Категория здания по пожароопасности Д, объем 1500м3! КРУЭ явл. отдельностоящим зданием!
Кто может ответьте на этот вопросик: Если для трансформатора не предусматривается автом. пожаротушение, нужно ли для него предусматривать внешнее (из пож. гидрантов)? Пока об этом в нормативах не нашел! |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Вот именно что давно.
Разве НПБ 110-03 не заменены СП 5.13130.2009.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
На документы по пожарной безопасности прямо ссылается 123-ФЗ (лень точную формулировку искать). СП по письму минэконома - добровольные для выполнения. Там каша в нормативке. Воля экспертам дана. Как они посчитают нужным, так и будет.
Цитата:
Кабельные сооружения лучше секционировать зонами определенного объема для исключения устройства автоматического пожаротушения (если возможно). Кабельки то водичкой тушить вообще прикольно и весело. Последний раз редактировалось Pavel_V, 10.12.2012 в 22:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Цитата:
12.1.1. Распыленную воду - для кабельных сооружений, силовых трансформаторов и реакторов, маслобаков турбогенераторов и синхронных компенсаторов, трактов топливоподачи. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 39
|
Для этого проектируются маслоотводы и маслосборники.
Если по нормативам (НАПБ) не нужно для трансформатора проектировать АУПТ, что делать с наружным пожаротушением трансформатора? Все здания у меня требуют (их 3) расход 10л/с, а если нужно будет для трансформатора, то увел. и расход и кол-во гидрантов (так как согласно СНиПу 2.04.02-84 при расходе до 15 л/с на наружн. пожар. нужен как минимум один гидрант, а если больше то минимум 2) да и сеть как-то не хочется кольцевать, ввиду сложности |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Получается 150кВ автоматического пожаротушения не требуют *
СП 8.13130.2009 8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. Ну если кольцевать не хотите, не кольцуйте. Закольцуете потом. А, так это Украина. Это вы сами разбирайтесь, это российские нормы. Последний раз редактировалось xameleon63, 13.12.2012 в 12:19. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пожаротушение: расчет, литература, МУ. Кто нить может таким поделиться? | Shavlak | Инженерные сети | 5 | 29.07.2011 12:34 |
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од | ВОЛНА | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.12.2010 14:48 |