Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Я так понимаю, что фермы не опираются на колонну, а примыкают. Примыкание у вас на фланцах что ли ? Если нет, то примыкание поясов всё-таки - шарнирное, но, вследствие примыкание фермы (а не опирания её сверху), возникает рамный эффект.
Цитата:
Цитата:
Насчет самой схемы есть следующие замечания: 1) Почему назначаете элементы фермы и связей 10 КЭ, а шарниры не добавляете ? В узлах ферм и связей будут моменты, пусть и незначительные, но все-таки это неверно. Назначьте шарниры в элементах ферм и связей, согласно конструктивному решению. 2) В таблице РСУ заметил у вас, что у ветра стоит номер группы взаимоисключения "1". А эта группа (1) относится у вас к снегу. Ветер, по-моему, у вас группа "3". Исправьте. |
|||
|
||||
Уже не студент Регистрация: 22.05.2013
Москва
Сообщений: 11
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И еще вопрос к знатокам. Можно-ли в ЛИРЕ сделать так, чтобы элементы связей работали только на растяжение? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Конечно. Ведь 4 КЭ (пространственной фермы) предполагает, что в конечном элементе относительно местных осей Y, Z - шарниры. А теперь посмотрите, например, на свой нижний пояс. Представьте себе в нижнем поясе (в месте стыковки ниж. пояса и раскосов) шарниры по всем направлениям. Видите ? Нижний пояс в горизонтальном направлении (плоскость YOX глобал. системы координат) ничего не держит. Если рассматривать ваш нижний пояс при виде сверху, то вы увидите, что он (ниж. пояс) имеет шарниры в каждм КЭ, что и обуславливает ГИС. Поэтому не надо в вашей схеме использовать 4 КЭ. Используйте 10 и назначите шарниры только по концам нижнего пояса и по концам всех элементов решетки фермы.
Можно. Но только не вижу смысла делать это в вашей схеме. Придется делать нелинейный расчет. Зачем усложнять себе жизнь ? Сделайте одну ветвь вертик. связи и направьте ветер по направлению этой связи. В вашей схеме это, на мой взгляд, самый простой и удобный вариант. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 19
|
Уважаемые специалисты, не могли бы вы оценить расчет и указать на ошибки. Попрошу обратить особое внимание на РСУ. Сразу вопрос,ветровую нагрузку и снеговою я счатала с коэффициентом надежности 1.4 и в РСУ есть коэффициетн надежности,не получится ли так что я 2-а раза ее учту?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
При задании нагрузки в Лире, задаются расчетные нагрузки. А в таблице РСУ коэффициент надежности по нагрузке Лире нужен, чтобы посчитать трещины (в жбк) и прогибы, то есть, чтобы Лира выполнила расчет по 2 п.с.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Доброго времени суток.
Хотелось бы уточнить. Моделирую металлическую раму в лире: колонны, ригели между колоннами, а поверх ригелей металлические балки с неким шагом. Далее необходимо положить на балки монолитную плиту. Поясните пожалуйста как правильно это сделать? В местах где плита будет опираться на балки назначить связи по Z? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Wind in my mind, посмотрите вот эту тему и ссылки на похожие темы в ней же. Там есть несколько вариантов. выберите для себя предпочтительный и вперед !
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706 |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 8
|
Можете посмотреть схемы и пересчитать в ЛИРА-СТК колонны и проверить систему на устойчивость. А то у меня в результате расчета на устойчивость (1 вариант) необходимо задать сквозной колонне сечение двутавр №30К, а для сплошной (вариант 3)
тот же двутавр. Возможно ли такое? Расчет производил ЛИРА 9.6. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Wind in my mind, отжигаете как всегда !
На первую вскидку мне не понравились плиты перекрытий, у котрых нет общих узлов, а одна из плит даже опирается всего на три стороны. Так действительно задумывалось ??? Что-то мне подсказывает, что нет. 2. Базы колонн - жесткие во всех направлениях, да ещё и ригели примыкают жестко ! Обычно делают что-то одно (или ригели, или базу жестко). Про жесткость базы в 2-х направлениях говорили уже не мало. Как болты считать собираетесь по двум направлениям ? 3. И опять плиты ! Я же вам давал ссылку на тему, в которыой описывалось задание плит по мет. балкам, а вы там какие-то "столики" понаделали. P.S. почему -то отсутствовал какой-то документ №29 и базы сечений колонн и ригелей не экспортировались. Поэтому задал навскидку. Сбросьте лировский файл, а не txt-шный. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2012
Сообщений: 145
|
Ну вот есть пост о том, что между плитой и балками можно "воткнуть" КЭ 55, плюс Вы еще сказали, что изгибная жескость этого КЭ должна равняться 0, то есть надо зайти в базу жесткостных характеристик и указать все в численном КЭ, назначив эту жесткость стержню, соединяющему плиту и балки?
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
для основных колонн у Вас задана сталь С345, для торцевых С245.
Теперь о замечаниях по расчетной схеме: 1. для чего узлы покрытия (влючая узлы верхних поясов ферм и связей по верхним поясам) объединены по Х, У? Если таким образом учитывается жесткий диск покрытия, то подход не совсем верный, т.к. при такой схеме Вы исключаете возможность закручивания здания вокруг вертикальной оси, к тому же связи по торцам здания в уровне верхних поясов ферм получаются нулевыми. Я бы учел жесткость покрытия введением прогонов и крестовых связей между узлами ферм согласно методики (см. вложение). 2. Основные колонны в ЛИР-СТК необходимо объединять в 1 конструктивный элемент. 3. Фермы покрытия заданы 10 КЭ, но при этом не задано ни одного шарнира, в результате в месте опирания фермы на колонну передается изгибающий момент, в узлах ферм также возникают моменты. 4. Горизонтальные связи по верхним поясам ферм я бы также задал 10 КЭ с введением шарниров |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3817 | 13.04.2024 16:20 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |