| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.09.2008, 13:15 | #1 | |
Фундаменты стаканного типа
инженер-конструктор
Калининград
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 825
|
||
Просмотров: 15492
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
+ к вопросам:
- Как считается и на что, араматура в стакане фундамента, в плитной части стакана? А это наброски вариантов фундамента. Какой верный? Ваши предложения? http://dwg.ru/dnl/4425 Заранее благодарен за ответ и коментарий!
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
+ к вопросам: Откуда будет начинаться пирамида продавливания? Правильно я ее показал на набросках вариантов выше?
Есть ли какие либо рекомендации или методики расчета и конструирования? Я пользуюсь: СНиП 2.02.01-83* СП 50-101-2004 Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (б.п.н.)1978 Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона. Пособие к СП 52-101-2003 И.Н. Тихонов "АРМИРОВАНИЕ элементов монолитных ж.б. зданий
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Никогда не слышал.... Ссылочка есть?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Tym
1) "Что такое грунт в стабилизир. состоянии?": Расчет оснований по несущей способности производится в случаях, оговоренных п. 5.1.3 СП 50-101-2004 (аналогичный пункт есть в СНиП 2.02.01-83). Посмотрите, подпадает ли вид и состояние грунта, нагрузки под данный пункт. Стабилизированное состояние - это расчетная ситуация по случаям 1), 2), 4) указанного положения СП. Расчет основания по н.с. в этом случае ведется в соответствии с п. 5.6.11 СП. Нестабилизированное состояние - медленно уплотняющиеся водонасыщенные глинистые грунты, для которых потеря несущей способности возможна до приложения полной нагрузки (до завершения фильтрационной консолидации). Проверка основания по н.с. в этом случае производится в соответствии с п. 5.6.14 СП. 2) "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)", 1989 г. : http://dwg.ru/dnl/2876 |
|||
|
||||
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686
|
AMS
Не понял, что такое случаи 1) 2) 4)?. Стабилизированное состояние грунта понимаю в том смысле, что основные деформации грунта завершились. В этом случае расчет деформаций происходит с учетом модуля упругости грунта, а не модуля деформации грунта. Прошу поправить, если не так.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
ИМХО: Единственный конструктивный ответ!
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
это. п.п. 5.1.3 CП 50-101-2004, точнее а, б и г. Т.к. в это медленно уплотняющиеся дисперсные грунты
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Спасибо за советы, особенно за Пособие. Появился еще олин вопрос, касаемо монолитных фундаментных балок под наружные стены. Узел сопряжения с колонной? Пользовался серией 1.015.1-1.95, правда у меня учебно-лабораторный комплекс, а не промздание. Там есть только для 6 и 12 метров, а у меня пролеты 6.4 и 7.2 метра. Как быть? И еще вопрос: мне нужно чтобы фундаментная балка распологалась не с наружной стороны колонн, а строго между колоннами (внутренняя плоскость стен совпадает с внутренней плоскостью колонн), могу ли провести верхнюю опорную арматуру балок сквозь стакан для колонны (между выпусками под колонну). И вообще, возможен такой "корявый" вариант?
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
|