Непрочитано 24.09.2018, 17:42 #1
В каких случаях составляется акт осмотра канализации из труб перед закрытием?
brokman
 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 435

brokman вне форума Вставить имя

В траншее должны быть проложены трубы под кабеля. Может этот акт использовать для освидетельствования этой работы?
Просмотров: 1379
 
Непрочитано 24.09.2018, 20:28
#2
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,107


До чего же причудливо сформулировано...

Но внутренняя Ванга и богатый опыт общения с подрядчиками мне подсказывают, что:
- речь идёт об акте освидетельствования скрытых работ (АОСР), который в данном случае составляется на:
1. Разработку грунта траншеи и крепления траншеи (можно объединить);
2. Устройство основания под трубы кабельной канализации;
3. Устройство кабельной канализации (если в неё кабель укладывается сразу, а не потом - то в этот же акт включается прокладка самого кабеля);
4. Обратную засыпку траншеи.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.09.2018, 22:42
#3
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 717


Это когда строители делают трубы кабельной канализации для электриков и те принимают их от других. Что такое КК из труб смотрите Типовой альбом A10-А11-2011. Если трубы делают электрики, то оформление акта становится формальностю. Конечно, при этом акты ОСР со всем остальным никто не отменял.
KarpAS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.09.2018, 23:02
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,422


Offtop: Может быть это промежуточная приёмка и акт ответственных участков сетей по РД ?
Хотя уже не слежу за этим делом, мало ли чего напридумывали. Быстро они очень...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.09.2018, 06:20
2 | 1 #5
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 5,187


Не надо фантазировать. Есть инструкция по оформлению ИД для КК. Там есть АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ.
И вперед с песней. Остальные акты, которые оформляются при таких работах тоже есть, не надо оформлять лишнее. РТН сейчас принимает РД по этой инструкции: Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2018, 09:43
#6
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 435


Enik,
Я бы так и сделал, составил на все АСОР. Но подрядчик сдает именно таким актом.

Pavel_V,
Я правильно Вас понял, что знающие люди будут использовать АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ, а не знающие будут использовать АОСР?? И не важно кто коему передает выполненные работы...строители - электрикам или сами электрики актируются?

Offtop: раньше, по не опытности связывал слово канализация только общепринятым понятием, а сейчас понял, что канализацией можно называть все, что свзяано с прокладкой труб и кабелей в них.
brokman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.09.2018, 11:31
1 | 1 #7
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 5,187


Цитата:
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Я правильно Вас понял, что знающие люди будут использовать АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ, а не знающие будут использовать АОСР?? И не важно кто коему передает выполненные работы...строители - электрикам или сами электрики актируются?
Есть установленный порядок сдачи/приемки работ (неважно от кого кому, от слова совсем).
Оформление ИД регламентируется инструкцией И 1.13-07 (ранее ВСН-123, формально ВСН не может быть заменен внутренним документом частной контры, в данном случае, асс.Росэлектромонтаж, но в РФ все возможно). Если объект поднадзорный РТН, то для электромонтажных работ будут требовать акты по форме Инструкции или ВСН. В данном случае АОСР - не примут. Соответственно будут проблемы с оплатой работ и сдачей. Опять же, ИД оформляется для РТН/ГАСН, а не для внутренних нужд подрядчиков/субподрядчиков/субсубподрядчиков.
Если объект неподнадзорный, то для эксплуатации/заказчика могут прокатить и АОСР и акты в свободной форме - всем побоку.
В любом случае не советую отступать от форм Инструкции или ВСН.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2018, 10:57
#8
brokman


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 435


Pavel_V,
Можно все таки подвести итог?
Если делать правильно: я могу этим актом подтвердить разработку котлована, подсыпку песком и укладку труб единовременно? Или же я им подтвержу только прокладку канализации из труб?? А на разработку котлована и подсыпку песокм надо будет составлять АСОР по отдельности.
brokman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.11.2018, 11:43
#9
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 5,187


Цитата:
4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей)_____________________________________ (выполнена, не выполнена) согласно проекта.
5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ, постель выполнена из __________толщиной слоя _____мм, пересечение дорог выполнено в трубах_______________________________________________________________________) на (материал) глубине _____мм, соединение и окраска труб__________________________________________(способ выполнения)
6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены.
7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Дренаж выполнен по проекту.
9. Особые замечания____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей.
В акте по инструкции прописывается, что подсыпка выполнена правильно и т.д. и т.п. (см. выше). Т.е. четко прописано, что траншея/канализация/лотки приняты под монтаж (т.е. те, кто подписывают, согласны, что все выполнено в достаточном объеме, чтобы прокладывать кабели).
Что прописано по этому поводу в АОСР? Можно то же самое в АОСР дописать в примечания или еще как. Только зачем?
Хотите, делайти на каждый чих АОСР, если бумаги не жалкои и готовы потом все переделывать, если РТН завернет.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.11.2018, 11:58
#10
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 717


А РТН может потребовать еще схему, которой в приложении к этому акту не предусмотрено, может потребовать документы на обратную засыпку, протокол на уплотнение и пр.
KarpAS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В каких случаях составляется акт осмотра канализации из труб перед закрытием?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка труб канализации и водоснабжения в одной обойме, супротив нормативов. Gar_ Водоснабжение и водоотведение 42 22.09.2018 08:58
Подскажите, пожалуйста, что такое подбабок и в каких случаях его применяют? vlasctelin Технология и организация строительства 1 12.03.2015 17:58
В каких случаях тамбур нужен а в каких нет? Antoxa1305 Архитектура 2 07.09.2013 15:59
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51