02.10.2009, 18:40 | #1 | |
Как расчитать продавливание для пилона если нет усилий M.N из расчета?
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 13447
|
|
||||
Пилон, в переводе с архитектурного языка на язык простонаречия - это какая-то красота на фасаде строения. Помимо красоты, пилон выполняет и назначенческие функции - защита от солнца и т.д. Следовательно этот конструктив самонесущий (если у вас он не играет роль колонны). Следовательно усилия в месте контакта с фундаментом возникают только от собственного веса. Они насколько малы, что необходимость в поперечном армировании не возникает - нет продавливания.
|
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Вероятно, как я понял, Вы имеете ввиду, что нет определенных усилий в пилоне как в стержневом элементе, а есть только напряжения Ny, Nx и т.д. Воспользуйтесь функцией "нагрузки на фрагмент схемы" и получите усилия на контакте перекрытия с пилоном. по ним и расчитывайте узел на продавливание
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
А конкретно нужно рассчитывать торец пилона (стены). Усилия брала из расчета. Все вручную конечно получается, что крайне неудобно. По времени. Да и не очень уверена так ли все понимаю ). И вообще получается, что берем результаты (поперечная сила) из МКЭ расчета, который как известно сильно эти результаты завышает для оболочек. Как поступать иначе - не знаю. Кто как делает? Последний раз редактировалось Julianna, 16.02.2017 в 09:40. |
|||
|
||||
Брать нагрузкой от фрагмента схемы. Желательно сетку у пилона сгустить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
|
|||
|
||||
примерно такую картину. Нагрузки на крайних узлах (как правило, они заведомо больше) и будут соответствовать нагрузкам на торцы для схемы из "Отчета..." Залесова
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
По Залесову рассматривается не весь контур, как для средней колонны допустим, а другой контур - по торцу стены/пилона. Думаю, что при соотношении сторон пилона более 4х, его нужно рассматривать как стену и проверять по разделу 9 Отчета. При меньшем соотношении сторон пилон можно заменить в расчетной схеме стержневым элементом, для которого расчет в СТАРКе автоматизирован. В моем случае пилоны узкие - практически "куски" стен. Может "запарилась" .... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Толщина пилонов 0,2 м, длина различна. А именно 1.1, 1.5, 2, 2.3, 2.5.
Но, как я понимаю, для проверки продавливания по торцу берется не все усилие. Берется равнодействующая всех поперечных сил Q, действующих по длине рассматриваемого контура поперечного сечения плиты. А рассматриваемый контур располагается на расстоянии ho/2 и состоит из 3х участков: 1й участок расположен параллельно торцу стены и имеет длину L, другие два расположены параллельно длине стены и равны также L (каждый). Ну еще и момент учитывается. Вот я и брала Q на данном участке в двух направлениях, находила равнодействующую... Я не права? ----- добавлено через ~2 мин. ----- С колоннами все проще ))) |
|||
|
||||
Так это у вас практически стены. впрочем, проверять торцы все равно надо
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилия в узле примыкания пилона и плиты | Nik6889 | SCAD | 9 | 19.02.2017 15:16 |
Получение/выбор усилий для расчета рамных узлов (Лира 2015) | YarUnderoaker | Лира / Лира-САПР | 25 | 27.11.2015 17:05 |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. | Дзяниска | Основания и фундаменты | 3 | 31.01.2013 22:59 |
Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям | zhamir | Электроснабжение | 17 | 07.12.2011 10:57 |