30 |
Минимальный диаметр буронабивных свай? | dkss | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2019 09:21 |
Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе | mitin2000 | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 18.04.2017 10:19 |
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте | DJ.Rin | Технология и организация строительства | 1 | 09.05.2015 13:47 |
Устройство проёмов в ленточном фундаменте | Xthnbkkj | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2008 21:26 |