| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Скользящие опоры для водопровода в Футляре?!

Скользящие опоры для водопровода в Футляре?!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2012, 10:49 #1
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?!
Андрей2202
 
Воронеж
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 3

Здравствуйте! Подскажите на каком расстоянии друг от друга должны располагаться скользящие опоры при прохождении водопровода в защитном футляре? Есть три перехода под а/д : водопровод Д630 в футляре Д820 L=73м; Д820 в Д1020 L=48м; Д1020 в Д1220 L=49м соответственно. Согласно типовому 901-09-9.87 II альбом стр 22 - шаг расположения опор принимается 3м для труб Д159-Д820 и 1.5м для труб свыше Д820.
Получается для:
L=73м => 73/3=24 скользящие опоры,
L=48м => 48/1.5=32 опоры,
L=49м => 49/1.5=33 опоры.
Прав ли я? Мне кажется это слишком большое количество опор получается!
Просмотров: 5198
 
Непрочитано 11.12.2012, 11:16
#2
habarbar

Проектирование
 
Регистрация: 27.08.2010
Омск
Сообщений: 6
<phrase 1= Отправить сообщение для habarbar с помощью AIM


Максимальное расстояние между опорно-направляющими кольцами составляет 6 метров!
habarbar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 11:18
#3
Андрей2202


 
Регистрация: 11.12.2012
Воронеж
Сообщений: 3


Скажите, а как выбирается это расстояние? Где это можно посмотреть? В каком СНиПе или типовом?
Андрей2202 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 11:33
#4
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


спросите у технологов, делали эстакаду у нас была самонесущая труба на 16м. вот мы и с таким шагом ее опирали(подвешивали). Но это все по заданию от технологов!!
CADengee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 11:44
#5
Андрей2202


 
Регистрация: 11.12.2012
Воронеж
Сообщений: 3


Спросить нет возможности.
Просто есть готовый проект с 3мя переходами под дорогой. Сейчас начинают строить, а в объемах заложили только две опоры на каждый футляр. Вот и возник вопрос - сколько же все-таки их необходимо. По типовому 901-09-9.87 получается через 3м. Кто как закладывает и на основании каких документов?
Андрей2202 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 16:26
#6
habarbar

Проектирование
 
Регистрация: 27.08.2010
Омск
Сообщений: 6
<phrase 1= Отправить сообщение для habarbar с помощью AIM


По поводу расчета расстояний! СНИП "Расчет на прочность стальных трубопроводов" приложение 4. Только уточните у вас в футляре подвижки или опорно-направляющие кольца?
habarbar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Скользящие опоры для водопровода в Футляре?!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему опоры освещения проектируют переменного сечения leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 74 05.08.2016 12:01
Привариваются ли скользящие опоры по серии 4.903-10 вып.5 к несущей конструкции? Otets Конструкции зданий и сооружений 22 25.11.2014 15:35
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
Скользящие опоры под Тр. 159х4,5 AndreyMenov Инженерные сети 2 11.04.2009 06:07