Какая скорость потока в сборных ж/б вентканалах с наклонной перегородкой внутри?
gonch
 
Architect
 
Ukraine
Регистрация: 16.04.2009
Сообщений: 191

Существует поверие, что скорость потока воздуха в сборном ж/б канале достигает 6 м/с за счет наклона внутренней перегородки. Это позволяет отважным проектировщикам, не вдаваясь в мелочные расчеты, ставить один сборный канал на кухни 9-11 этажного здания.
Господа инженеры, просветите, а есть ли документальные свидетельства такой эффективности вент-сборняка?
Просмотров: 2884
 
Непрочитано 15.11.2012, 08:05
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Про "за счёт" - чушь. Воздух движется за счет перепада давления, обусловленного разностью плотностей внутреннего воздуха и высоты канала.

Сколько пройдет воздуха в канале при таком перепаде зависит от конструкции канала, сечения, длины, шероховатости стенок. Скорость - показатель вторичный.

Цитата:
Это позволяет отважным проектировщикам, не вдаваясь в мелочные расчеты,
Неграмотным "проектантам". Этот "мелочный расчет" займет максимум 10 минут на всё здание.

Цитата:
есть ли документальные свидетельства такой эффективности вент-сборняка
Какого именно "сборняка"? Сборные коллекторы бывают разные. В зданиях повышенной этажности конструктивно невозможно сделать отдельным каждый канал, потому что "отважные архитекторы" просто места не дадут. А уж будет ли эффективным принятое конструктивное решение - зависит от качества как проектных решений, так и исполнения в натуре. Одно только "обархитектуривание" устья может всё угробить.

Что касается "документальности", то на эту тему существует специальная литература и наверно сотня диссертаций, в половине которых говорится "неэффективно", а в другой половине "эффективно". Потому что стоит измениться погодным условиям, как эффективная естественная вентиляция станет неэффективной (и наоборот).
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 13:53
#3
gonch

Architect
 
Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Про "за счёт" - чушь. Воздух движется за счет перепада давления, обусловленного разностью плотностей внутреннего воздуха и высоты канала.
Сколько пройдет воздуха в канале при таком перепаде зависит от конструкции канала, сечения, длины, шероховатости стенок. Скорость - показатель вторичный.
Как я слышал от гуру, внутренние сужения разгоняют поток...
Сечение канала - в допустимой пропорции. А шершавость бетона, полагаю, и в Африке, как у нас. Именно вторичные показатели (как и вторичные признаки), как правило, интересуют больше всего - как основной элемент формулы
Прилагаю изображение канала. Что-то в этом роде.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Vent2.jpg
Просмотров: 137
Размер:	76.2 Кб
ID:	90470  
gonch вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2012, 14:44
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Как я слышал от гуру, внутренние сужения разгоняют поток...
Ага, ветер дует, потому что деревья ветками машут...
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 13:27
#5
gonch

Architect
 
Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191


Инженеры ОВ, ау!
Все еще интересует, какую скорость потока воздуха брать при выполнении расчета вентиляции помещения кухни при использовании вентблоков (таких, как на картинке).
gonch вне форума  