Как правильно выполнять кабельную линию до потребителей 1 категории?
DenveRus37
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 79

DenveRus37 вне форума Вставить имя

Возник вопрос - как должны быть выполнены питающие линии до средств противопожарной защиты? Возможно ли выполнение обычной кабельной трассы с кабелем ВВГнг(А)-FRLS или необходимо выполнять ее с сертификатом на определенный кабель и кабельной трассой, которые прошли испытания на совместную прокладку? Пример - СПКБ Техно имеет сертификат прокладки своих кабелей в трассах DKC с уровнем огнестойкости EL15 или EL90
__________________
Engineering brain
Просмотров: 1154
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:17
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,308


Сертификаты на кабель в любом случае должны быть. Также если применяются какие-нибудь кабельные проходки, или трассы в виде огнезащитных плит. Ну это просто сертификаты на материалы, именно на трассу ИМХО ничего не надо.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 27.06.2018, 14:06
#3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 415


Добрый день.
Если на вскидку, то:

7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности элект-
роснабжения здания, должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии — двумя линиями от одного
ввода. Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически.

Также от себя могу сказать, что для систем противопожарной защиты кабели должны быть огнестойкими (не путать с не поддерживающими горение), лотковые трассы стальные (или из сертифицированных огнестойких материалов, соответствующих требованиям проекта по огнестойкости. Т.е. горит абсолютно все, но различные материалы сохраняют свои мех. свойства разное время).

Также построение схем защиты и управления имеют свои особенности, например нельзя ставить УЗО на средства противопожарной защиты, при пожаре должна отключаться вентиляция и т.п.
RIG1978 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выполнять кабельную линию до потребителей 1 категории?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 8 19.08.2015 21:19
Как уйти от категории А в зарядном помещении? Aynur Технологические решения (ТХ) 9 15.07.2015 13:17

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||