Цитата:
Или лично придется гнуть? Данные хомуты дают в запас к анкеровке и являются поперечной арматурой для нахлеста стержней. Все законно. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
vanAvera, я себе не представляю просто "характер" разрушения, если не поставить арматуру от "разгибания растянутых стержней".
Может когда использовали бетон В2,5 для несущих конструкций, это было актуально, но сейчас... |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Нигде не указано как их считать. У них другая задача.
п.2.41 (а) Руководства по конструированию, а потом сразу - (г). Последнее время ставлю таких 3-4 стержня и анкеровки даю на 10% больше. Просто из-за любви к ближним. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Yuzer, ссылка хорошая, правильная. Но опять в 'г' - разгибание, что смущает. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Еще пару лет назад я бы что-то начал доказывать. Сейчас пропало это чувство...
|
|||
|
|