Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
В СП не указано на всю плиту или одну грань или одно направление грани должно быть 0,3%. Пробовал задать вопрос разработчикам СП, на что получил за 60 т.р. дадим ответ в недельный срок. Я вообще считаю что процент армирования -это (вся основная +вся доп)/V бет. Да и не указано 0,3% это там где только основная или там где есть дополнительная?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
По делу: Американский ACI 318-05 требует 0,18% то сечения, канадский CSA A23.3-04 0,2% от ВСЕГО сечения (это требование чтобы регулировать температурные деформации и трещинообразование - те же самые требования к бетонным перекрытиям) Если имеешь один слой арматуры - должен дать минимум в нём, если два - то суммируются. Площадь берётся брутто - в габаритных размерах. Offtop: Как к крымчанину вопрос - когда ещё учился в инстуте, с однокурсником, выходцем из Вилино, проходили Большой каньйон (не американский, а ваш), потом переходили горы, спускались к Ялте и т.д. Хочу как-то с сыном съездить туда-же – там ещё не позакрывали всё заповедниками, можно побродить дикарём? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Baires
Я не понял, то есть по американскому ACI 0,18% от ВСЕГО сечения или для грани? Если для грани, то 0,09%? Offtop: Сейчас много чего перешло в частную собственность и многие проходные места в былые годы теперь огорожены забором, но это касается в осном побережья, что касается горных массивов, то вприципе всё осталось по-старому. Насчёт коньёна. ничего не скажу, но других мест, не менее интересных и захватывающих. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53
|
Мое мнение, что этот процент для одной грани! Т.к., арматуру нужно ставить туда, где она действительна нужна. Зачем арматуру ставить в сжатую зону? скорее всего такое соображение....
Baires что-то я не видел, чтобы ФП армировали одним слоем) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Извиняюсь за неточную информацию написанную мной выше и хочу внести уточнения по теме:
По нашим стандартам для фундаметной плиты требования по минимальному армированию будут следующими: 1. Для котроля трещин и температурной усадки – 0,2% от сечения для суммы арматуры по сечения + требования по мах расстоянию для стержней. 2. Для растянутой арматуры те же 0,2% ( то есть если 2 слоя, то получается в общем 0,4%) 3. Требование пукта 2 можно обойти если несущая способность сечения превышает на 30% расчётный момент в сечении (т.е. вы взяли как вы называете «фоновую арматуру» в два слоя по 0,1% каждый (мин) и при этом несущая способность сечения равн. мин. 130% от расчётного момента). Последний раз редактировалось Baires, 12.11.2009 в 20:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
1.Можешь дать скан страницы этой рекомендации 0,3%?
2.Начнём сначала. По Снипу - какой минимальный процент армирования изогнутого сечения, ну в смысле балки? У нас это корень от прочности бетона в МПа разделённое на 2000 (это для арматуры в 400 МПа). Выходит те же 0,2-0,25%, но для бетонных перекрытий и прочих фундаментов округлили до 0,2. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
сделал две таблички:
1. Расчётные площади поперечного сечения арматуры 2. Минимальное продольное армирование плит может кому полезны будут |
|||
|
||||
Процент армирования ведь вполне конкретная вещь. Его определение есть в железобетонном СП. Как это вдруг может начать относиться к сжатой и растянутой арматуре сечения сразу? В учебниках, если не ошибаюсь есть отдельный процент армирования сжатой зоны (по-моему в Бондаренко).
дельная мысль
__________________
Мы всегда так делали. Меня так учили ;-) |
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Прошло почти 3 года как открыта эта тема и у многих появился опыт в общении с экспертами по назначению мин % армирования, прошу поделится какую именно арматуру требуют включать в расчет мин 0,3% армирования, одно направление одной грани, одно направление 2х граней, 2 направления 1 грани, 2 направления 2х граней, всю арматуры плиты?
У меня бабушка эксперт потребовала выполнение 0,3% в одном направлении у одной грани, то есть на плиту толщиной 500 мм основную взять d20 с шагом 200 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Цитата:
ну а если все же к требованиям СП относится как к обязятельным - то это Ваш косяк! |
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
по поводу СП 52-103 и "армирование - 0,3%" тут ещё есть мнение, что надо 1 куб.м. бетона умножить на 0,3% и на плотность стали и получить 23,55 кг арматуры на куб бетона
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Процент армирования ж/б элемента | B@tman | Железобетонные конструкции | 29 | 13.03.2020 08:36 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |