Конструкция и метод строительства глубокой КНС
Xzar87
 
Регистрация: 30.05.2017
Сообщений: 15

Уважаемые коллеги, столкнулись со следующей сложной задачей о выборе рационального метода конструкции глубокой КНС.
Отметка верха фундаментной плиты сооружения 109,00 м, подземная часть КНС круглая в плане, внутренний диаметр стен 9,0 м.
Крайне осложняет задачу сложная геология, а именно наличие:
а). карста (расчетный диаметр карстовых провалов согласно изысканиям от 2,7 до 3,3 м)
б.) напорных подземных вод (напор около 11 м)
в.) наличие трещиноватых скальных грунтов (отм. кровли 109,00 м).
Были рассмотрены следующие варианты конструкции подземной части КНС:
- опускной колодец (осложняется наличием карста и скальных грунтов), и погрузить его нужно где-то на 1 м в скальные грунты, что не представляется возможным, плюс напорные воды не позволят погружать колодец в тиксотропной рубашке;
- круглая в плане стена в грунте, которая в последствии становится внешней стеной КНС (осложняется наличием карста и напорными грунтовыми водами);
- круглая в плане стена из буросекущих свай, которая в последствии становится внешней стеной КНС (осложняется наличием карста и напорными грунтовыми водами).
Разрабатывать котлован с креплением не представляется возможным.
Геология площадки приложена.
Уважаемые форумчане, может кто-либо сталкивался с похожими задачами, и сможет подсказать по выбору конструкции КНС и метода строительства?

Вложения
Тип файла: pdf геология под КНС.pdf (441.9 Кб, 114 просмотров)

Просмотров: 2532
 
Непрочитано 03.11.2018, 01:12
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


У Вас на чертеже, на абс.отметке 109м указано: "Глубина шпунтового ограждения", а на отм. 116м - "Максимальная глубина заложения", чего? Или это так, наметки чего то другого? Там на скважине написано ЛОС, может это для бочек ЛОС (у меня от этих Лос уже белка в голове - достали. Скорректировали бы посадку КНС на разрез.....
Но во всяком случае 2-х метровый слой глины птв над известняками является последней слабой защитой от образования карстовых провалов и его рвать не желательно.
Если отметка заложения днища 109м, тогда высота КНС - 16м при диаметре 9м. Может технологи перемудрили и габариты прикинуть на более мелкое заложение с увеличением диаметра? Сейчас особо не стремятся к большим объемам "мокрого" отделения КНС, для мелких и относительно средних станций.
Если опускной колодец, то в монолите, тиксотропный раствор вымоет (частые прорывы раствора под нож будут) - его и при СССР больше для сметы закладывали, даже для панельных колодцев. Тут и до кессона не далеко))) при ручной работе по разработке известняка. Последний свой, слава богу, колодец ф24м, в песках, я так и загнал без раствора - в смете он был)))).
Стенка из БСС просится (при условии заделки в скалу) и более/менее серьезное водопонижение + подводное бетонирование бетонной подготовки под днище. Экспертизы всякие могут еще заставить пролечить основание инъекцией с доп. изысканиями.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 03.11.2018 в 01:24.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 09:07
#3
Xzar87


 
Регистрация: 30.05.2017
Сообщений: 15


Синие линии – это с архивной геологии, которая подготавливалась для других сооружений, на них (на линии) можно не обращать внимания. Актуальная геология сейчас в процессе выполнения.
Повысить отметку плиты днища КНС не представляется возможным по технологии (там отметка входящего коллектора на -11,0 м от поверхности земли).
Склоняемся тоже к варианту со стенкой из буросекущих свай.
Xzar87 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 20:47
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Не имею никакого опыта в похожих условиях чего-либо.
Просто предложу идею.

Можете комбинировать способы проходки.
Например, насыпь, песок и глину до щебня (на глубину 14 м) выполнить в шпунтовом ограждении бОльшого (на 2-4 м) размера. Шпунтом дойти до щебня с заглублением на 0,5-1 м.
Инъецированием (или струйная цементация) с поверхности попытаться отсечь воду вокруг шпунта и ниже.
Пробная скважина на воду на глубину 15 м по центру.
Повторное инъецирование между инъекциями.
Заварить рабочими неизвлекаемый шпунт (против напора воды) до куда получится.
Ниже сварных швов под водой вылить бетонную пробку с тощим бетоном посередине.
Сквозь бетонную пробку-днище выполнить инъецирование (или струйную цементацию) до требуемой глубины.
Пробная откачка скважиной в центре.
Повторное инъецирование.
Разбить тощий бетон и выполнить ж.б. конструкцию шахтным способом (выше шпунта продолжить тоже ж.б.).
Зазоры между шпунтом и ж.б. по мере необходимости заполнять глиной или бетоном.
Вуаля.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 08:12
#5
Xzar87


 
Регистрация: 30.05.2017
Сообщений: 15


Договорились с технологами на уменьшение глубины заложения, не попадаем теперь в скальные грунты.
Спасибо всем ответившим.
Xzar87 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 12:40
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Xzar87 Посмотреть сообщение
Договорились с технологами на уменьшение глубины заложения, не попадаем теперь в скальные грунты.
вот блин, только хотел посверкать находчивостью!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 15:16
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Xzar87 Посмотреть сообщение
Договорились с технологами на уменьшение глубины заложения,
Искренне поздравляю. У меня сейчас на эксплуатации 2 КНСки в 2 и 5м условного диаметра - вполне достаточно рабочего резервуара танка в 1.5 метра высотой. Хода датчика в 1м высотой для плевка насосами фекалий в напорную линию достаточно. А то наделают бункеров глубиной до статуи Свободы, не зайти потом погреться от вони мертвого объема)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция и метод строительства глубокой КНС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
По каким показателям рассчитывать продолжительность строительства гостиницы по СНиП 1.04.03-85 StudentSTI Технология и организация строительства 1 03.03.2018 23:31
Можно ли делить дороги на этапы строительства по километрам? samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 23.01.2018 12:15
Определение вида строительства rassom Прочее. Отраслевые разделы 13 21.09.2016 23:04
Продолжительность строительства АЗС valera.schetnev Технология и организация строительства 4 22.07.2011 16:04
Нужно привести расчет и обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных пусковых комплексов Малика Технология и организация строительства 6 30.03.2011 10:12