Где там? Почему именно не более 30%? А не 29%? 20%? 87,3? При каком способе усиления и чего усиления? Которые напряжения? Срезающие в месте приварки? Сжимающие в основном стволе? И т.д....
О необходимости разгрузки перед усилением Человечеству известно 100500 лет. Но это лишь одно условие. Есть масса других. Для примера: я однажды приваривал шарниры калитки к стойке-трубе. Т.к. я не сварщик, и аппарат был самодельный, швы накладывал как попало, стараясь побольше наплавить. Результат был слышен и виден: через секунд 15-20 после окончания сварки раздавался треск, и мгновенно образовывалсь трещина в 2-3 мм по краю шва до половины длины. Это - постнапряжения от сварки. Они рвут железяку как тузик мойву. Короче, просто так пришпандорить одно к другому не разумно, нужно усилять расчетно, с умом. А так да, скотчем обмотать, тоже усиление....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Цитата:
Постсварочные напряжения редко рвут железяки, в основном коробят) САМ видел когда работал на металлосборке узкашником, один раз порвались прихватки на подкрановой балке - да и то из-за неправильной кантовки. Последний раз редактировалось крокодил, 20.03.2016 в 10:32. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
посчитать, какие напряжения в раскосе? Посчитать, на сколько удлинится "усилятор" при таких напряжениях? Или посчитать, на сколько градусов нужно нагреть "усилятор", чтоб он удлинился на нужную величину? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Цитата:
А сварочные напряжения не могут рвать как тузик мойву.. тузик мойву не ест. Правильно будет "-как барсик мойву") Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 11:40. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
дядя вася будет делать то, что написано в проекте. а если не будет - то "сам дурак". Тузик мойву жреть. Да еще облизывается и добавки просит. Просто тузики тоже разные бывают. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Да, механически тянуть представляется более реально, особенно если какой-нить динамометр приделать. Просто в данном случае мудрить с преднапряжением не особо нужно, мне кажется)
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118
|
А не будет ли неравномерности перераспределения усилий м/у раскосом и элементами усиления за счет разной податливости в местах их прикрепления к поясам (то есть не только пропорционально площадям элементов)? Раскос ведь примыкает к стенке (полке), которая изгибается от приложенных усилий. Или в данном случае разность деформаций при изгибе (полки) и растяжении (стенки) пренебрежимо мала?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Определение строительного подъема существующих ферм | Romegv | Металлические конструкции | 28 | 10.03.2015 15:34 |
Усиление опорных фасонок ферм | Кэтрин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.03.2009 09:35 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |