Необходимо из подвального помещения 7500х5800 запроектировать лестницу по всем правилам
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2767
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125
|
Лестница - только в лестничной клетке. Выход из нее (помимо торгового зала) - непосредственно наружу (СП 1.13130.2009 п. 7.1.6,7.1.7). А также (дополнительно) - аварийный выход через приямок (СП 1.13130.2009 п.4.2.1). Если это обособленная (выделенная противопожарными преградами) часть подвала - то ДВА эвакуационных выхода (т.е. 2 лестничные клетки) - СП 1.13130.2009 п.9.2.6) Ширина лестницы - 900мм, уклон - 1/1, ширина марша - 700мм (если 1-2 человека) и 900 мм - если до 5 человек (СП 1.13130.2009 п.4.4.1, 4.4.2). В торговый зал должна стоять противопожарная дверь, не являющаяся путем эвакуации. Я так думаю.
|
|||
|